Отклонение колонны по вертикали
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 6256
|
|
||||
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 20
|
Наплыв как я понимаю это отклонение по вертикали на высоту 40см?Если это то,что Вы имели ввиду,то спрятать есть куда.Там с двух сторон опалубкой являются стены.Колонны армированны 4 прута 16 арматуры.На них будет опираться монолитное перекрытие между 2 этажом и крышей. А сильно изменится несущая способность колонны при такой отклонении?Заранее Спасибо |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 20
|
К сожалению ,нет диафрагм.Колонны залиты между внешними стенами дома,которые являются опалубкой с двух сторон,а с других двух сторон ставились щиты из фанерной опалубки на высоту щитов 3 метра,остальные 40см использовали опалубочную лоску.Вот и получилось ,что из-за сильного давления бетононасоса в верхней части 40см опалубку на одной из колонн сместило.Тоесть колонна высотой 3.4 метра из которых 3 метра без отклонения по вертикали а остальные 40см что вверху с отклонением в 40мм.Тоесть сместился защитный слой бетона.Где-то стал меньше а где-то соответственно больше но смещение арматурного каркаса по вертикали нет.Эта колонна угловая .Фото нет.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Тоесть кроме нарушения эстетики которое потом заштукатурится,не повлечёт за собой снижения никакой несущей способности? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Тоесть кроме нарушения эстетики ,которое потом отштукатурится,не понесёт за собой никаких изменений несущей способности? Я правильно Вас понял? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 20
|
Спасибо Большое.Как я понял,снижение несущей способности на 20%?Ну если так ,то совсем не критично.Такая колонна расчитанна наверное на 100 тонн а максимум на неё придется 30тонн.Главное,что ее разбивать не надо и заливать заново.Вот это были бы проблемы. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 20
|
Это общая нагрузка, думаю на 2 ом этаже она значительно меньше.Просто,я особо в этом сильно не разбираюсь,сегодня сняли опалубку ,а строители говорят,что типо поштукатурят потом эту колонну и трагедии в этом никакой нет,но особого доверия к ним нет.Поэтому хотел понять для себя,что делать.Так пойдёт или заставить их ее разбивать.Хотя это очень не хочется.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Нагрузка, приходящаяся именно на эту колонну, при всех допустимых шагах сетки колонн, будет в разы меньше. А у вас тут ещё арматура есть в колонне, и в расчёте вполне может получиться и так, что арматуры вовсе не потребуется, так как прочности одного бетона более чем достаточно. Но 4 стержня д16 - необходимый и достаточный минимум
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 20
|
К сожалению да))) Найти нормальных строителей в Крыму из области фантастикиЕсли такие и есть ,их можно просто показывать за деньгиУ меня знакомый уже 5 бригад поменял так толком и не начав стройку.Я ещё коробку не выгнал ,а за эти деньги,что потратил вместе со стоимостью участка можно было бы купить в Краснодаре готовый дом той же площади.В Крыму все на порядок,без основательно дороже. P.S :Колонну оставляем?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 20
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо Большое. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как обозначить отклонение по вертикали сварной емкости и перпендикулярность приваренного патрубка? | DmitryB | Машиностроение | 12 | 17.11.2016 21:41 |
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП | Saiph | Железобетонные конструкции | 1 | 06.05.2014 23:25 |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? | Twin24 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2011 16:57 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |