Возможны ли 3 входа в тамбур-шлюз отделяющий помещение категории Б.
инженер-технолог
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 3793
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
№123-ФЗ 10. В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от
помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, должны быть предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более смежных помещений категорий А и Б не допускается. 11. При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или противопожарных дверей, ворот, штор, люков и клапанов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В от других помещений, следует предусматривать комплекс мероприятий по предотвращению распространения пожара на смежные этажи и в смежные помещения. СП 1.13130.2009 часть9 Производственные и складские здания, сооружения и помещения (класс Ф5) 9.2.2 Эвакуационные пути из помещений категории В, Г и Д не должны включать участки, проходящие через тамбур-шлюзы помещений категории А и Б. раньше с этим не сталкивался, но, насколько я понимаю из норм, так делать нельзя. Да, а может Вам оставить только 1 выход из помещения В- в коридор (с противопожарной дверью)? Изучите этот вопрос |
|||
|
||||
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73
|
МаксКад, поясните пожалуйста Вашу позицию
исходя из чего нельзя? А про эвакуации через тамбур-шлюз, так её нет, эвакуация из помещения категории "в" через отдельную дверь в коридор. Помимо обеспечения эвакуации не через тамбур шлюз, дверь между коридором и помещением категории "в" обеспечивает технологический поток направленный в одном направлении. Из коридора в помещение категории "в", обработка сырья и отправка в помещение категории "б", другим выходом через тамбур-шлюз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен ли тамбур шлюз между помещениями категории Б (оба) | Ротвейлер | Пожарная безопасность | 1 | 30.03.2016 12:27 |
Чем отделять помещение категории "Б" от помещений других категорий | liik | Архитектура | 4 | 21.02.2015 07:00 |
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? | виталий84 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.06.2013 10:10 |
Рециркуляция из помещения категории Г в помещение категории В2 | sapr71rus | Инженерные сети | 3 | 12.06.2013 23:11 |
Помещение категории "В" - какой транспорт может заехать в это помещение | plex7791 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.11.2010 09:56 |