Отклонение колонны по вертикали
Fishburn
 
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 20

Доброго вечера.Очень нужен совет.Заливали колонны в монолитно каркасном 2 этажном доме(на 2 этаже).Колонны сечением 400*400мм,высотой 3.4 метра.Опалубка состояла из 3метровых щитов а остальные 50 см собрали из опалубочной доски.Заливали бетононасосом и на одной из колонн выдавило опалубку.Получилось на высоту 3 метра колонна ровная по вертикали ,а остальная высота колонны к верху на 40см с отклонением по вертикали на 40мм.Арматура естественно в колонне не смещенна относительно вертикали.Нагрузка на колонну 30 тонн.Насколько это критично и что можно сделать?
Просмотров: 6256
 
Непрочитано 30.03.2017, 20:15
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


не критично. есть куда спрятать наплыв?
Цитата:
Сообщение от Fishburn Посмотреть сообщение
Нагрузка на колонну 30 тонн
сверху как правило продольное усилие небольшое, большие моменты.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 20:44
#3
Fishburn


 
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 20



Наплыв как я понимаю это отклонение по вертикали на высоту 40см?Если это то,что Вы имели ввиду,то спрятать есть куда.Там с двух сторон опалубкой являются стены.Колонны армированны 4 прута 16 арматуры.На них будет опираться монолитное перекрытие между 2 этажом и крышей. А сильно изменится несущая способность колонны при такой отклонении?Заранее Спасибо
Fishburn вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 21:15
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Fishburn Посмотреть сообщение
Наплыв как я понимаю это отклонение по вертикали на высоту 40см?
может и я неправильно понял... нарисуйте схематично, чтобы не гадать.
по армированию скорее всего значительный запас, 4д16 - минимальное армирование.
есть пилоны (диафрагмы)?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 21:32
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Fishburn Посмотреть сообщение
А сильно изменится несущая способность колонны при такой отклонении?
изменение несущей способности = что-то около нуля.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 22:02
#6
Fishburn


 
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 20


К сожалению ,нет диафрагм.Колонны залиты между внешними стенами дома,которые являются опалубкой с двух сторон,а с других двух сторон ставились щиты из фанерной опалубки на высоту щитов 3 метра,остальные 40см использовали опалубочную лоску.Вот и получилось ,что из-за сильного давления бетононасоса в верхней части 40см опалубку на одной из колонн сместило.Тоесть колонна высотой 3.4 метра из которых 3 метра без отклонения по вертикали а остальные 40см что вверху с отклонением в 40мм.Тоесть сместился защитный слой бетона.Где-то стал меньше а где-то соответственно больше но смещение арматурного каркаса по вертикали нет.Эта колонна угловая .Фото нет.

----- добавлено через ~4 мин. -----

Тоесть кроме нарушения эстетики которое потом заштукатурится,не повлечёт за собой снижения никакой несущей способности?

----- добавлено через ~7 мин. -----

Тоесть кроме нарушения эстетики ,которое потом отштукатурится,не понесёт за собой никаких изменений несущей способности? Я правильно Вас понял?
Fishburn вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 22:32
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Fishburn Посмотреть сообщение
............остальные 40см что вверху с отклонением в 40мм.........не понесёт за собой никаких изменений несущей способности?
я бы ориентировался максимум на 20%, как изменение h0, возведенное в квадрат.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 22:53
#8
Fishburn


 
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 20



Спасибо Большое.Как я понял,снижение несущей способности на 20%?Ну если так ,то совсем не критично.Такая колонна расчитанна наверное на 100 тонн а максимум на неё придется 30тонн.Главное,что ее разбивать не надо и заливать заново.Вот это были бы проблемы.
Fishburn вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 22:55
#9
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Ничего себе бункер - 30 тонн на угловую колонну 2-го этажа 2-хэтажного дома
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 23:20
#10
Fishburn


 
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Ничего себе бункер - 30 тонн на угловую колонну 2-го этажа 2-хэтажного дома
Это общая нагрузка, думаю на 2 ом этаже она значительно меньше.Просто,я особо в этом сильно не разбираюсь,сегодня сняли опалубку ,а строители говорят,что типо поштукатурят потом эту колонну и трагедии в этом никакой нет,но особого доверия к ним нет.Поэтому хотел понять для себя,что делать.Так пойдёт или заставить их ее разбивать.Хотя это очень не хочется.
Fishburn вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 23:33
1 | #11
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Fishburn Посмотреть сообщение
Это общая нагрузка, думаю на 2 ом этаже она значительно меньше.
Нагрузка, приходящаяся именно на эту колонну, при всех допустимых шагах сетки колонн, будет в разы меньше. А у вас тут ещё арматура есть в колонне, и в расчёте вполне может получиться и так, что арматуры вовсе не потребуется, так как прочности одного бетона более чем достаточно. Но 4 стержня д16 - необходимый и достаточный минимум
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 23:34
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Fishburn Посмотреть сообщение
Так пойдёт или заставить их ее разбивать.Хотя это очень не хочется
иногда надо заставлять. Вы заказчик?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2017, 00:29
#13
Fishburn


 
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
иногда надо заставлять. Вы заказчик?
К сожалению да))) Найти нормальных строителей в Крыму из области фантастикиЕсли такие и есть ,их можно просто показывать за деньгиУ меня знакомый уже 5 бригад поменял так толком и не начав стройку.Я ещё коробку не выгнал ,а за эти деньги,что потратил вместе со стоимостью участка можно было бы купить в Краснодаре готовый дом той же площади.В Крыму все на порядок,без основательно дороже. P.S :Колонну оставляем?
Fishburn вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2017, 06:56
1 | #14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Fishburn Посмотреть сообщение
Такая колонна расчитанна наверное на 100 тонн а максимум на неё придется 30тонн
если бетон класса В20 (марка М250), то колонна несет порядка 170 тонн и такие "незначительные" отклонения ей, как слону дробина
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2017, 09:45
1 | #15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Тем более это скорее всего просто увеличение сечения в одну сторону, колонна стала 400*440
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2017, 12:23
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Fishburn Посмотреть сообщение
К сожалению да))) Найти нормальных строителей в Крыму из области фантастикиЕсли такие и есть ,их можно просто показывать за деньгиУ меня знакомый уже 5 бригад поменял так толком и не начав стройку.Я ещё коробку не выгнал ,а за эти деньги,что потратил вместе со стоимостью участка можно было бы купить в Краснодаре готовый дом той же площади.В Крыму все на порядок,без основательно дороже. P.S :Колонну оставляем?
Мы отдыхали в конце мая в прошлом году в Симеизе. Попадались действительно опасные объекты. Даже не дома, а подпорные стенки. Если найду фотки выложу в бск. Советую лично освидетельствовать скрытые работы.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2017, 12:39
#17
Fishburn


 
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Мы отдыхали в конце мая в прошлом году в Симеизе. Попадались действительно опасные объекты. Даже не дома, а подпорные стенки. Если найду фотки выложу в бск. Советую лично освидетельствовать скрытые работы.
Спасибо Вам.На ЮБК это сплошь и рядом,земли нет и все строят как попало и только вверх а там 9-10 баллов сейсмики.А оно рано или поздно случится.Главное вовремя выбежать

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если бетон класса В20 (марка М250), то колонна несет порядка 170 тонн и такие "незначительные" отклонения ей, как слону дробина
Спасибо Большое.
Fishburn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отклонение колонны по вертикали

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как обозначить отклонение по вертикали сварной емкости и перпендикулярность приваренного патрубка? DmitryB Машиностроение 12 17.11.2016 21:41
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП Saiph Железобетонные конструкции 1 06.05.2014 23:25
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28