02.11.2008, 12:50 | #1 | |
Подбор холодильного оборудования
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 4422
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 32
|
Доброе утро, Антоха86!
по проекту: 1. Какой смысл ставить 6 агрегатов, соответственно 6 конденсаторов? Понимаю, что производитель побольше считает. Предлагаю рассмотреть вариант с установкой одного 4-х компрессорного агрегата на низкий контур и 1 на средний. 2. Какая высота у камер? Тип загружаемой продукции, оборот суточный? Если расчет делался в T-Bal, то программа автоматически выставляет (увеличивает) количество дверей, при указании суточного оборота. 3. Нагнетание на вертикальных участках - пускается 2 трубы, рисунок позже скину. 4. Что-то не нашел всасывающую линию - прорисовку. 5. Что за утеплитель в камерах? Если ППУ, то нужно предусмотреть крепление панелей при помощи термовтулок 6. Если сделать холодильный контур с оттайкой воздухоохладителей горячим газом, то сможете хорошо сэкономить на электричестве |
|||
|
||||
Может у него потребная производительнось агрегатов в процессе работы сильно скачет, тогда проще один-два агрегата отключить. Да и при выходе из строя одного большого аграгата встанет ВСЁ. А так только производительность упадет.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
Регистрация: 19.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 32
|
Из строя выйдет не агрегат, а компрессор! В случае 4-х компрессорного агрегата на время ремонта одного из компрессоров, оставшиеся 3 будут работать без остановок, но вытянут нужную производительность. Необходимый запас при расчете нужно учесть. А вот, если агрегат 2-х компрессорный, то такая схема не сработает. Особенно опасно для камер заморозки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 19
|
Здраствуйте Николай!!!!
Насчет количества компрессоров - 6 это выбор заказчика. Хотя вариант 4-хкомпрессорной установки интересен, можно продумать. Высота камеры 5,5м. С продуктом небольшие проблемы - заказчик не может сказать точно что там будет хранится. В общем для -18 брали постную говядину (оборот 20 т/сут - считали по норме плотности укладки), +4 - картофель (24 т/сут - то же самое). Нагнетание в 2 линии? Но ведь установка работает в одном постоянном режиме. Или в этом случае 2 линии не для возврата масла? Утеплитель в камерах-пенопласт. Оттайка газом? Каким образом это делается? Ставится теплообменник и подключается к теплосетям? Если так, тогда этот вариант не подходит - тепловых сетей на площадке нет. Последний раз редактировалось Antoha86, 13.11.2008 в 11:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 32
|
У вас на нагнетании температура газа +76 С и куда вы деете это тепло? Выкидываете на улицу и отдельно жгете электроэнергию на оттайку? Что вам мешает пустить горячий газ в теплообменник? Во-первых, снижаете, хотя и незначительно, нагрузку на конденсатор. Второе - оттайка происходит быстрее и экономичнее.
Про нагнетание. отделение и возврат масла у вас происходит до вертикальных участков. По существу чуть позже отпишусь Последний раз редактировалось Василич, 13.11.2008 в 16:58. |
|||
|
||||
Последний раз редактировалось Солидворкер, 24.03.2009 в 21:49. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Установка холодильного оборудования в складских помещениях | Bassek | Инженерные сети | 3 | 16.07.2009 10:08 |
стоимость экспертизы холодильного контура | Василич | Разное | 1 | 14.07.2009 13:47 |
Ищу изображения компьютерного оборудования | Nike | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.06.2008 12:08 |
минипивоварни чертежи тех оборудования, информация об автоматизации | maxutor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.03.2008 19:49 |
Подбор пар шестерен для получния нужного диапазона вращения | Jerald | Расчетные программы | 10 | 08.05.2007 13:40 |