Непрочитано 04.05.2007, 14:01 #1
Треугольный монолитный участок перекрытия
Glorius
 
инженер-конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 20.12.2006
Сообщений: 498

Дано: монолитный участок перекрытия треугольного очертания с прямым углом. Длина катетов - 6м. Равномернораспределенная нагрузка 1,5 т/м2.
Какие недостатки есть у схемы опирания такого участка по катетам (гипотинуза не оперта)? Как лучше армировать такую конструкцию, располагаю сетки параллельно-перпендикулярно гипотенузе или катетам? Будут ли возникать моменты в верхней зоне у катетов (у меня в разных программах разные результаты получаются)?

Предположительно: толщина плиты 150-200 мм, бетон В20, серка с ячейкой 200х200.
__________________
Инженер-конструктор.
Просмотров: 13531
 
Непрочитано 04.05.2007, 14:10
#2
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Ессно армировать параллельно гипотенузе, хотя если хочется (например из-за стыковки с другим участком) то можно и параллельно катетам, только нужно учесть крутящие моменты. Делал и так и так. делал даже с опиранием на 1 катет и противоположный угол (на колонну).
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2007, 14:13
#3
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Ессно армировать параллельно гипотенузе, хотя если хочется (например из-за стыковки с другим участком) то можно и параллельно катетам, только нужно учесть крутящие моменты. Делал и так и так. делал даже с опиранием на 1 катет и противоположный угол (на колонну).
А какие размеры плиты были в вашем случае? И что насчет моментов в верхней зоне на опорах? Армировали свои плиты простыми сетками без всяких прибамбасов?
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 14:30
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


[quote="Glorius"] [quote]
Если возможно сделайте скрытую балку по гипотинузе. Можно арматуры побольше или жесткое армирование. А армировать по аналогии с круглыми плитами. Хошь так, а хошь так... как удобнее.
 
 
Непрочитано 04.05.2007, 14:41
#5
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


когда с опиранием на колонну и стену (по катету и углу) то 7,2х7,2 в остальных случаях близко к 6х6. Армировал отдельными стержнями "без прибамбасов" но все-же настоятельно рекомендую армировать параллельно гипотенузе, "вырезав" балку с длиной равной гипотенузе и шириной равной шагу арматуры (в запас) и посчитав на один стержнень, остальные в запас принять также. Когда будет опыт можно армировать экономичней.
Угол в таких плитах поднимается и если есть связи которые его удерживают там возникнет растяжение в верхнй зоне, но как правило реально таких связей нет и этот узел надо освободить при расчете в лире (хотя рекомендую считать вручную). В любом случае поднятие небольшое и если считать как описано выше можно им пренебречь.
Когда армировал на колонну один ряд арматуры располагал параллельно гипотенузе, другой параллельно свободному катету (т.е. под 45 градусов).
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2007, 14:58
#6
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Плиту считал в программе ПЛИТА 2.5 от ГПКИП "Стройэкспертиза".
Толщина плиты 200, бетон В20, нагрузка 1.5 т/м2.
Получены результаты:
- верхняя зона
- перпендикулярно гипотенузе д10/шаг100 (принял д12/шаг100);
- вдоль гипотенузы не требуется (принял д10/шаг200);
- нижняя зона
- перпендикулярно гипотенузе не требуется (принял д10/шаг200);
- вдоль гипотенузы д12/шаг100 (принял д14/шаг100).

Похоже ли это на правду?
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2007, 15:04
#7
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Кстати, согласно той же программы, угол поднимается на 0.051 мм )
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 15:05
#8
breeze


 
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71


Если плита опирается на катеты полностью, то рабочей будет толко нижняя арматура, параллельная гипотенузе, так как получается плита, опертая по двум сторонам. Только чем дальше от угла, тем больше пролёт, и соответственно армирование.
breeze вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 15:06
#9
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Glorius
Похоже ли это на правду?
Похоже (на вскидку где-то близко) но я лично всем этим программам не доверяю (которые подбирают арматуру).
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2007, 15:13
#10
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от breeze
Если плита опирается на катеты полностью, то рабочей будет толко нижняя арматура, параллельная гипотенузе, так как получается плита, опертая по двум сторонам. Только чем дальше от угла, тем больше пролёт, и соответственно армирование.
Так и есть, но программа еще выдала расчетную арматуру вверху, перпендикулярно гипотенузе.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2007, 15:14
#11
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Цитата:
Сообщение от Glorius
Похоже ли это на правду?
Похоже (на вскидку где-то близко) но я лично всем этим программам не доверяю (которые подбирают арматуру).
Я тоже не особо. Вот руками получается расчетная арматура внизу вдоль гипотенузы д18/шаг100
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 15:19
#12
breeze


 
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71


Может быть не расчётную, а конструктивную - по минимальному проценту армирования? А может быть у Вас плита опирается на катеты не полностью, а например есть консольный участок, тогда верхняя арматура перпендикулярная гипотенузе тоже будет рабочей.
breeze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2007, 15:22
#13
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от breeze
Может быть не расчётную, а конструктивную - по минимальному проценту армирования? А может быть у Вас плита опирается на катеты не полностью, а например есть консольный участок, тогда верхняя арматура перпендикулярная гипотенузе тоже будет рабочей.
Это программа не показывает конструктивную арматуру вообще. А катеты опираются на полки двух взаимноперпендикулярных ригелей.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 15:35
#14
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от breeze
Может быть не расчётную, а конструктивную - по минимальному проценту армирования? А может быть у Вас плита опирается на катеты не полностью, а например есть консольный участок, тогда верхняя арматура перпендикулярная гипотенузе тоже будет рабочей.
В таких плитах угол всегда поднимается - вы армируете по логике работы железобетона а программа по теории упругости. Хотя подъем есть всегда - если его запретить (задать связи) то и возникнет верхняя растянутая арматура.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 15:38
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Glorius
Плиту считал в программе ПЛИТА 2.5 от ГПКИП "Стройэкспертиза".
Толщина плиты 200, бетон В20, нагрузка 1.5 т/м2.
Получены результаты:
- верхняя зона
- перпендикулярно гипотенузе д10/шаг100 (принял д12/шаг100);
- вдоль гипотенузы не требуется (принял д10/шаг200);
- нижняя зона
- перпендикулярно гипотенузе не требуется (принял д10/шаг200);
- вдоль гипотенузы д12/шаг100 (принял д14/шаг100).

Похоже ли это на правду?
Пипец не могу не удивлятся вашим расчетам и БОЛЬШОМУ УМУ.
Армирование которое выдала вам программа возможно лишь при защемлении катетов.
Возьмите листочек бумажки вырежте свою плиту и с моделируйте нагрузку, если плита (начнет выгибатся в верх то нужна верхняя арматура).
В общем офигеть, где диплом покупал сознавайся.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 15:43
#16
breeze


 
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71


Верхняя арматура скорее всего появляется потому, что прогиб больше там, где больше пролёт, и в направлении перпендикулярном гипотенузе (если сделать такой разрез) можно будет увидеть, что участок в центре плиты ( от угла до гипотенузы) гнётся как консоль, а поэтому и армируется сверху. Просто программа расчитывает пространственную конструкцию. Но ведь можно просто посчитать по двум сторонам, разбив на несколько участков с разной длиной.
breeze вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 15:48
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ГЫЫЫ
Железобетон работает так его заармируешь.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2007, 15:49
#18
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Цитата:
Сообщение от breeze
Может быть не расчётную, а конструктивную - по минимальному проценту армирования? А может быть у Вас плита опирается на катеты не полностью, а например есть консольный участок, тогда верхняя арматура перпендикулярная гипотенузе тоже будет рабочей.
В таких плитах угол всегда поднимается - вы армируете по логике работы железобетона а программа по теории упругости. Хотя подъем есть всегда - если его запретить (задать связи) то и возникнет верхняя растянутая арматура.
Ну да бог с ней, с верхней арматурой. Там не проблема армировать так как "хочет" программа. Проблема с нижней. Уточнил ручной расчет - внизу д20/шаг100 (программа д12/шаг100). Может пустить полосу по гипотенузе шириной метр с д20, а дальше д14?

Кстати, вот армирование выданное программой.
[ATTACH]1178279374.JPG[/ATTACH]
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2007, 15:51
#19
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от DEM
Пипец не могу не удивлятся вашим расчетам и БОЛЬШОМУ УМУ.
Армирование которое выдала вам программа возможно лишь при защемлении катетов.
Возьмите листочек бумажки вырежте свою плиту и с моделируйте нагрузку, если плита (начнет выгибатся в верх то нужна верхняя арматура).
В общем офигеть, где диплом покупал сознавайся.
Своим присутствием на форуме вы дискредитируете его и даете отрицательную рекламу. На месте администратора я бы аннулировал ваш аккаунт.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 15:57
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вы знаете за то время как вы отсутствовали и набирались сил с новыми постами, мы даже соскучились по вам.
Со многими участниками форума переписываемся по Аське и Маил агенту, так вот почти каждый ваш пост обсуждается с улыбкой, типа "ЧИТАЙ ЧТО ОПЯТЬ ЧЕЛ ОТЧЕБУЧИЛ"
__________________
Работаю за еду.
Working for food.