Непрочитано 20.01.2017, 17:46
Каким способом демонтировать опалубку фундамента?
Real_Steel
 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89

Уважаемые коллеги, в настоящее время выполнен фундамент в стальной несъемной опалубке из листа 20 мм(какой был). В связи с увеличение нагрузок на фундамент, его надо усилить. Мною выдано решение демнотировать часть опалубки и забуриться арматурой в существующий и таким способом увеличить его площадь. На стройке говорят, что не смогут резаком демонтировать эту опалубку, потому что расплавленный металл будет брызгать на человека. У кого какие мысли по этому поводу? Схема реконструкции фундамента(см. вложение)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_45.png
Просмотров: 304
Размер:	116.4 Кб
ID:	182362  

Просмотров: 5179
 
Непрочитано 20.01.2017, 22:25
#21
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
На стройке говорят, что не смогут резаком демонтировать эту опалубку, потому что расплавленный металл будет брызгать на человека.
Объясните мне пожалуйста, что это означает. Почему металл будет брызгать на какого-то человека???
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 23:33
#22
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Объясните мне пожалуйста, что это означает. Почему металл будет брызгать на какого-то человека???
продуть не смогут, а расплавленному металлу уходить будет некуда, кроме как наружу

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Сделать усиление фундамента из стали, лист не съёмной опалубки приделать к бетону химанкерами.
О, уже предлагали
через плоскость металл/новый бетон будут анкера корродировать, я думаю
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2017, 11:03
| 1 #23
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Я бы вообще не снимал, а продумал решение анкеровки опалубки к существующему фундаменту и усилением. Уверен, такое возможно.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2017, 12:38
#24
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


За счёт чего опалубка держится? Просто прилипла или приварена к каркасу?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Фотографии бы не помешали. В каком городе сие чудо?
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2017, 15:05
#25
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Просто прилипла.
Real_Steel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2017, 15:11
#26
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0793.JPG
Просмотров: 124
Размер:	322.3 Кб
ID:	182378  
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2017, 15:12
#27
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Вот и начинайте резать по углу...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2017, 16:08
#28
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Анкера взять из нержавейки.
Хорошо, а если сделать рядом другой фундамент на необходимое усилие и пересмотреть верхнюю конструкцию, добавить связь или колонну.

Можно долбать бетон отбойником вдоль листа, потом будет классная шероховатость на стыке нового и старого бетона.
Можно коронкой сделать шпонки сквозь сталь в бетон на расчетную глубину и считать их на срез

Иньецировать основание

Последний раз редактировалось Кореш, 21.01.2017 в 16:48.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2017, 20:05
#29
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Надо либо замотивировать газорезчиков, либо использовать воздушно-дуговую строжку
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 10:15
#30
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782


Offtop: А мне это понравилось. Кабель заживо похоронили так? Хотя не видно, куда за "опалубкой" кл идет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0793.png
Просмотров: 67
Размер:	850.0 Кб
ID:	182803  
engngr вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 17:03
#31
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


А зачем вообще её (опалубку) снимать? Или кто-то видит риск, что тело фундамента проскользнет вниз в этом металлическом стакане? Ну, так можно наколбасить анкеров по высоте для исключения этого проскальзывания. А арматуру нижнего усиления (уширения) жестко варить к стакану.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 19:42
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Offtop: ЛАПИДУС2009, с возвращением! )
а если вместе со стаканом проскользнет в грунт?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 21:43
#33
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
...а если вместе со стаканом проскользнет в грунт?
Ровно с той же вероятностью фундамент это сделает и без стакана.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2017, 23:51
#34
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
А зачем вообще её (опалубку) снимать? Или кто-то видит риск, что тело фундамента проскользнет вниз в этом металлическом стакане? Ну, так можно наколбасить анкеров по высоте для исключения этого проскальзывания. А арматуру нижнего усиления (уширения) жестко варить к стакану.
я в посте #22 написал почему не хочется анкера варить к опалубке

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Offtop: А мне это понравилось. Кабель заживо похоронили так? Хотя не видно, куда за "опалубкой" кл идет.
там огильзовали все потом, фото нет
Real_Steel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каким способом демонтировать опалубку фундамента?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 6 03.02.2012 13:40
Каким способом сделать выборку одинаковых элементов? denpro AutoCAD 23 29.07.2011 13:47
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47