| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите определиться с огнестокойстью помещения и дверей.

Помогите определиться с огнестокойстью помещения и дверей.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.08.2016, 12:31 #1
Помогите определиться с огнестокойстью помещения и дверей.
Андрей Владимрович
 
Саяногорск
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 23

Делаю перепланировку в адм здании. Добавили разделительный тамбур(10), из тамбура попадаем в помещения раздевалок (7 и 6). вот и не пойму тамбур это что в моем случае, коридор? или тамбур бывает только возле входной двери в здание...??... Ну соответственно не пойму какие мне нужны двери д1, д2 и д3??

Здание сборный жб. 3 этажа. перегородка тамбура из 2слоев ГВЛ по мет каркасу.

Здесь (СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87),
(СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1))
информации для себя не нашел...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум.JPG
Просмотров: 30
Размер:	97.8 Кб
ID:	174561  

Просмотров: 2497
 
Непрочитано 10.08.2016, 13:05
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


В Вашем случае это будет не тамбур, а коридор. Огнестойкие двери в раздевалки вообще не нужны. Огнестойкая дверь на лестницу тоже не нужна (у Вас она явно не единственная в здании).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 14:54
#3
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Андрей Владимрович Посмотреть сообщение
Ну соответственно не пойму какие мне нужны двери д1, д2 и д3??
СП 1.13130.2009
4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации
должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:.......
4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе,
вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих
их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м
указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с
армированным стеклом.
Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением
для самозакрывания и с уплотнением в притворах...
МаксКад вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите определиться с огнестокойстью помещения и дверей.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определиться с выбором облицовочного материала по данному фасаду easyant93 Архитектура 9 28.10.2015 18:15
Помогите определиться с расчетной длиной колонны. Жужа Металлические конструкции 10 12.05.2014 16:25
Помогите определиться с концепцией решения проблемы. (VSE 2008 C#, ACAD 2006) krosafcheG Программирование 17 06.01.2011 13:08
Господа, пожалуйста, помогите определиться с лестницами! Раиса Захаровна Конструкции зданий и сооружений 2 02.12.2010 21:38
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18