Исполнительная документация по охранно-пожарной сигнализации-как оформлять?
инженер-электрик
Москва
Регистрация: 06.10.2014
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 15304
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836
|
В слаботочке никогда порядка не будет. Сколько работаю, столько удивляюсь, насколько мало внимания уделяется этим разделам в НТД. Увы.
Как договоритесь с заказчиком (желательно ДО подписания договора), так и будет. Если заказчик требует оригинальные печати или протоколы испытаний кабелей или цвет оболочки красный в крапинку, то обязан предоставить обоснование (ссылку в нормах/законах, либо пункт в договоре). Ответ должен быть таким - любые капризы за отдельные деньги. Программа ПНР - головная боль, Которая ничем не регламентирована. На каждом объекте боль... Необходимость наличия программы ПНР есть в СНиП-е на приемку законченных строительством объектов. Любые ПНР без программы не должны производиться. Главное - проверить срабатывания (отработку системы с запуском автоматики вентиляции, оповещения и т.д.), переход на резервное питание, реакцию на обрыв, КЗ в шлейфе, выдачу сигнала на пост/в МЧС. То же самое по форме актов - как договоритесь с теми, кто ИД принимать будет. Тут даже в РТН нет единого мнения. Каждый суслик - инженер со своими тараканами требованиями. |
|||
|
||||||||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Оформляются актами в свободной форме. Лаборатория не нужна (она только для электрики -ЭТЛ с соответствующими допусками и пр.). Их потом приложением к акту окончания ПНР. Бывало вообще эти работоспособности и настройки акты не делали и прописывали текстом все в акте об окончании ПНР. Цитата:
Журнал прокладки кабелей надо делать на кабель 1000В и выше, но если выбирать делать ли журнал, или акты СР со схемами, то лучше первое. Если в любом случае требуют акты СР со схемами, то от журнала можете отбиваться ссылаясь на саму И1.13-07. Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||||||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Что Вы ищете на форуме? Волшебную бумажку, с помощью которой докажете что Заказчик или пожарник дурак? Вообще ничего не сдадите. Денежку подзаработать? Не получится, как бы свои не потерять. В свое время я шел к инспектору соответствующего надзора и задавал много вопросов, основной- что надо для сдачи. Получал список документов( разумеется без подписи), согласовывал с Заказчиком, при необходимости организовывал встречу Заказчик-инспектор, и все это делал ДО начала работ, а на форум не обращался, форум-не аргумент для сдачи объекта.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая исполнительная документация по дымоудалению нужна для сдачи объекта??? | nikishim | Инженерные сети | 1 | 28.11.2014 07:29 |
Где найти (скачать) узлы прокладки кабеля (линии) пожарной сигнализации через ограждающие преграды (стены, перегородки, перекрытия) | 4zohan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.07.2014 04:22 |
Какая исполнительная документация нужна по отделке | spb-gak | Архитектура | 1 | 26.09.2013 21:50 |
Отличия линейной и кольцевой системы пожарной сигнализации | ing-e | Прочее. Отраслевые разделы | 20 | 07.10.2011 18:55 |
Время срабатывания АУП и Пожарной сигнализации | Route | Инженерные сети | 7 | 21.12.2010 14:01 |