Непрочитано 11.02.2017, 00:59 #1
Выдержит ли фундамент нагрузку от колонны
Burunduk133
 
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36

Доброго вечера.

Очень нужен правильный совет. В стройке я дилетант. Ситуация такая, строительство монолитно каркасного двухэтажного дома общим весом 300 тонн с заполнением стен ракушняком. В доме 14 колонн сечением 400 на 400 мм, армированных четырьмя продольными прутами 16 диаметра арматуры с поперечными хомутами из 8, два армопояса (между этажами и крышей) ригеля, монолитные перекрытия между этажами, фундамент ленточный с перекрестными лентами , каждая колонна находится на пересечении лент. Геология :УГВ от 30 метров и ниже, грунт полускальный известняк.Сейсмика есть.
Подошва фундамента шириной 600 мм и высотой 300мм, армирована тремя продольными стержнями диаметром 10 с поперечными арматурами диаметром10(подобие железной дороги) внизу. В верху подошва не армирована. Выпуски арматуры под колонны должны были быть связанны с арматурой в подошве фундамента и заливаться вместе с подошвой. Подошва залита бетоном М250(товарный). В итоге я упустил этот момент и криворукие строители залили подошву без выпусков арматуры. Дальше каркасы колонн были тупо засверленны в уже залитую пятку ,естественно без связи с нижней арматурой подошвы. Колонны связанны с армопоясом в цоколе,армопояса (между этажами и крышей) Вопрос: выдержит ли подошва фундамента с нижним армированием точечную нагрузку от колонны сечением 400 на 400??? В среднем каждая колонна дома будет иметь нагрузку до 17 тонн.
Прошу прощения за сумбур.
Просмотров: 5299
 
Непрочитано 11.02.2017, 08:58
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
Прошу прощения за сумбур.
это точно. вы бы сформулировали конкретный вопрос.
Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
строительство монолитно каркасного двухэтажного дома общим весом 300 тонн
небольшой дом.
Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
Вопрос: выдержит ли подошва фундамента с нижним армированием точечную нагрузку от колонны сечением 400 на 400???
это не закономерный вопрос. несущая способность подошвы фундамента и основания не зависит от устройства выпусков в тело колонн.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2017, 09:35
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Скорее всего, выдержит. Для большей определенности нужно сделать расчёт, закажите в Поиске исполнителей.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2017, 16:13
#4
Burunduk133


 
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это точно. вы бы сформулировали конкретный вопрос
Доброго Вам дня.

Конкретно там все уже написано от геологии до нагрузки на колонну сечением 400 x400.

Переформулируем вопрос выдержит ли основание подошвы ленточного фундамента нагрузку в размере 18 тонн от колонну сечением 400 x 400 ( армирование состоящее из 4 рабочих стержней диаметром 16,поперечные хомуты 8).

Вводные: УГВ нет,грунт полускальный известняк с несущей способностью от 6 кгс/см2, высота колонны 8,5 метров,размер подошвы фундамента 600мм ширина и 30мм высота, армирование подошвы состоит из нижней сетки арматура диаметром 10мм( ячейка 150 x 150), колонна на пересечении лент фундамента,колонна не имеет жесткого узла с подошвой,высота ленточного фундамента 1,5 метра,ширина 400мм,бетон колонны и подошвы М250(товарный).

Если нужна еще какая-нибудь инфо то без проблем напишу
Burunduk133 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2017, 16:43
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
выдержит ли основание подошвы ленточного фундамента нагрузку в размере 18 тонн от колонну сечением 400 x 400......
.....грунт полускальный известняк с несущей способностью от 6 кгс/см2.......высота ленточного фундамента 1,5 метра,ширина 400мм
видимо высота 400, ширина 1500.
несущей способности основания достаточно более чем.

----- добавлено через ~4 мин. -----
... смотрите п. 5.6 СП http://files.stroyinf.ru/Data1/42/42231/#i742688
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2017, 17:02
#6
Burunduk133


 
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
видимо высота 400, ширина 1500.
несущей способности основания достаточно более чем.

----- добавлено через ~4 мин. -----
... смотрите п. 5.6 СП http://files.stroyinf.ru/Data1/42/42231/#i742688
Спасибо Вам Большое, но вы неправильно меня поняли, основание колонны это подошва фундамента шириной 600мм и высотой 300мм которая армирована нижней сеткой, диаметр арматуры 10мм. Колонна расположена как все остальные колонны дома на пересечении лент ленточного фундамента который имеет ширину 400мм и высоту 1500мм без учета высоты подошвы. В сечении фундамент выглядит перевернутой буквой Т где подошва составляет ширину 600мм с высотой 300мм ,а лента 400мм шириной и 1500мм высотой. Колонна сама выдержит и 120 тонн с таким армированием а вот выдержит ли основание?За это я сильно переживаю чтобы не пришлось все раскапывать и как-то потом усиливать.
Burunduk133 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2017, 19:16
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Burunduk133, упрощенно, разделите вес дома 300 тонн на общую площадь подошвы, предположим, длина ленты 50 м, площадь 50*0,6=30 м2. Тогда средние напряжения 10 т/м2, в несущая способность 60 т/м2.
Вот и сравнивайте. Под колоннами напряжения конечно будут выше средних
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2017, 19:42
#8
Burunduk133


 
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Burunduk133, упрощенно, разделите вес дома 300 тонн на общую площадь подошвы, предположим, длина ленты 50 м, площадь 50*0,6=30 м2. Тогда средние напряжения 10 т/м2, в несущая способность 60 т/м2.
Вот и сравнивайте. Под колоннами напряжения конечно будут выше средних
Получается то, что площадь опоры колонны 600мм на 600мм= 3600 см2, а несущая способность грунта скального известняка будет минимально принята за 6кг/см2, то получаем 3600 X6=21600 кг. Значит грунт под подошвой может выдержать 21600 кг на площадь опирания колонны 600мм на 600мм. В моем случае нагрузка максимальная на колонну с учетом коэфф запаса 1,3 составляет 18000 кг, то есть 3600 кг запаса остается. Бетонным основанием(подошвой фундамента) можно приберечь так как бетон М250 на сжатие что-то около 250 кг/см2 и это итак понятно что он выдержит. Правильно ли я сделал очень грубый подсчет на уровне дилетанта двоечника ? Заранее огромное Спасибо за потраченное Вами время
Burunduk133 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2017, 22:54
1 | #9
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


600 на 600 - это с запасом. Если так рассуждать, то в такой грубый расчет можно взять "крест", вырезанный из пересекающихся лент в месте опирания колонны. Со стороной не 600, а 800 а то и 1000 мм. Так что ваши прикидки вполне. Если уж 600 на 600 хватает... Ну есть, правда, неравномерность распределения нагрузки на колонны - правильнее было бы не делить массу дома на количество колонн, а собирать нагрузку на колонны по отдельности. На внутренние колонны, например, не передают нагрузку наружные стены, а на внешние - нагрузка от перекрытий только с одной стороны... но примерно то на то и получается . Так что спите спокойно
Там на ленту высотой 300 мм правильнее на продавливание считать вообще-то. Не продавит ли колонна фундаментную ленту. Но - нет, не те нагрузки.
Аshаs-ка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли фундамент нагрузку от колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать ленточный фундамент с уширениями под колонны каркаса? PimAnton Основания и фундаменты 8 17.06.2016 11:36
Жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора)? Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 14 13.11.2014 10:05
Фундамент под оборудование и колонны Scaryboy Основания и фундаменты 8 18.03.2014 14:12
Столбчатый фундамент под 2 колонны Dinar^^ Основания и фундаменты 15 23.09.2011 20:57