| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.07.2011, 12:40 | #1 | |
Армирование кривой плиты
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
||
Просмотров: 4239
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Для плиты не имет значения, под каким углом идет арматура, можно квадратную часть заармировать ортогонально, и также угловую. да и вообще пофиг мне кажется. Просто сделайте так, чтобы во всех сечениях была потребная площадь арматуры
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
Пардон, не уточнил - это фундамент, по габаритам 8,5м х 7м. Меня интересует параллельно какой грани раскладку вести и можно ли армировать с загибом - переходом из одного прямоугольного сегмента в другой?
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Цитата:
Nordek, Понятно, значит на упругом основании. Тогда просто кладите 2 сетки в двух направлениях именно с переходом из одного сегмента в другой. Шаг армирования берите максимальный, чтобы не было проблем с вибрированием бетона на "пересечении" прямоугольников. Последний раз редактировалось zx-constr, 06.07.2011 в 13:29. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
конкретно как это сделать - Вам zx-constr сказал (вторая часть поста)
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
Цитата:
У меня шаг по расчету 100мм, на пересечении плотность дикая, не провибрировать боюсь. Может так можно, положить 2 сетки, подрезать или связать по линии пересечения контуров, а непроармированный "шов" усилить каркасом с заводом поперечных стержней на длину анкеровки? Последний раз редактировалось Nordek, 06.07.2011 в 14:13. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Цитата:
Цитата:
Можно. Я бы положил в зоне пересечения изогнутые стержни на длину анкеровки в обе стороны, а основные сетки вырезал по месту. Если будете делать проект, напишите особо, чтобы вязали стержни в зоне шва в каждом пересечении. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование фундаментной плиты | ALM | Основания и фундаменты | 50 | 10.11.2015 16:42 |
Армирование безбалочной плиты: поперечка или "верталеты"? | medved | Железобетонные конструкции | 9 | 18.02.2011 06:58 |
Ищу серии на плиты аэродромные (необходимо армирование) | Stitch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.08.2010 16:01 |
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную | Mike1 | SCAD | 23 | 16.09.2009 19:53 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |