Непрочитано 25.01.2017, 11:43 #1
Проверка опорного сечения плит по серии ИЖ 568-03
ret87
 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169

День добрый.
Делаю проверку опорного сечения плит на появление трещин по пункту 1.10 "Рекомендаций по применению..." (в приложении). Все очень просто, проверки примитивные.
Пластический момент беру по сечению в Тонусе - приложении к СКАД. Получается 10 148,23 см3. Впрочем, он легко вычисляется и по СП 63 - различие минимально.
Так вот, опорный момент для 9 метровой плиты получается 4,536 т*м с учетом коэффициента защемления 0,7, а вот момент образования трещин составляет всего 0,893 т*м. Если сделать подобную проверку для 6 метровых плит, и даже 4,2 метровых, то они все не проходят проверку. В то же время, видел кучу проектов, где никаких мероприятий для усиления надопорных участков нет.
Итак, где я не прав?

Просмотров: 2105
 
Непрочитано 25.01.2017, 12:02
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Тут неправ либо ЦНИИСК, либо НИИЖБ совместно с УралНИИ, поскольку коэффициенты защемлений у них отличаются на порядок.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 13:10
#3
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Тут неправ либо ЦНИИСК, либо НИИЖБ совместно с УралНИИ, поскольку коэффициенты защемлений у них отличаются на порядок.
Ага, тоже заметил, что какой-то странный пример приведен.
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 17:20
#4
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Итак, где я не прав?
Нигде, все так и есть.
Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
В то же время, видел кучу проектов, где никаких мероприятий для усиления надопорных участков нет.
Саму плиту в надопорном участке усилить невозможно, рабочая арматура на таких расстояниях от плоскости реза заведомо пустая, а делать какие-то промежуточные звенья, перераспределяющие нагрузку до той зоны, где арматура уже набирает проектное натяжение, - как минимум, нетехнологично.
Поэтому рулит принцип "За неимением гербовой..." - кроме "оффтопного" случая, когда проектное натяжение полностью набирается в надопорном участке.
Leon_M вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2017, 08:39
#5
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169


Leon_M, что-то вас, товарищ, не в ту степь понесло) Мне б придумать, как от возможного вопроса экспертизы отмазаться...
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 09:18
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Пластический момент беру по сечению в Тонусе - приложении к СКАД. Получается 10 148,23 см3
Это точно пластический момент сопр. для ЖБ сечения?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 09:33
#7
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Мне б придумать, как от возможного вопроса экспертизы отмазаться...
Каркасы в торцы пустот и замонолитить, как в АРКОСах? Усилить плиту стекловолокном?
Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Leon_M, что-то вас, товарищ, не в ту степь понесло)
Меня в очень правильную степь понесло - если не свалюсь от веса взятой задачи, то через некоторое время такой проблемы не будет в принципе - будут плиты БОФ обжатыми практически до самых торцов.
Другое дело - если объект уже на подходе и задачу нужно решить вчера...
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 09:44
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Мне б придумать, как от возможного вопроса экспертизы отмазаться...
Щас, кажется, все плиты ПБ с верхней арматурой выпускаются как раз в количестве 15% от нижней - по крайней мере серия ИЖ568 такое предусматривает. Ну так и напишите для услады эксперта соответствующее указание.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проверка опорного сечения плит по серии ИЖ 568-03

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание стальной балки на стену: проверка серии CAMOPE3 Металлические конструкции 22 25.04.2016 00:42
Вымершие серии плит видовоеокно2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2010 14:17
проверка многопустотных плит в програмных комплексах fresh235 Конструкции зданий и сооружений 7 15.05.2010 21:35
Серии для труб квадратного сечения? Maks5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.05.2010 22:43
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15