| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.12.2018, 13:25 | #1 | |
Как утеплить дождевую канализацию, проложенную выше глубины промерзания?
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
||
Просмотров: 10080
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113276 |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Глубина заложения канализации нормируется не глубиной промерзания грунта, а глубиной проникания в грунт нулевой температуры. Это не одно и то же.
Причем Цитата:
Ну и есть пункт Цитата:
Ну иногда трубы мелких диаметров (это не ливневка), где по уклону получается высокое заложение утепляют керамзитом с защитным слоем глины сверху. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781
|
В двг-библиотеке есть замечательнейшая книга про водоводы, там в т.ч. освещен вопрос теплотехники. Методички попробуйте поискать среди лит-ры по сетям на крайнем севере.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
По сетям на крайнем севере видел расчет теплоизоляции с точки зрения сохранения мерзлоты. Это не то.
Пока что идея взять расчет из утепление пенополистиролом оснований дорог и по нему прикинуть глубину нулевой температуры. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Ничего не будет. Максимум поверхность трубы изнутри инеем покроется и чуть обледенеет. А хозбытовая канализация сама теплая.
Опасность промерзшего грунта в том, что он ломает трубы, но не в том,что внутри вода замерзнет. С этим водоканалы постоянно сталкиваются. Вот водопровод надо ниже промерзания. У нас при глубине промерзания 2 м всегда укладывают на 2.8 м. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
У меня требование СП прокладывать ниже глубины промерзания или делать уклон в 0,7%.
В противном случае следует предусмотреть какое-то решение по утеплению. Труба то может и не замерзнет. Тем более на этом участке снег не убирают, так что глубина промерзания меньше расчетной. Но нормативная документация требует принять меры. И желательно подкрепить эти меры расчетом или ссылкой на типовое решение. А то по прежнему объекту нас год прокуратура трясла. "А куда это вы государственные миллионы закопали? Где обоснование?" |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048
|
По сп 21 возьмите сопротивление теплопроводности грунта мин (если не указано в геологии), наполните этот грунт льдом по макс, получите теплопроводность среднюю. По сп 50 на примере расчета окна расчитайте температурные поля, т грунта =6'. Окно будет играть роль утеплителя над трубой в расчете.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Пока что взял за основу расчета «Методические рекомендации по проектированию и устройству теплоизоляционных слоев дорожной одежды из пенополистирольных плит Пеноплекс» ФГУП СоюзДорНИИ 2000 г. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как утеплить фасад?Как утелить цоколь если его нет. | katyaka | Архитектура | 7 | 08.01.2018 15:21 |
Давление грунтовой воды выше глубины промерзания в зимний период на подземное сооружение. | нужен_совет | Основания и фундаменты | 1 | 10.06.2017 14:34 |
Что предпринять чтоб остаться выше уровня промерзания | д.Федор | Железобетонные конструкции | 6 | 18.02.2013 11:27 |
Существуют ли двухветвевые связи выше уровня ПБ при h сеч.кол. > 600 мм? | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 40 | 20.12.2012 21:58 |
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? | kol | Основания и фундаменты | 2 | 16.02.2009 08:01 |