| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ли тепловая инерция для теплотехнического расчёта?

Нужна ли тепловая инерция для теплотехнического расчёта?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.04.2010, 17:13 #1
Нужна ли тепловая инерция для теплотехнического расчёта?
SanVenan
 
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 91

Здравствуйте!
Объясните, пожалуйста, следующий момент. Осуществляется учебный расчёт стены здания, поэтому допускается применять нормативную документацию относительно любой давности. Я использовал недействующие СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" и СНиП 2.01.01-82 "Климатология и геофизика" (думаю, что они в отношении этой части координально не изменились, только в СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий разобраться труднее, а ещё есть и СП 23-101-2004)
Там дана формула
[IMG]http://i065.***********/1004/55/afbf0804d0ee.gif[/IMG], где
tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха (°С), равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 2.01.01-82 "Климатология и геофизика".
А зачем тогда в СНиП 2.01.01-82 (да и в действующем СНиП 23-01-99 "Климатология и геофизика") даны температуры для суток и трех суток?

Последний раз редактировалось SanVenan, 12.04.2010 в 20:23. Причина: По требованию модераторов для конкретики вопроса.
Просмотров: 5289
 
Непрочитано 12.04.2010, 17:42
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


в свое время существовала т.н. тепловая инерция ограждения. Именно от нее и зависел выбор температуры

кстати в новом СНиП 23-02 формула, которую ты засветил, применяется для помещений с температурой 12 и ниже. Или помещений сезонного использования. Сомневаюсь, что это помещения школы
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 20:54
#3
SanVenan


 
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
в свое время существовала т.н. тепловая инерция ограждения. Именно от нее и зависел выбор температуры

кстати в новом СНиП 23-02 формула, которую ты засветил, применяется для помещений с температурой 12 и ниже. Или помещений сезонного использования. Сомневаюсь, что это помещения школы
Но когда и в каких СНИПах уже тепловую инерцию (D) не нужно учитывать при выборе температуры зимнего наружного воздуха. Если D не учитывается сейчас, а действующая климатология СНиП 23-01-99 так и содержит холодные сутки и пять суток, то почему их не убрали?
SanVenan вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 10:51
#4
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от SanVenan Посмотреть сообщение
Но когда и в каких СНИПах уже тепловую инерцию (D) не нужно учитывать при выборе температуры зимнего наружного воздуха. Если D не учитывается сейчас, а действующая климатология СНиП 23-01-99 так и содержит холодные сутки и пять суток, то почему их не убрали?
СНиП II-3-79, ЕМНИП, с 95 года тепловую инерцию убрали. По поводу климатологии - там вообще интересно... ЕМНИП, бывшие прибалтийские республики убрали, а Беларусь, Украину, кавказские и среднеазиатские оставили. Логики, честно говоря, не вижу...
lovial вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ли тепловая инерция для теплотехнического расчёта?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Теплотехнический расчёт тоннельной обделки Серёга - Bilder Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 14 16.05.2006 00:36