14.01.2014, 15:00 | #1 | |
Прокладка кабеля в водосточной трубе)
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 9733
|
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 4
|
fasd
А аргументы какие? В чём принципиальная разница где он будет проходить - снаружи по стене или так же в этой трубе? Мокнуть он будет и там и там, тем более защищён гофрой и подключен через УЗО. В любом случае я этот вариант забрил, и монтажники будут переделывать, но интересно разобраться почему нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
ну например когда зимой будут лед выбивать кабель не зафигачат? гофра вообще не защита.
Как менять кабель если что? как он крепится на вертикальный участках? висит под своим натяжением ? вряд ли предусмотрели вертикальный крепеж... ну это так мысли вслух |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
Offtop: что за система такая? может обогрев? так он греет и не дает на себе льду образовываться
Цитата:
Еще будет провоцировать засор в трубе водостока |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Вообще-то запрет СНиП 2.07.01-89
http://www.igpro.ru/npb/snip&gost/2.07.01-89.pdf читаем таблицу 15 минимальные расстояния между наружными инженерными сетями. Это первое что в голову пришло, а так-то норм полно, не думайте, что вы что-то изобрели, таких "умников" полно)) Далее, кабель ВВГнг-LS не предназначен для прокладки в водной среде см. применение кабеля хоть у того же Кольчугинского завода. Или просмотрите продукцию завода Спецкабель, многое сразу станет понятно. Гофра труба, а уж тем более ПВХ предназначена только для внутренней прокладки. Offtop: И не надо мне говорить, что её везде лепят! Везде нарушают! ПВХ не выдерживает ультрафиолетового излучения. Сейчас не вспомню, но, кажется, в ПУЭ как раз про это упоминается, что защиту оболочки из ПВХ. Если наружно, то металло-гофра или вообще стальная труба. Но если все таки, нужна гофра, то отдельное спасибо ДКС, можно применить полиамидные гофрированные трубы. По поводу системы обледенения, а зачем вы сравниваете магистральный силовой кабель сссс эмммм.. теплыми полами?! о_О )) Система обогрева это самостоятельное оконечное устройство со свой локальной защитой. Системой у которой изначально функция - нагреваться, работать во влажной среде и где уже закладывается вероятность долговременного повреждения и вобщем-то пофиг)) У силового кабеля изначально задача - не быть поврежденным! Да, у него, тоже есть защита, и, да, он тоже может отключиться, но не должен)) И для этого мы предпринимаем все меры от механического повреждения. Забрили и правильно сделали. По поводу УЗО и разобраться... Думаю, вы и сами догадываетесь, но так уж и быть озвучу) Вода во время оттепелей и заморозков имеет свойстов равть в клочья все пространство в котором она находится. Из-за этого постоянно повреждаются сами водосточные трубы и уж тем более, все что находится внутри них испытывает колосальные нагрузки. УЗО - предназначино для защиты людей, но не кабеля)) Да, конечно, УЗО сработает, а что потом?! Потом будете лазить и все переделывать?! Проще будет отказаться вообще от освещения фасада, чем второй раз переделывать. А смысл тогда изначально делать?! Последний раз редактировалось Palomnic, 14.01.2014 в 23:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 4
|
Всё логично в вашем ответе. УЗО в наружной подсветке вообще обязательное требование, а здесь я его упомянул в свете безопасных прикосновений случайных людей к трубе, если вдруг она будет не заземлена и произойдёт пробой изоляции кабеля.
Спасибо за развёрнутый ответ! |
|||
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
Хорошо, что никто ещё не догадался кабели прокладывать в трубе холодного водоснабжения, например! А ведь после этого недалеко и до труб горячего водоснабжения или отопительных! А ещё хорошо, там, где есть газ, кабели прятать в трубы газоснабжения (они всегда большого диаметра, и как раз снаружи дома проходят)!
Запрета в ПУЭ, может быть, и нет (на каждую глупость...), но в ПУЭ указано где следует прокладывать кабели п.2.1.33, а значение слова "следует" см. п. 1.1.17. На это и можно опираться, когда вправляешь мозги кому бы то ни было. Кроме того крепление кабеля через определённые расстояния. Последний раз редактировалось GSL_212140, 15.01.2014 в 02:52. |
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
Цитата:
http://www.freezstop.ru/production/r...g-freezstop/#3 - кабель FREEZSTOP INSIDE http://teplostroyka.ru/greyushhij-kabel - самая первая картинка в статье. ПЫ естественно не реклама |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Цитата:
Если рассматривать гепотетически приведенный вами вариант прокладки, то какая разница, что именно сработает первым?! Автомат или УЗО? УЗО, при повреждении изоляции, сработает и без прикосновения человека, так как, скорее всего, сами водосточные трубы будут являться естественным заземлителем достаточным для возникновения дельты диффтока. Но опять же какая разница?!)) Факт в том, что сработает и не отпустит! Т.е. работать не будет и надо будет вынимать из трубы кабель, искать место повреждения и потом, что?! Опять его туда закладывать?! А как мы уже выяснили, кабель рано или поздно при такой прокладке обязательно повредится, если это, конечно, это не какой-нибудь спецкабель специально рассчитанный на работу в данных условиях. Но, вот, допустим и другой вариант. Ветром или сосулькой повредило часть водосточной трубы и даже не важно повредился кабель или нет)) Для ремонта водосточной трубы надо будет разобрать несколько звеньев трубы, т.е. вынуть одно колено из другого. И как это сделать, если внутри проложен кабель? Все разбирать и отключать?! Т.е. мы опять приходим к тому же, а на фига тогда было изначально так делать?!)) В случае системы обогрева, мы просто можем вынуть петлю из трубы и разложить её на крыше, на время ремонта, а с силовым кабелем как?)) Резать кабель делать распайки?! По поводу системы подогрева труб, ну вроде уже сказали же. Кабели систем обогрева труб (греющие кабели, а точнее саморегулирующиеся греющие кабели), можно и нужно отнести к спецкабелям!!! Оболочка этих кабелей рассчитана на механические воздействия (повреждения) от замерзшей воды. Но помимо этого, почитайте сами, что значит саморегулирующийся http://www.proficabel.ru/faq/element/133/ Т.е. в случае повреждения кабеля и возникновения К.З., а, следовательно, резкого теплового эффекта сопротивление кабеля моментально вырастет, тем самым тут же снижается значение тока К.З., а, следовательно, и уменьшается ударный ток К.З. который уже будет менее катастрофичный, чем в обычном силовом кабеле, где сопротивление кабеля останется все таким же низким. Более того в случае неисправности автомата тепловой защиты, кабель сам себя сможет блокировать нагрелся - поднялось сопротивление - отключился, но, правда, остыл - сопротивление уменьшилось - включился =)) Так и бы его и колбасило бы, если бы не УЗО )) Последний раз редактировалось Palomnic, 15.01.2014 в 12:24. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прокладка кабеля под гипсокартоном | Инзиля | Электроснабжение | 26 | 05.09.2013 10:26 |
Прокладка кабеля в трубе | Михаилip55 | Электроснабжение | 13 | 07.10.2012 10:52 |
Прокладка кабеля 0,4 кВ | Дмитрий 1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.01.2012 15:23 |
Наружная прокладка кабеля в гофре | Kooga | Электроснабжение | 22 | 05.11.2009 17:40 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |