Здравствуйте!

Имеется склад для хранения материально-технических ценностей в горючей упаковке. Размер склада по осям 15х18 м, высота 8 м. Согласно СП для данного объекта требуется внутреннее пожарное водоснабжение, но к данному складу не подводятся сети хоз-питьевого или производственного водопровода. Не хотелось бы тянуть водопровод из за пожаротушения. Как можно обойти требование указанное в СП? Возможно ли тушение внутри склада с применением передвижной пожарной техники?
Просмотров: 5228
 
Непрочитано 26.12.2015, 13:31
#2
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


резервуар?
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2015, 14:22
#3
Igo59


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 57


Резервуар не вариант. Склад расположен на территории промышленной площадки, есть наружные сети водоснабжения, гидранты к которым можно присоединить пожарную машину.
Igo59 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 16:09
#4
EDGik


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39


Если на экспертизу, то только внутренняя сеть противопожарного водопровода. Если нет экспертизы то как пожелаете.
EDGik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2015, 11:51
#5
Igo59


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 57


Проект пойдет на госэкспертизу.
Нашли следующий момент. В сп 10 есть п.4.1.5:
е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно- питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);
В соответствии с п.1 ФЗ-123 склад относится к производственному объекту. Можно ли применить п.4.1.5?
Igo59 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2015, 15:50
1 | #6
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


единственная альтернатива - расчёт риска.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 06:54
#7
EDGik


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39


Можно применить вышеуказанный пункт. Обьем резервуаров подобрать исходя из расхода и время тушения, расстояние от склада до резервуаров не более 150м, заложить две мотопомпы ну и предусмотреть пополнение резервуаров.
EDGik вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 08:49
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от EDGik Посмотреть сообщение
Можно применить вышеуказанный пункт. Обьем резервуаров подобрать исходя из расхода и время тушения, расстояние от склада до резервуаров не более 150м, заложить две мотопомпы ну и предусмотреть пополнение резервуаров.
Ага, проложить водопровод "не хотелось бы", но захочется строить пож резервуар, занимая место? И потом получить претензии за убытки? Правильный ответ, на случай "если нельзя, но очень хочется" (в данном случае "надо, Федя, но не хотелось бы") - дал xopolllo.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 09:11
#9
EDGik


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Ага, проложить водопровод "не хотелось бы", но захочется строить пож резервуар, занимая место? И потом получить претензии за убытки? Правильный ответ, на случай "если нельзя, но очень хочется" (в данном случае "надо, Федя, но не хотелось бы") - дал xopolllo.
Есть только да варианта и они приведены выше. Автор должен сам выбрать более рациональный и дешевый вариант.
EDGik вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 09:17
#10
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


Цитата:
Сообщение от EDGik Посмотреть сообщение
Если нет экспертизы то как пожелаете.
До первого визита пожарного, который даст предписание на устранение.
Если рядом есть гидранты, то противопожарная сеть выходит совсем не дорого.
Еще автор не указал высоту складирования - больше 5 метров будет автоматическое пожаротушение.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 11:25
#11
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
До первого визита пожарного
Вот они - золотые слова
kobza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как обойти внутреннее водоснабжение склада?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. тринитрон Водоснабжение и водоотведение 7 19.11.2015 14:20