| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.08.2016, 12:31 | #1 | |
Помогите определиться с огнестокойстью помещения и дверей.
Саяногорск
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 2497
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
Цитата:
4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для:....... 4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определиться с выбором облицовочного материала по данному фасаду | easyant93 | Архитектура | 9 | 28.10.2015 18:15 |
Помогите определиться с расчетной длиной колонны. | Жужа | Металлические конструкции | 10 | 12.05.2014 16:25 |
Помогите определиться с концепцией решения проблемы. (VSE 2008 C#, ACAD 2006) | krosafcheG | Программирование | 17 | 06.01.2011 13:08 |
Господа, пожалуйста, помогите определиться с лестницами! | Раиса Захаровна | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.12.2010 21:38 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |