| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Помогите рассчитать уровни включения насосов в накопительной емкости очищенных дождевых вод.

Помогите рассчитать уровни включения насосов в накопительной емкости очищенных дождевых вод.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2015, 22:35 #1
Помогите рассчитать уровни включения насосов в накопительной емкости очищенных дождевых вод.
pushistaya01
 
Регистрация: 04.05.2015
Сообщений: 5

Известны: размеры емкости (диаметр - 3 м, высота 5,7 м), производительность насоса (установлен 1 раб, 1 рез.) - 14,4м3/ч. Надо определить уровни остановки насоса, включение первого, включение второго и аварийный уровень. На какое количество включений рассчитывать уровни для насосов, если это емкость для накопления? Если знаете литературу где это ТОЛКОВО описано, буду очень благодарна, а то все обрыскала уже
Просмотров: 1370
 
Непрочитано 18.05.2015, 00:30
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,038


Может эти рекомендации помогут.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 01:15
#3
pushistaya01


 
Регистрация: 04.05.2015
Сообщений: 5


Сергей812, немного не то. Там все о неочищенных стоках. Но все равно спасибо.
pushistaya01 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 11:40
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


А принципиальной разницы, в этом вопросе, между очищенными и не очищенными стоками нет.
Всё равно, нужно стремиться не превышать допустимое число включений насоса в час, обеспечить пуск насоса под заливом, отсутствие подсоса воздуха во всас и т.п.
Эти вещи считаются одинаково и для очищенных и для не очищенных стоков.
Почитай "Насосы и насосные станции" Турк, Карелин, Минаев.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Помогите рассчитать уровни включения насосов в накопительной емкости очищенных дождевых вод.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11