03.12.2017, 11:31 | #1 | |
Достоверны ли результаты подбора армирования в ЛИРА-САПР 2017 R3 при расчете с Динамика+ и импульсном нагружении ?
конструктор
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519
|
||
Просмотров: 3378
|
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
в лире 10.4 расчет схемы на 400 тыщ элементов требует 150ГБ оперативнойпамяти, в сапр не пробовал считать.
Offtop: подбор армирования длится 2 минуты, в скаде аналогичная схема 8 секунд, не путать со схемой в 400 тыщ элементов Последний раз редактировалось Омская птица, 03.12.2017 в 13:34. |
|||
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
|
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Для конструкций подобных трубе подбор будет не адекватен, если ориентировать на оболочечные элементы. Если же с объемниками заморачиваться, которые достаточно слабое место Лир по скорости счета и точности, то взрывная волна будет вызывать прохождение ударной волны от внутренней стороны трубы к внешней, что будет приводить при достаточно массивных толщинах не только к образованию радиальных трещин, но и к расслоению бетона с дальнейшей инерцией блока. Усилия в поперечной арматуре, направленной радиально, будут значительно зависеть от модели бетона. Думаю, что линейными КЭ в Лире эти моменты поймать будет сложно, хотя можно попробовать проинтегрировать радиальные напряжения и на них подобрать арматуру.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
ну вроде как простейшая дб ,двухлинейная, при данной нагрузке.. |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
grozd62, окружное приблизительно получите. Зависит от толщины трубы. Для толстых труб неравномерное прохождение волны будет вызывать неравномерно нагружение слоев арматуры плюс расслоение по окружному принципу. Дальше вопрос многократной нагрузки, если она есть. Как будет вести себя система под ней? Посчитайте в Лире, потом посчитайте в чем-нибудь тяжелом типа AUTODYN, LS-DYNA или ABAQUS EXPLICIT, сравните, что получили.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? | Maylo | Лира / Лира-САПР | 7 | 26.07.2017 10:30 |
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 12 | 13.01.2016 18:19 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
Как переслать результаты подбора арматуры Лира-САПР 2013 | 741520 | Лира / Лира-САПР | 3 | 31.10.2014 23:39 |
Расчетные усилия для подбора армирования в Ansys | rcmas | ANSYS | 1 | 17.11.2012 15:52 |