ЛИРА-Сапр 2013 R4. Не показываются моменты в основании металлической башни, как получить их?
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130
|
||
Просмотров: 3178
|
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Добрый вечер. У вас конструкция - пространственная ферма. Момент в основании башни в целом проявляется в попарном сжатии и растяжении поясов от действия поперечных нагрузок. Небольшой момент в основании в отдельных поясов возникает из-за их жесткой заделки в фундамент.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Если планируется выполнить один общий фундамент - момент вычисляйте путем умножения нормальных усилий в поясах конструкции на плечо (расстояние от осей поясов до оси фундамента в плоскости действия момента). Если под каждый пояс будет свой столбик, то в качестве расчетного момента следует принять момент из лиры, но в таком случае не забудьте проверить фундамент на выдергивание.
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
В вашей задаче неверно задан ветер с учетом пульсации, статический ветер учитывается дважды.
Кроме того, значения ветрового давления маловаты для 2-го района, возможно вы забыли учесть ветер, действующий на 4 трубы d800. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130
|
Liam, Я думал так: один ветер статический для учета статики, второй неактивная и пульсационная для учета пульсации. Это верно? или надо добавить только неактивное и пульс?
Да забыл учесть, спасибо за замечание, исправил
__________________
Только в начале пути |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
Создается 1 неактивное загружение, в которое входит статический ветер и 1 динамическое (пульсационное), в которое после расчета войдет и статика и пульсация. |
|||
|
||||
Цитата:
Я делаю по-другому. Коопировую на всякий случай расчетный файле и уже в нем уже произвожу дальнейшие действия. В уровне опор соединяю стойки по внешнему контуру и провожу диагонали для 4-х угольной башни или медианы для треугольной. Тип КЕ для контурных элементов - 4, для диагональных - 5 с шарнирами у стоек. Жесткость задаю параметрически EA=1000000 (т) EI=500000 (тм2). В точке пересечения ставлю вертикальный стерженек длиной 0,1 (м), такой же условной жесткости, закрепленный в основании по всем 6-и степеням свободы и жестко примыкающий к горизонтальным диагональным элементам. После расчета в нижней точке этого стерженька появляются все усилия для фундамента в целом. Чем короче опорный стержень, тем полученный результат теоретически точнее, но тут могут вступить в силу математические проблемы потери точности. Поэтому за критерий верности результата я беру максимальное усилие в опорных стойках: если результат изменился в пределах 1%, то считаю расчет верным, если нет - экспериментирую с жесткостями и длиной опорного стерженька. |
||||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 24 | 02.08.2021 08:11 |
Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 3 | 16.09.2016 07:09 |
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 7 | 29.08.2016 15:56 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
Как правильно задать в ПК Лира фактическое отклонение металлической башни от вертикали | aleks_pos | Лира / Лира-САПР | 4 | 30.07.2015 12:43 |