Ситуация следующая. Есть двухэтажное здание с высотой этажа 3.6м + подвал высотой 3.0м. Так вот согласно таблицам 28-30 СНИП II-22-81 отношение высоты этажа к толщине стены не должно превышать 25 (для примера не учитываю коэффициенты из табл. 29) т.е. для несущих продольных стен 3,6/0.38=9.47 - вопросов нет. А вот для самонесущих стен, на которые плиты не опираются 3,6+3,6+0,6(высота парапета)=7,8, итого 7,8/0.38=20.5, так вот не ясно нужно ли так же учитывать и глубину подвала как часть самонесущей стены (тогда её высота уже будет 10,8 - толщина фундаментных блоков 400)? Тогда уж толщина самонесущих стен должна быть 510?

Пункт 6,19 в данном случае не проходит (При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями l < kβh, высота стен Н не ограничивается и определяется расчетом на прочность ) Т.к. свободная длина стены - 18м не чем не раскреплённая.

Прошу разъяснений!
Просмотров: 4857
 
Непрочитано 03.04.2017, 10:32
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Стену необходимо раскрепить иначе ветром снесет.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 10:45
#3
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Стену необходимо раскрепить иначе ветром снесет.
На ветер стену считал как плиту длиной 18м, шириной 3.6м опёртую по 4 сторонам, стена проходит.
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2017, 12:57
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
А вот для самонесущих стен, на которые плиты не опираются 3,6+3,6+0,6(высота парапета)=7,8
Даже без непосредственного опирания нет проблем организовать горизонтальную опору для стен через перекрытия
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 13:44
#5
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Даже без непосредственного опирания нет проблем организовать горизонтальную опору для стен через перекрытия
Согласен. По направлению действия ветра будет сама плита горизонтальная опора, против направления ветра анкера (с шагом 3 метра по серии 2.240-1). Вот вопрос достаточно ли этого чтобы считать самонесущую стену на устойчивость в пределах этажа, либо всё таки на всю высоту (+подвал)?
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2017, 14:41
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Согласен. По направлению действия ветра будет сама плита горизонтальная опора, против направления ветра анкера (с шагом 3 метра по серии 2.240-1). Вот вопрос достаточно ли этого чтобы считать самонесущую стену на устойчивость в пределах этажа, либо всё таки на всю высоту (+подвал)?
Ну так в СНиПе (или пособии к нему) есть методика расчета этих связей.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 10:51
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
На ветер стену считал как плиту длиной 18м, шириной 3.6м опёртую по 4 сторонам, стена проходит.
Что будет являться опорами? Если нет связей, то необходимо считать консоль 7,8 м , а если стена стоит с зазором и в подвале то еще и высоту подвала + давление грунта учесть.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 11:21
#8
micle


 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 31


а плиты перекрытия тоже 18 метров пролетом? получается "одинокая стена в чистом поле"... неужели нет примыкания продольных несущих стен?

картинку посмотреть-бы
micle вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 18:48
#9
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от micle Посмотреть сообщение
а плиты перекрытия тоже 18 метров пролетом? получается "одинокая стена в чистом поле"... неужели нет примыкания продольных несущих стен?

картинку посмотреть-бы
поперечные стены есть... 18 метров длиной продольная стены, в которой через 6 метров устроены пилястры на которые опираются прогоны, на которые опираются плиты) вопрос про стену как самонесущую скорее гипотетический (т.к. по сути стена является несущей да и пилястры повышают устойчивость). Хочтелось бы разобраться следует ли включать в высоту стены участок стены в подвале, и вообще самонесущие стены считать с высотой на этаж либо на всю высоту здания, плиты ведь на них не опираются, вся связь - анкера...
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 08:32
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Хочтелось бы разобраться следует ли включать в высоту стены участок стены в подвале, и вообще самонесущие стены считать с высотой на этаж либо на всю высоту здания, плиты ведь на них не опираются, вся связь - анкера...
Есть разные случаи, поэтому и просят вас дать чертежи.
По сути вы должны рассчитывать так как законструированно, а конструировать как рассчитано. Если в расчете стоит связь на сжатие и растяжение, то в реальности она должна стоять. Если вы подняли стены и прислонили к плите перекрытия - то это значит что связь будет только на сжатие, на растяжение стена просто отойдет от плиты. Из-за того что нагрузки от ветра разные ( лобовой ветер и отсос) то иногда это пройдет.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:38
#11
micle


 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 31


так и получается, что свободная длина стены 6 м(расстояние между пилястрами)...по СП:
9.7 Каменные стены и столбы зданий при расчете на горизонтальные нагрузки, внецентренное и центральное сжатие следует принимать опертыми в горизонтальном направлении на междуэтажные перекрытия, покрытия и поперечные стены и другие несущие конструкции здания. Эти опоры делятся на жесткие (несмещаемые) и упругие. За жесткие опоры следует принимать:

а) поперечные каменные и бетонные стены толщиной не менее 12 см, железобетонные толщиной не менее 6 см, контрфорсы, поперечные рамы с жесткими узлами, участки поперечных стен и другие конструкции, рассчитанные на восприятие горизонтальной нагрузки;

б) покрытия и междуэтажные перекрытия при расстоянии между поперечными, жесткими конструкциями не более указанных в таблице 28;

в) ветровые пояса, фермы, ветровые связи и железобетонные обвязки, рассчитанные по прочности и по деформациям на восприятие горизонтальной нагрузки, передающейся от стен.
micle вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 11:08
#12
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Если вы подняли стены и прислонили к плите перекрытия - то это значит что связь будет только на сжатие, на растяжение стена просто отойдет от плиты.
На растяжение, как я полагаю, стена будет сдерживаться связями (см. вложения, жёлтым обозначил)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Форум.dwg (419.2 Кб, 61 просмотров)
Unforgiven92 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устойчивость самонесущих стен по СНИП II-22-81

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Расчет на устойчивость vs предельная гибкость AVO Металлические конструкции 56 05.12.2013 15:14
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Устойчивость откоса YRat Основания и фундаменты 21 11.04.2008 20:46
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02