Возможно ли избежать гидроизоляции бетонных упоров на напорных трубопроводах?
Наше дело - труба!
Пермь
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 6443
|
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782
|
Цитата:
Не выполнять, потому что не снимать опалубку? - это вы как трактуете: опалубка будет защитой от чего-то, поэтому оставляем её? |
|||
|
||||
Наше дело - труба! Регистрация: 24.06.2011
Пермь
Сообщений: 39
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- В первую очередь как защита от грунта при обратной засыпке упоров с трубопроводом, не дожидаясь истечения трёх суток..
__________________
Наше дело - труба! |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782
|
|
|||
|
||||
Наше дело - труба! Регистрация: 24.06.2011
Пермь
Сообщений: 39
|
Цитата:
Какие испытания?? Это же не несущая и не ограждающая конструкция!
__________________
Наше дело - труба! |
|||
|
||||
Наше дело - труба! Регистрация: 24.06.2011
Пермь
Сообщений: 39
|
ПЭ100
----- добавлено через ~6 мин. ----- Мы на практике не проводим предварительное испытание ввиду применения машин с высокой степенью автоматизации процесса сварки ПЭ труб.
__________________
Наше дело - труба! Последний раз редактировалось dvinnn, 29.07.2016 в 13:17. |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
|
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
Цитата:
испытания не проводят, а упоры ставят |
|||
|
||||
Наше дело - труба! Регистрация: 24.06.2011
Пермь
Сообщений: 39
|
Если посмотрите некоторые ТУ, которые разрабатывают производители ПЭ труб, то Вы в них увидите, помимо слов о необходимости выполнения упоров, конструктив упоров с размерами.
----- добавлено через 59 сек. ----- Испытания не проводим - только предварительные, а приёмочные - в обязательном порядке..
__________________
Наше дело - труба! |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Если внимательно почитать СП и типовой на упоры, то поймёшь, что они нужны только на время испытания трубопровода в открытой траншее, после испытания их можно выкинуть и засыпать трубу без них (чего по понятным причинам никто не делает).
Неадекватные проверяющие, конечно встречаются, тогда мы добавляем упоры в проект, но никогда, вообще никогда, физически не ставим упоры на полиэтилен. Производители требующие ставить упоры на свой фитинг, действительно есть, для нас такое требование означает полный запрет на закупку таких изделий. Ибо писать "Отводы у нас хорошие, но вы их бетоном залейте, а то вдруг развалятся" - это признание неполноценности своей продукции.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Наше дело - труба! Регистрация: 24.06.2011
Пермь
Сообщений: 39
|
Цитата:
__________________
Наше дело - труба! |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
На упоры есть серия 3.001.1-3, там про гидроизоляцию нет ни слова, ещё есть Альбом СК 2110-88, там нет гидроизоляции упоров, там есть только прокладки.
Ещё раз, упоры нужны только и исключительно на время проведения испытаний в открытой траншее, это неделя максимум, поэтому их гидроизоляция нигде не прописана и по факту не требуется. В случае с полиэтиленовой трубой, упоры не нужны вообще, гидроизоляция на них тоже.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Наше дело - труба! Регистрация: 24.06.2011
Пермь
Сообщений: 39
|
Цитата:
А то пристали ко мне со своими требованиями.. Одно что, все поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, должны быть заизолированы...
__________________
Наше дело - труба! |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2007
Tallinn
Сообщений: 8
|
Цитата:
http://www.pipelife.ru/ru/media/pdfs...e-rus-2015.pdf - стр. 32. Такие же требования у производителей труб из ПВХ и стеклопластика для водоснабжения. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расположение упоров в фундаменте. | Yuzer | Основания и фундаменты | 17 | 29.04.2021 04:19 |
Вопрос по расчёту гибких упоров в сталежелезобетонных ПС мостов | ronik710 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 09.07.2018 12:53 |
Конструирование оклеечной вертикальной гидроизоляции выступающих частей фундамента | gad | Основания и фундаменты | 6 | 10.04.2013 10:45 |
Разуклонка на оклеечной гидроизоляции тоннеля теплосети | MYR | Инженерные сети | 1 | 29.12.2012 15:46 |