| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем нужно отверстие диаметром 60 мм в колонне по серии 1.423.1-3/88

Зачем нужно отверстие диаметром 60 мм в колонне по серии 1.423.1-3/88

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2014, 16:40 #1
Зачем нужно отверстие диаметром 60 мм в колонне по серии 1.423.1-3/88
play
 
инженер
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29

В серии указаны места установки строповочных устройств, рядом показано отверстие диаметром 60 мм, в пояснилке к серии про него ничего не сказано. Для чего оно? Помогите разобраться, пожалуйста.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонна.png
Просмотров: 1297
Размер:	179.7 Кб
ID:	131763  

Просмотров: 10241
 
Непрочитано 08.07.2014, 16:46
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Для установки колонны вертикально.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 16:49
#3
play

инженер
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29


А можете немного подробнее рассказать про технологию?
play вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 16:59
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от play Посмотреть сообщение
А можете немного подробнее рассказать про технологию?
Монтажку в дырку, на монтажку чалки....
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 18:17
#5
play

инженер
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29



я совсем неопытный проектировщик... Сложно представить такую картину..
play вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 19:00
1 | #6
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от play Посмотреть сообщение
я совсем неопытный проектировщик... Сложно представить такую картину..
Для монтажа применяется специальная траверса (см. вложение).
Хотя особо безбашенные наверное делают так:
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Монтажку в дырку, на монтажку чалки....
Но с этой колонной это чревато - отверстие ниже уровня центра тяжести.
Изображения
Тип файла: jpg pic05_1.jpg (33.0 Кб, 1590 просмотров)
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 06:21
#7
play

инженер
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29



Спасибо большое за схему!
play вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 15:55
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


В дырку суют трубу и выверяют угол установки колонны.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 20:39
#9
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Не согласен.

В данном случае - центр тяжести колонны будет расположен выше подвески - колонна просто кувыркнётся (неустойчивое равновесие).
Давайте не будем гадать и предположим, что "это сделано с целью экономии бетона".

(Ну - сделано и сделано, и что(?)).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2014, 06:57
2 | #10
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Не согласен.
В данном случае - центр тяжести колонны будет расположен выше подвески - колонна просто кувыркнётся (неустойчивое равновесие).
Траверсы бывают разные - я привел пример который попался под руку. Для монтажа колонн с отверстием ниже центра тяжести траверса выполняется с замкнутым прямоугольником вверху в виде ошейника. И канаты проходят через этот ошейник, именно он и выравнивает колонну.
Хотя мысль
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
В дырку суют трубу и выверяют угол установки колонны.
Мне тоже кажется реальной - были раньше такие кондукторы для выверки. Может и оно.
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Давайте не будем гадать и предположим, что "это сделано с целью экономии бетона".
Мне всегда так нравятся Ваши ответы - я сразу вспоминаю детство.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2014, 07:08
2 | #11
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Это именно монтажное отверстие, которое делается именно в нижней части колонны (для удобства, чтобы не привлекать облизьянов). Строповка осуществляется специальными траверсами (см. рисунок).
Изображения
Тип файла: jpg traversa.jpg (103.6 Кб, 1189 просмотров)
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2014, 22:12
#12
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для #10

Уважаемый real....
Не стоит (на Мой взгляд) никогда выкладывать сюда всё то - первое, что попалось под руку.
Здесь - не Все (и Я в том числе) обладают способностью столь абстрактно воспринимать всё то, что понаписано, как (видимо) Вам (человеку, который занимается чисто конкретными вопросами управления и документооборота) хотелось-бы . Будьте аккуратнее (плиз) - тут сидят обычные (иногда - просто начинающие инженерА).
И очень рад, что Моё участие в форуме/Мои ответы - навеяли у Вас некие воспоминания о детстве.
Насколько/если Вы заметили - Я отвечаю в неком "детском" тоне - только на детские вопросы.
Весьма рад, что Вы заметили некую иронию (но плохо, если этого не замечают те, кто подобные вопросы задаёт).

PS
В Вас (видимо) - сидит некая потребность - казаться быть очень серьёзным в общении с детьми.
(это - есть не очень хорошо - будьте проще).

Последний раз редактировалось VVN59, 14.07.2014 в 22:29.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 07:20
1 | #13
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Насколько/если Вы заметили - Я отвечаю в неком "детском" тоне - только на детские вопросы.
Насколько я заметил, Вы просто отвечаете на все вопросы, независимо от того:
1. Знаете ли Вы правильный ответ.
2. Знаете ли Вы хоть какой-то ответ.
3. Прочитали ли Вы вопрос.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 15:46
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
В дырку суют трубу и выверяют угол установки колонны.
Блина Дырка это круто!!!
Думал всегда, что у конструкторов это отверстия....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 19:19
#15
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Блина Дырка это круто!!!
Думал всегда, что у конструкторов это отверстия....
Да лан, тут все свои!
Liam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем нужно отверстие диаметром 60 мм в колонне по серии 1.423.1-3/88

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 2 04.04.2011 07:11