| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор типа кабеля согласно Госту

Выбор типа кабеля согласно Госту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.10.2013, 21:23 #1
Выбор типа кабеля согласно Госту
error0x40
 
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 10

Проект внутренней электропроводки общепита рассчитанный на 25 чел (по ДБН В. 2.5-23:2010)
Категория объекта III согласно выше сказанного документа
Я использовал кабель ПВС, заказчик требует внести изменения на ВВГ. Пересмотрел все пункты по выбору кабеля в документе(ДБН В. 2.5-23:2010), ПЭУ,... не нашел подтверждения или опровержения
Скорее всего заказчика не устраивает отсутствие у ПВХ характеристик пониженного дымо- и газовыделения кабеля.
Хотелось бы узнать в каком документе искать ответ. Буду благодарен!
Просмотров: 3256
 
Непрочитано 23.10.2013, 03:59
#2
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Я так понимаю, что это не в России (обозначения нормативных документов нестандартные).
Если у вас действует, то на основании ПУЭ (2.1.48) пользуемся ГОСТ Р 53315-2009.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 15:08
#3
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от error0x40 Посмотреть сообщение
Я использовал кабель ПВС, заказчик требует внести изменения на ВВГ
Дебаты о ПСС посмотрите http://eom.com.ua/index.php?topic=12476.0
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 06:21
#4
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


кабель более прочное изделие, чем провод...
провод типа ПВС не кабель...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 09:58
#5
error0x40


 
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 10


Спасибо Всем!
error0x40 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 10:13
#6
Alexeipost


 
Регистрация: 07.12.2010
Уфа
Сообщений: 425
<phrase 1=


Провод - это один проводник в том числе и в оболочке.
Кабель - это в одной изоляции много проводов в оболочке (каждый в своей).

ПВС - это кабель. ВВГ - это кабель. Отличие ВВГ от ПВС в гибкости. В ВВГ провода одножильные и поэтому не гибкие. А в ПВС провода многожильные и поэтому гибкие.
Я бы в данном случае обратил внимание на исполнение кабеля: нг(А)-ls.
Alexeipost вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 10:33
#7
Redj51


 
Регистрация: 08.10.2013
Сообщений: 10


ПВС -- провод.
Redj51 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 18:38
1 | #8
shmulka

Инженер-электрик
 
Регистрация: 08.08.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 131


Alexeipost, Вы откуда такое определение взяли?
ПВС всегда был проводом, даже в ГОСт это написано. ШВВП по-Вашему тоже не провод?
ВВГ бывают не одножильные. Правда больших сечений.
error0x40, ВВГнг-LS - хороший вариант. Можно NYM, его вроде без ПВХ труб можно прокладывать за подвесным потолком. ПВС годится для прокладки от потребителей (светильников, например) до ответвительных коробок. Но смысла я не вижу особого его применять так. Так что придется Вам все же изменить на ВВГ
shmulka вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 19:17
1 | #9
zz12399


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 18


На самом деле, нужен кабель с двойной изоляцией. ПВС и ВВГ - с двойной оба, но по паспорту - ПВС-провод, а ВВГ - кабель! Бред конечно, н прийдется соблюсти норматив - использовать ВВГ негорючий,т.е. нг. Кстати, ВВГ может быть многожильный), сам такой заказывал на заводе из ПВ-3.
ПЫСЫ: Главное - чтоб имелся сертификат).
zz12399 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2013, 15:01
#10
error0x40


 
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 10


Спасибо ребята, проблема решилась - прокладываем согласно новому проекту ВВГ-НГ вместо ПВС.

П.С. Хорошо, что рассчитал два проекта под ВВГ и ПВС.
error0x40 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор типа кабеля согласно Госту

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Выбор типа армирования Max.K Железобетонные конструкции 31 06.09.2017 21:17
Выбор типа фундамента. Общее мнение. Bogdanus1 Основания и фундаменты 95 27.02.2016 06:59
Выбор типа фундамента Клименко Ярослав Основания и фундаменты 27 16.12.2011 14:47
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53