Проверка опорного сечения плит по серии ИЖ 568-03
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
||
Просмотров: 2105
|
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Нигде, все так и есть.
Цитата:
Поэтому рулит принцип "За неимением гербовой..." - кроме "оффтопного" случая, когда проектное натяжение полностью набирается в надопорном участке. |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Каркасы в торцы пустот и замонолитить, как в АРКОСах? Усилить плиту стекловолокном?
Меня в очень правильную степь понесло - если не свалюсь от веса взятой задачи, то через некоторое время такой проблемы не будет в принципе - будут плиты БОФ обжатыми практически до самых торцов. Другое дело - если объект уже на подходе и задачу нужно решить вчера... |
|||
|
||||
Щас, кажется, все плиты ПБ с верхней арматурой выпускаются как раз в количестве 15% от нижней - по крайней мере серия ИЖ568 такое предусматривает. Ну так и напишите для услады эксперта соответствующее указание.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание стальной балки на стену: проверка серии | CAMOPE3 | Металлические конструкции | 22 | 25.04.2016 00:42 |
Вымершие серии плит | видовоеокно2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.06.2010 14:17 |
проверка многопустотных плит в програмных комплексах | fresh235 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 15.05.2010 21:35 |
Серии для труб квадратного сечения? | Maks5 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.05.2010 22:43 |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |