| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.05.2017, 09:39 | #1 | |
Перекрытие пролетов ригелями
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 3190
|
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Сечение 400х400 из бетона В20 с армированием по 3 стержня д20 А400 вверху и внизу с расстоянием от грани в 50 мм несет момент 10.5 тм. Такой момент соответствует погонной нагрузке 1.7 т/м для 7-метрового пролета при шарнирном опирании балки. Если сделать жесткое опирание, то момент 10.5 тм возникает при погонной нагрузке 2.6 т/мп. В обоих случаях этого недостаточно в вашем случае, так как ваша нагрузка, если я правильно понял, 20/7=2.85 т/м.
По прогибам и трещинам сечение не проверял. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Замечу, что сечение ригеля 400х400 - не оптимально. Лучше сделать прямоугольную форму, где высота будет больше ширины. При этом если принять шарнирную схему опирания, то вверху арматура нужна только конструктивная, 20-ки там явно не нужны, а рабочая арматура будет внизу. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Я немного не представляю как будет выглядеть узел угловой колонны с шарнирным опиранием на него двух ригелей... ноу проблем?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Изгиб в двух перпендикулярных плоскостях, основание у них одно на двоих всё растрескается и отвалится...
Вообщем ладно... наверно померещилось...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
Перекрытие пролетов больше 6 метров | WillForce | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.01.2011 13:33 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |