06.08.2018, 20:43 | #1 | |
Перехлест арматуры без разбежки. Как исправить?
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267
|
||
Просмотров: 3357
|
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Вот не знаю. Полагал, что нельзя в одном сечении стыковать более 50% арматуры...
----- добавлено через ~2 ч. ----- Я писал о качестве сборке конструкций.....Вы советуете заварить перехлест для выполнения требования о запрещении стыковки более 50% арматуры в одном сечении...? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Перехлест через ряд это в одном ряду есть стык, а в следующем нет (ну или на достаточном удалении)?
Тогда это нормально. На мой взгляд заварить это нормальный выход, который должен устроить всех, если там есть нарушения. Ну и хорошо что арматура д10. А перехлест в проекте сколько? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Нахлест 400 мм. (B30). Варить арматуру остерегаюсь (нет достаточной квалификации). |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Предлагаю забить на это дело, подпорная стена уголковая (консольная)? Если так, то горизонтальные стержни являются конструктивными, можно для них принять минимальную длину анкеровки в 200мм, а при стыковке в одном сечении (100% стержней) нахлест равен 400мм.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Mistake, а почему минимальный 200мм? Точно не 250?
Gar_, тут квалификации не требуется, даже я бы взялся, Offtop: хотя для своих дачных целей варю швы по 3-4 проходки порой Арматура прижата, шов можно сделать в лодочку, даже прихватывать необязательно. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
v.psk,
Цитата:
0,4α⋅l0,an=0,4*2*304=243мм <250 мм 20ds = 200мм < 250мм 250мм <<400мм Да тут даже с запасом перепуска. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну либо принять lan=200мм из минимальнодопустимого, а Ll= альфа * Lan = 2*200=400мм
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Вообще как бы двойная длина анкеровки (тобишь нахлёста) при стыковке такой требуется лишь если арматура рабочая, в других случаях либо меньше, либо тупо приварите их и всё
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? | Generator78 | Железобетонные конструкции | 32 | 20.11.2018 11:41 |
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах | gunbin1985 | Железобетонные конструкции | 17 | 30.08.2018 10:00 |
Можно ли размещать стыки арматуры без разбежки? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 37 | 19.02.2018 07:47 |
Перехлест арматуры на сварке | projserv | Железобетонные конструкции | 12 | 02.02.2016 16:41 |
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. | UnAtom | Железобетонные конструкции | 81 | 15.08.2012 10:52 |