Уплотнение и контроль уплотнения материалов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2009, 22:41
Уплотнение и контроль уплотнения материалов
Grytsay
 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 12

[FONT=Calibri][size=3]Грунт: для определения оптимальной толщины уплотняемого слоя есть хоть какие то формулы (зависимость от уплотняющего средства и типа грунта), а вот как определить оптимальное количество проходов катка? Только методом пробной укатки? Контроль – пенетрометрические методы … SDG.[/size][/FONT]
[FONT=Calibri][size=3]Щебень: толщина уплотнения обычно не очень большая – вопрос с толщиной отпадает. Но как контролировать качество уплотнения. …Газетка не вариант.[/size][/FONT]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.06.2009 в 22:48.
Просмотров: 61160
 
Непрочитано 23.11.2014, 17:46
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от kamiluh Посмотреть сообщение
Носить щебень в лабораторию смысла нет, поэтому лаборант пишет заключение по месту....!
Хотелось бы посмотреть, как он (лаборант), по месту определял стандартную максимальную плотность щебня, которая нужна для вычисления коэфф. уплотнения.
Цитата:
Сообщение от kamiluh Посмотреть сообщение
У меня лаборант с пакетиком приезжал и брал нужные замеры...
Очень странный лаборант-таки. В пакете у него был прибор для определения плотности слоя щебня по месту? Или он бпросто собирал в пакет материал из слоя?
Цитата:
Сообщение от kamiluh Посмотреть сообщение
А вот если у вас в проекте написано, что ПГС необходимо уплотнить до коэф. 0,98....
ПГС еще можно в слое оценить. Это не щебень. Однако оценивать нужно постоянно и часто (никто не будет 100 км федеральной трассы переделывать заново), и для этого существуют правила ведения контроля за уплотнением. В т.ч. контрольной проходкой катком.
Цитата:
Сообщение от kamiluh Посмотреть сообщение
То никому нафиг показания вашего глаза и свидетелей сколько раз каток катался не нужны будут. А заключение лаборатории с вас сто-пудово попросят!
Зря Вы так - когда трасса поплывет, заключение лаборатории Вам не поможет.
Насчет попросят - я бы хотел увидеть своими глазами лабораторное заключение о соответствие уплотнения щебня, особенно крупного, проектному коэффициенту.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2016, 09:20
#22
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от Oppolinarius Посмотреть сообщение
Качество уплотнения песка нельзя проверить только если толщина уплотненное слоя меньше 30см
А есть ли нормативный документ где бы было написано что можно не предоставлять протокол на такое, или что-либо подобное, т.е. как обосновать?
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2016, 16:06
#23
kamiluh

строительство
 
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Качество уплотнения песка нельзя проверить только если толщина уплотненное слоя меньше 30см
Наверное поэтому в проектах и пишут, что песок уплотнять слоями по 200-300мм!
__________________
прораб
kamiluh вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2016, 16:33
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Песок уплотняют по 200-300 не потому, что "нельзя поверить качество уплотнения" (чушь какая-то вообще), а из-за возможностей техники. Например катка.
Каждому способу уплотнения - своя глубина слоев/слоя.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2016, 17:15
#25
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


Короче, если слой песка 100мм, можно ли проверить качество его уплотнения или нет? Уплотнялось, к примеру, виброплитой. Если нет, то чем обосновать? Требуют протокол уплотнения!
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2016, 05:39
1 | #26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Короче, если слой песка 100мм, можно ли проверить качество его уплотнения или нет? Уплотнялось, к примеру, виброплитой. Если нет, то чем обосновать? Требуют протокол уплотнения!
Обязательно можно.
Вообще все очень просто:
А(предисловие). Степень уплотнения задается в виде К - коэфф-та уплотнения. Например 0,95. Как известно, это отношение фактической плотности к максимально ВОЗМОЖНОЙ.
1. Максимально возможной является плотность, достигнутая в лаборатории так называемым "стандартным уплотнением". Берем разрушенную структуру Вашего песка и в лаборатории определяем максимальную плотность. На эфто есть ГОСТ 22733. Там все по-русски пояснено., чо и как действовать.
2. Фактическая плотность мериется или в лаборатории, или на месте, одним из десятка доступных Вам способов. Самый сердитый и дешевый - метод режущих колец. Отбираем кольцом (например ф70х40(h) мм) ненарушенную структуру Вашего уплотненного песка в нескольких местах (кол-во, расположение мест - отдельная тема, для простоты - примерно через 20 метров), и в лаборатори определяем фактическую плотность. На эфто есть ГОСТ 5180. Там все по-русски пояснено., чо и как действовать.
3. Имея два конкретных числа (см. п.1 и п.2), берем калькулятор, делим второе на первое (например 1,7 т/куб.м на 1,8 т/куб.м) и получаем коэффициент уплотнения К. Например 0,95. Что говорит о том, что уплотнено качественно: К не менее заданного. Все это пишем в акте, приложив результаты из лаборатории.
Короче, Вам нужен лаборант, который фсе эфто сделает без осложнений. Желательно за 3 руб.
Протокол не уплотнения, а испытаний. Лаборатория и выдает. Ея (протокол) прикладывают к Акту работ.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2016 в 05:45.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2016, 15:21
#27
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Немного добавлю, может, проясню ситуацию. В проектах пишут (к примеру), "уплотнять катками послойно, толщина слоя 200-300 мм, с доведением плотности грунта 1,8 т/м3". Это больше рекомендуемое, сам способ уплотнения (в т.ч. механизмы) выбирается непосредственно Подрядчиком (это может быть и тяжелая трамбовка). Допустим, что трамбование идет катками. Тогда каждый уплотняемый слой "гамма" должен быть доведен до проектного. В этом случае каток подрядчика катает, допустим, несколько слоев, потом лаборатория берет анализ и выдает, что этому катку марки такой-то необходимо пройти по следу 5-6 раз на слой, чтобы достичь проектной плотности. А может быть и 3-4 раза, зависит от катка. При этом толщина уплотненного слоя будет равна 24 см. Подрядчику надо знать машино-часы работы катка, чтобы потом списать ГСМ. Ну и на каждый слой составляется акт на скрытые и протокол испытаний.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 09:54
#28
kamiluh

строительство
 
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Ну и на каждый слой составляется акт на скрытые и протокол испытаний.
А у меня ещё и схему отбора проб спрашивают, заверенную геодезом!
__________________
прораб
kamiluh вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 11:38
#29
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


Все намного проще. Лаборатория часто не дает протоколы на проверку уплотнения песка толщ. 100мм мотивируя это тем, что это невозможно, или не требуется. И на многих объектах такое встречал. Вот интересует ссылка на норматив какой, или хотя бы логичное объяснение почему так.
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 12:55
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Все намного проще. Лаборатория часто не дает протоколы на проверку уплотнения песка толщ. 100мм мотивируя это тем, что это невозможно, или не требуется. И на многих объектах такое встречал. Вот интересует ссылка на норматив какой, или хотя бы логичное объяснение почему так.
Действительно просто. Достаточно запросить эту Засекреченную Лабораторию, почему невозможно? Только не надо начинать, что Они (Великая Лаборатория) не обязаны отвечать или объясняться, или это их право тайны, и прочую белиберду.
Возможно у них в наличии нет колец ниже 100 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 13:06
#31
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от kamiluh Посмотреть сообщение
А у меня ещё и схему отбора проб спрашивают, заверенную геодезом!
Это Лукойл)). Кажется, я знаю, даже где.. Геодезист не нужен-на саму схему отбора есть гост, там по одному штампу на сколько-то м2. Просто они хотят удостовериться, что отбор именно по ГОСТ. Но тогда от них должен присутствовать на месте технадзор-всезнайка, который бы и выдал свои претензии. А так все что угодно можно насочинять для них на бумаге. Что касается высотных отметок-слать куда подальше, геодезист должен только подтвердить выход на проектные, потому что как и каким образом подрядчик будет уплотнять слои, какой толщины они будут-это только его дело. Читайте договор внимательнее, там в 4-х томнике есть лазейки для отправки куда помыться. И непосредственно саму схему пусть дает лаборатория,а не подрядчик, это не его дело; как вариант для ответа.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 17:35
#32
Linkshunter

проектирование а/дорог
 
Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 376


дайте плиз ссылку на норматив, регламентирующий максимальную толщину укладываемого слоя асфальтобетона (минимальную знаю где смотреть)
Linkshunter вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 06:13
| 1 #33
Арнольд Петрович


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 75


прямой ссылки не знаю, есть только косвенная

СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.

