Непрочитано 16.01.2017, 12:22 #1
Надо ли анкеровать жёсткую арматуру, используемую совместно с растянутой гибкой арматурой ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695

Добрый день.

Надо ли анкеровать жёсткую арматуру, используемую совместно с растянутой гибкой арматурой ?

Однопролётная ж.б. балка с заделкой опор. Пролёт 5,3 м, двутавр 40Б1.
Жёсткая арматура усиляет гибкую растянутую по Руководству.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 1943
 
Непрочитано 16.01.2017, 12:58
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Куды без неё, родимой. Чтоб бетон вдоль металла не срезался.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 00:07
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Чтоб бетон вдоль металла не срезался.
Это как ? Не понял.
Можете хоть какую картинку хоть символами набросать в посте ?

То есть концы жёсткой арматуры должны заканчиваться ёжиком ?
А если нет места для ёжика (внутренний угол стен толщиной 500 мм), то как быть ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2017, 04:16
1 | #4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


не ежиком, а упорами для передачи сдвигающих усилий с бетона на металл
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 11:11
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


igr, спасибо, нашёл.

Недосмотрел руководство.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2017, 14:08
1 | #6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
(внутренний угол стен толщиной 500 мм
Дык проверяйте, будет ли у вас

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ж.б. балка с заделкой опор
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А если нет места для ёжика
Выводите на торец балки и варите пластину.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можете хоть какую картинку хоть символами набросать в посте
Хоть каку-то можно.
Вложения
Тип файла: docx 13.docx (2.25 Мб, 43 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Надо ли анкеровать жёсткую арматуру, используемую совместно с растянутой гибкой арматурой ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как расставить арматуру по данным ЛИРы? Stroutel' Лира / Лира-САПР 11 05.09.2012 17:15
Расчёт железобетона по теории равенства моментов инерции растянутой и сжатой частей МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 44 23.05.2011 23:10
Когда надо согласовывать Anton Прочее. Архитектура и строительство 9 15.04.2011 13:44
Расчёт ж.-б. балки с растянутой арматурой в несколько рядов. Альгис Крафт Железобетонные конструкции 7 20.09.2010 09:32
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33