| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.12.2013, 04:08 | #1 | |
Проект освещения / электрификации промышленного здания. Пошаговое руководство.
Рождение электрика
FRANCE
Регистрация: 23.05.2013
Сообщений: 104
|
||
Просмотров: 4864
|
|
||||
Рождение электрика Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Сообщений: 104
|
спасибо, хоть кто то что то подсказал,
P.S.весь день прошел в битве с диалюксом, в итоге : два последних часа потрачено на автокад и контур здания и расположение светильников готовы.Че то чертежи стремные получаются в диалюксе... или я его еще юзать не могу. |
|||
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
Количество светильников, подсчитанное "диалюксом" практически всегда меньше (и это не только моё наблюдение), чем если бы посчитать по формулам (тем, которые у Кнорринга, например) на бумажке с помощью калькулятора или если эти формулы запрограммировать в "экселе". В "диалюксе" нагло выбрасывают один небольшой повышающий коэффициент. Поэтому посчитанное в "диалюксе" лучше перепроверить. Например, разница может быть в доли светильника, но если 4,5 и 4,9, то всё равно вешаешь 5, а вот если будет 4,9 и 5,1 (первое значение в "диалюксе" - повесишь 5, а второе значение на бумажке - повесишь уже 6), то при посещении СЭС с соответствующим прибором это может оказаться существенно.
Из своего опыта: я в "экселе" сделал специальную табличку с нужными формулами, и теперь подставляю туда данные по размерам помещения, освещённости, световому потоку и т.д. и получаю готовый результат. При этом всегда присутствует возможность проведения анализа при различных светильниках и т.д. Последний раз редактировалось GSL_212140, 07.12.2013 в 01:06. |
|||
|
||||
Рождение электрика Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
Сообщений: 104
|
Цитата:
В том то и дело что диалюкс рассчитал больше, на 9 штук , чем я вручную. Буду еще проверять, считать. |
|||
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
Возможно для расчёта вручную были подобраны не те коэффициенты и технические данные по светильнику и источнику света, их перепроверить надо. А, может, уже программу исправили? Ну меня-то устраивает "эксел" - он по умолчанию в компе сидит, поэтому приобретать ещё какую-то прогу считаю нецелесообразным.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Типовой проект промышленного здания | Square | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.10.2012 12:44 |
Проект из жилого здания в общественное. | Saur | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.10.2011 10:35 |
Ищу проект промышленного здания | titan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 03.05.2009 16:07 |