Непрочитано 02.06.2011, 11:09 #1
Легкосбрасываемые конструкции или энергоэффективность?
Living2005
 
архитектура
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 106

Доброго времени суток. Есть проблема! На первом этаже служебно-бытового корпуса, располагаются лаборатории категории А, над ними располагаются венткамеры той же категории. Согласно СП 56.133330.2011 принимаем размер проема - 0,05м2 на 1 м3 и одно стекло. Дело в том, что одно стекло - огромные теплопотери, а температура внутреннего воздуха +18. Это получается всю жизнь, 286 суток в году, в данном помещении радиаторы будут отапливать улицу. Есть ли энергоэффективный вариант решения окон?
Сразу скажу , что Тюменская компания "БАРС" выпускает и осуществяет крепление энергоэффективных окна для 2-го вентрового района.((((((
Просмотров: 9963
 
Непрочитано 04.06.2011, 13:08
#2
Lek85


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 53


А вы сделайте 2 стекла, по 3,4 мм в раздельных переплетах, да еще с подсечкой, по расчету толщина стекла и глубина надсечек. После расчета взрывного давления от технологов. Только крапотно это. Поэтому все зимой отапливают большие проемы...)
Lek85 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2011, 14:20
#3
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


какой материал наружных стен здания?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2011, 14:21
#4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Стеклопакет это 1 стекло или несколько (сколько их там в конкретном пакете)?
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 09:37
#5
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


2 стекла к сожалению невозможно сделать, вернее расчитать, потому как я оооочень сомневаюсь, что технологи могут выдать силу взрыва от оборудования и хим реакций в лаборатории.
Наружные стены монолит, потому как еще и снаружи от эстакады с нефтепроводом действует ударная волна на каркас.
Стеклопакеты применять нельзя для окна в качестве вышибной констукции.
Living2005 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 11:26
#6
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Living2005 Посмотреть сообщение
Стеклопакеты применять нельзя для окна в качестве вышибной констукции
Вот в это не поверю даже если и в 10 нормативах так записано (почему, Вы сами обозначили в самом начале - энергосберегаемость), тогда там не учтены современные материалы, конструкции и технологические решения а застряли в пресловутом 1913 году. Не уверен точно но должно не выбиваться стекло (а если производство требует повышенной безопасности и соответственно бронированного стекла), а сбрасиваться/выбиваться часть оконного блока.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 16:05
#7
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


Свод правил
Производственные здания.
Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001*

ну я читаю примечание 1 к данному пункту и вижу.........


5.9 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать одинарное остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных и алюминиевых листов и эффективногонегорючего утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 — помещения категории Б.
Примечания
1 Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло и стеклопакеты к легкосбрасываемым конструкциям не относится.[/u][/b]
Living2005 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 16:18
#8
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Вот в это не поверю даже если и в 10 нормативах так записано (почему, Вы сами обозначили в самом начале - энергосберегаемость),
Варианты легкосбрасываемых конструкций ограничиваются исключительно оконными блоками нужно полагать.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 18:53
#9
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Только что почитал свой латвийский противопожарный норматив (компиляция старых советских и нынешних европейских норм) - кроме легкосбрасываемых конструкций еще есть такая вещь как клапан взрыва (это может и быть легкосбрасываемый элемент стенной конструкции). Но ближе к теме - если окна со стеклопакетами и/или защищены противоударной пленкой то конструкция рамы должна предусмотреть возможность легкого отделения от основных конструкций.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 19:09
#10
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
еще есть такая вещь как клапан взрыва (это может и быть легкосбрасываемый элемент стенной конструкции). Н
Сертифицирован? Скинь ссылку
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 19:32
#11
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Это текст из норматива, там же готовые технические решения не предлагают, с этим самим справляться. Может быть и есть готовое устройство, не зря писал в скобках что это может и быть кусок стены легко выбиваемый.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 20:58
#12
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Придумать решение не проблема - сертифицировать труднее. Норматив решений не предлагает
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 21:33
#13
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Если клапан (то есть промышленно изготовленное устройство), то наверное без сертификации никак, а если легкосбрасываемая (параметры же должны быть в каких то ГОСТах, за сколько микросекунд при определенном давлении взрыва) конструкция (окно, часть кровли или стены), то это же неотъемлемая (не совсем верное, так как отнять это ее функция) часть здания.

Но изначально озвученной проблемы, безопасность или энергосберегаемость не может быть в принципе, если все-таки есть, то это только означает что законодательство не поспевает за реальностью.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 09:50
#14
Living2005

архитектура
 
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
<phrase 1=


......Сразу скажу , что Тюменская компания "БАРС" выпускает и осуществяет крепление энергоэффективных окна для 2-го вентрового района.((((((
Living2005 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 10:12
#15
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


Вопрос о сертификации и прохождении экспертизы.
Если применяем окна типа компании "БАРС", что нужно представлять в экспертизу?
Обязательно ли нужен ли сертификат соответствия от пожарников?
Или достаточно их документов об испытаниях, патенте?
Кто проходил экспертизу?
aso-unhp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Легкосбрасываемые конструкции или энергоэффективность?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Распашные ворота как легкосбрасываемые конструкции? Stark Архитектура 30 11.12.2018 09:18
Легкосбрасываемые конструкции для взрывозащиты промышленных зданий rodent Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 18.06.2009 21:29
Легкосбрасываемые конструкции для наземных складов ВВ novinkov Конструкции зданий и сооружений 7 25.08.2006 18:56
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53