| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел крепления стальной балки к ж.б. колонне

Узел крепления стальной балки к ж.б. колонне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.06.2011, 11:13 #1
Узел крепления стальной балки к ж.б. колонне
F0xik
 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278

предельная реакция Q =7,6 т. Пролёт 6 м. Колонны 400х400 по сер. ИИ-04, закладных в месте опирания нет. Есть мысли обжать колонну двумя швеллерами и на них в перпендикул. направлении (как на столик) поставить балку 30Б1, либо сделать обойму из уголков, балку 30Б1 заменить двумя швеллерами 40, и приварить за стенку обойме. Что посоветуете?
Просмотров: 9506
 
Непрочитано 20.06.2011, 11:41
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Нет закладной - установите. Либо на анкеры, либо как, например, в Мальганове - обнажить продольную арматуру колонны и привариться к ней.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 12:27
#3
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Согласен с Axe-d. Швеллер, прижатый к бетону - не та конструкция, на которую хочется повесить груженый ЗИЛ...
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 12:38
#4
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Посмотрел Мальганова http://dwg.ru/dnl/4479, и всё же очень не хотелось бы долбить колонну, т.к. над ней ещё 2 этажа, а здание старенькое...т.е. узел с подведением опорного столика из швеллеров на стяжных болтах, без приварки к оголённой рабочей арматуре, в этом случае вообще категорически не рассматривать?
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 12:48
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Можно сделать приставную стойку и на неё опереть Вашу балку. Да и вариант с обрамлением колонны то же не плохой.
Долбить существующую колонну, нагруженную двумя этажами, до обнажения арматуры- я бы не стал.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 13:04
#6
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение


Можно сделать приставную стойку и на неё опереть Вашу балку.
Стойку опирать тоже некуда....2 этаж однако.... хотя в нижний узел стыковки ж.б. ригеля с колонной... тоже не очень хорошее решение...
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 13:33
#7
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


на химических анкерах (например HILTY) закрепите к колонне опорный столик....
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 13:59
#8
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Если уж и обжимать сущ. ЖБ колонну, то побольше узел делать. Обжатие может быть довольно сильным. Как бы бетон не разрушить. А если площадь обжатия увеличить (короче, расчитать), то напряжение от него можно минимизировать. Благо жесткость стали много выше чем у бетона. Так что если даже на этаж узел растянете, всеравно он почти весь работать будет. Да и саму колонну усилите. Она же теперь дополнительный изгиб получит.
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 14:45
#9
НПКБ

проектирование
 
Регистрация: 16.06.2011
Москва
Сообщений: 10


химия видится действительно самым простым решением
получается надо поставить 4 анкера М16х95 (если смотреть в fischer каталог) ; выдержать минимальные краевые расстояния по 70 мм и меж-осевое в 50 мм не проблема
НПКБ вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 15:05
#10
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Если всё-таки на анкера будете садить, не забудте, что поперечное армирование в середине колонны меньше, чем в опорной зоне.
sibedir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел крепления стальной балки к ж.б. колонне

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления металлической балки к кирпичной стене Vildar Каменные и армокаменные конструкции 22 29.04.2015 09:00
Шарнирный узел примыкания стальной балки к колонне. Требуется критика. 10mactep Металлические конструкции 24 15.03.2011 19:08
расчет узла крепления консольной стальной балки GARRI Металлические конструкции 6 11.03.2011 20:46
Сопряжение стальной балки с монолитным перекрытием Berd Железобетонные конструкции 3 19.08.2010 09:25
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной F0xik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2010 23:10