Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Подбор холодильного оборудования

Подбор холодильного оборудования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2008, 12:50 #1
Подбор холодильного оборудования
Antoha86
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 19

Может есть кто из опытных холодильщиков. Оцените проект. 6 камер по 300 м2 каждая. Две на +4градуса (теплопритоки 41кВт в каждую), четыре на -18градусов (теплопритоки 39кВт в каждую). Меня больше всего работоспособность интерисует...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Holodilnik poslednii.dwg (905.8 Кб, 1116 просмотров)


Последний раз редактировалось Antoha86, 12.11.2008 в 16:49.
Просмотров: 4422
 
Непрочитано 13.11.2008, 07:14
#2
Василич


 
Регистрация: 19.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 32


Доброе утро, Антоха86!
по проекту:
1. Какой смысл ставить 6 агрегатов, соответственно 6 конденсаторов? Понимаю, что производитель побольше считает. Предлагаю рассмотреть вариант с установкой одного 4-х компрессорного агрегата на низкий контур и 1 на средний.
2. Какая высота у камер? Тип загружаемой продукции, оборот суточный? Если расчет делался в T-Bal, то программа автоматически выставляет (увеличивает) количество дверей, при указании суточного оборота.
3. Нагнетание на вертикальных участках - пускается 2 трубы, рисунок позже скину.
4. Что-то не нашел всасывающую линию - прорисовку.
5. Что за утеплитель в камерах? Если ППУ, то нужно предусмотреть крепление панелей при помощи термовтулок
6. Если сделать холодильный контур с оттайкой воздухоохладителей горячим газом, то сможете хорошо сэкономить на электричестве
Василич вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2008, 07:20
#3
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,516
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Василич Посмотреть сообщение
...
1. Какой смысл ставить 6 агрегатов, соответственно 6 конденсаторов? Понимаю, что производитель побольше считает. Предлагаю рассмотреть вариант с установкой одного 4-х компрессорного агрегата на низкий контур и 1 на средний....
Может у него потребная производительнось агрегатов в процессе работы сильно скачет, тогда проще один-два агрегата отключить. Да и при выходе из строя одного большого аграгата встанет ВСЁ. А так только производительность упадет.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2008, 07:56
#4
Василич


 
Регистрация: 19.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 32


Из строя выйдет не агрегат, а компрессор! В случае 4-х компрессорного агрегата на время ремонта одного из компрессоров, оставшиеся 3 будут работать без остановок, но вытянут нужную производительность. Необходимый запас при расчете нужно учесть. А вот, если агрегат 2-х компрессорный, то такая схема не сработает. Особенно опасно для камер заморозки.
Василич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 10:13
#5
Antoha86


 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 19


Здраствуйте Николай!!!!
Насчет количества компрессоров - 6 это выбор заказчика. Хотя вариант 4-хкомпрессорной установки интересен, можно продумать. Высота камеры 5,5м. С продуктом небольшие проблемы - заказчик не может сказать точно что там будет хранится. В общем для -18 брали постную говядину (оборот 20 т/сут - считали по норме плотности укладки), +4 - картофель (24 т/сут - то же самое).
Нагнетание в 2 линии? Но ведь установка работает в одном постоянном режиме. Или в этом случае 2 линии не для возврата масла?
Утеплитель в камерах-пенопласт.
Оттайка газом? Каким образом это делается? Ставится теплообменник и подключается к теплосетям? Если так, тогда этот вариант не подходит - тепловых сетей на площадке нет.

Последний раз редактировалось Antoha86, 13.11.2008 в 11:01.
Antoha86 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2008, 16:50
#6
Василич


 
Регистрация: 19.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 32


У вас на нагнетании температура газа +76 С и куда вы деете это тепло? Выкидываете на улицу и отдельно жгете электроэнергию на оттайку? Что вам мешает пустить горячий газ в теплообменник? Во-первых, снижаете, хотя и незначительно, нагрузку на конденсатор. Второе - оттайка происходит быстрее и экономичнее.
Про нагнетание. отделение и возврат масла у вас происходит до вертикальных участков. По существу чуть позже отпишусь

Последний раз редактировалось Василич, 13.11.2008 в 16:58.
Василич вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 19:44
#7
tsoialexei

ГИП, технолог по холодильному проектированию
 
Регистрация: 07.08.2006
Новосибирск
Сообщений: 97
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™


напиши мне на адрес [email protected]

сообщи, как подогревается грунт под НТ камерами?

Последний раз редактировалось Солидворкер, 24.03.2009 в 21:49.
tsoialexei вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Подбор холодильного оборудования

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Установка холодильного оборудования в складских помещениях Bassek Инженерные сети 3 16.07.2009 10:08
стоимость экспертизы холодильного контура Василич Разное 1 14.07.2009 13:47
Ищу изображения компьютерного оборудования Nike Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.06.2008 12:08
минипивоварни чертежи тех оборудования, информация об автоматизации maxutor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.03.2008 19:49
Подбор пар шестерен для получния нужного диапазона вращения Jerald Расчетные программы 10 08.05.2007 13:40