12.3.7 При укладке асфальтобетонных смесей толщиной 10-18 см уплотнение следует проводить сначала самоходным катком на пневматических шинах, затем гладковальцовым.

т.е до 18 см, видимо.
Арнольд Петрович вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 10:05
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
дайте плиз ссылку на норматив, регламентирующий максимальную толщину укладываемого слоя асфальтобетона (минимальную знаю где смотреть)
Максимальная толщина видимо никак не ограничивается, да хоть 600 мм.
Ограничивается слой за один проход, как говорили выше, в зависимости от применяемого уплотняющего агрегата.
Асфальтоукладчики могут класть до 300 мм, у них и предварительное уплотнение какое-то специальное имеется.
Не ограничивай себя ни в чем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 16:06
#35
papay


 
Регистрация: 16.03.2014
Сообщений: 12


Подрядчик выполнил засыпку грунтом, под устройство силовых полов. Предоставил протоколы на уплотнение грунта. Вопросы в следующем...1) существует ли форма, оформления протокола испытания по ГОСТ; 2) существуют ли требования к отбору проб (пример: 5 проб на 100 м2) спасибо.
papay вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:23
#36
volk1112


 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от papay Посмотреть сообщение
Подрядчик выполнил засыпку грунтом, под устройство силовых полов. Предоставил протоколы на уплотнение грунта. Вопросы в следующем...1) существует ли форма, оформления протокола испытания по ГОСТ; 2) существуют ли требования к отбору проб (пример: 5 проб на 100 м2) спасибо.
Формы протокола не существует. Лаборатория своими внутренними актами вправе самостоятельно определять эту форму. Касательно требований по отбору см СП 45.13330.2012 земляные сооружения основания и фундаменты. Таблица М1. п.10 "не реже чем одно определение на 200 м2 основания при толщине подсыпки до 1 м или на 300 м3 подсыпки - при большей толщине". Под одним определением нужно понимать одну точку контроля, на которой в соответствии с ГОСТ 5180-84 отбирается не менее 2-х проб, среднее значение из которых и будет искомой плотностью уплотненного грунта для сравнения со стандартной максимальной плотностью и получения коэфф. уплотнения в случае только если у вас не органо-минеральные и органические грунты, а так-же грунты, содержащие
частицы крупнее 20 мм.
volk1112 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 11:51
#37
geoteh

Транспортная геотехника
 
Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


С точки зрения геотехники, делать расчет на основе модуля упругости (подбирать толщину слоев), а потом контролировать некий коэффициент уплотнения (которого нет в расчетной методике) несколько странно...
Есть мысль на обсуждение.
Приборы, которые не совсем корректно называют динамическими плотномерами (а на самом деле это приборы измерения модуля упругости), позволяют измерять модуль упругости, тот самый, на основе которого сделан расчет. Что вполне логично, т.е. мы контролируем послойно ту величину, которая также послойно была рассчитана. А коэффициент уплотнения это уже косвенная величина. Дело в том, что Купл это степень достижения максимальной плотности, а она зависит от разных факторов: веса и высоты падения груза, однородности грунта и т.д. И Купл может быть более 1 и это нормально, значит грунт на площадке уплотнился больше, чем в приборе (виброкаток например).
Отмечу, что наш прибор (имею в виду отечественный, а то опять заблокируют недремлющие админы подумав что реклама)))) в отличие от зарубежного измеряет как раз статический модуль, т.е. расчетный, а их ZFG динамический модуль, от которого потом надо переходить к статическому (об этом написано в ссылке ранее).
geoteh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Уплотнение и контроль уплотнения материалов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет отходов на изготовление в КМ. Fellini Металлические конструкции 36 22.11.2016 17:33
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Контроль процесса проектирования объекта в microsoft project X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 25 22.03.2012 18:24
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Входной контроль при производстве бетона Дмитррр Технология и организация строительства 7 02.04.2009 18:19