| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Почему нельзя профлист ложить на деревянную обрешетку?

Почему нельзя профлист ложить на деревянную обрешетку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2011, 10:40 #1
Почему нельзя профлист ложить на деревянную обрешетку?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Вот сегодня сказали что согласно СНиПа запрещается укладывать профлист на деревянную обрешетку, почему?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 20356
 
Непрочитано 03.06.2011, 11:27
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


СП 17.13330.2011 "Кровли"

П. 6.4.22
Основанием под кровлю из профлиста служат деревянные бруски или металлические прогоны.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 12:05
#3
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


наверное через изоляционную прокладку можно?
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 12:35
#4
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


СНиП РК 3.02-06-2009 Крыши и кровля
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap2.jpg
Просмотров: 1959
Размер:	201.4 Кб
ID:	60912  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 12:43
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


В посте №2 выдержка из актуализированной редакции СНиП II-26-76 "Кровли" обязательной к применению на территории России.
Какие нормы действуют в Республике Казахстан, мне не известно, в то же время в выдержке в посте №4, ни чего не сказано о деревянной обрешетке, но так же нет и прямого запрета.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 14:46
| 1 #6
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,989
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Почему нельзя профлист ложить
В первую очередь, потому что в русском языке можно только "класть"
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 14:52
#7
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Может быть пожарники (пожарные) запрещают применять горючие материалы в конструкции кровли
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 14:56
#8
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


В этом издании СНиП нет прямого запрета использовать в качестве обрешётки брус. Просто всё дело в том, что профлист расчитывают с тем условием, что он будет жёстко крепиться к металлу, а не к дереву. И пролёт (6-ти метровый например) если перекрыть профлистом и крепить к брусу то нафиг вырвет саморезы из бруса... А расчёта по вырыву самореза из дерева (в отличие от металла) по-моему нет. Поэтому тут выход один, либо перекрывать маленькие пролёты (до метра) и вопросов не должно возникнуть, либо предоставить расчёт на выдёргивание саморезов из бруса и обосновать шаг и их количество. Либо сделать в металле.

Последний раз редактировалось РастОК, 03.06.2011 в 15:09.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 15:52
#9
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


РастОК, а стропильные конструкции под металлическую обрешетку из дерева делать или будет не лепо?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 16:27
#10
Crane


 
Регистрация: 07.05.2009
Астрахань
Сообщений: 103


ИМХО - абсолютно безопастно
Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
укладывать профлист на деревянную обрешетку
- по аналогии с листовой кровельной сталью.
Но также это абсолютно нецелесобразно - профлист это самостоятельный несущий элемент покрытия, которому нужно только точечное опирание (на балки), а не сплошная обрешетка. Более того обычно шаг обрешетки 800-1000мм, и использование при таком шаге профлиста - просто экономически не оправдано.
__________________
Debes, ergo potes
Crane вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 16:43
| 2 #11
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


У меня стропильные ноги идут с шагом 1200мм по ним обрешетка с шагом 500мм для 57 профлиста в самый раз, да и еще металлочерепица это тот же самый профлист всю жизнь ложиться на деревянную обрешетку и никто слова ни сказал
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 17:15
#12
Crane


 
Регистрация: 07.05.2009
Астрахань
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
У меня стропильные ноги идут с шагом 1200мм
Я милого узнаю по походке
А не пробовал хотя-бы в яндексе глянуть?
Хватит уже велосипеды изобретать!
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmo...c9d0c9&keyno=0
__________________
Debes, ergo potes
Crane вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 23:12
#13
GIPGIP


 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 1


Увидя здание покрытое профлистом архитектор поседеет. Оптимально по обрешетке м\черепица. Профлист хорош для пром зданий, несущая способность на любые нагрузки.
GIPGIP вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2011, 17:56
#14
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
СП 17.13330.2011 "Кровли"
П. 6.4.22
Ещё там есть приложение З.
А вообще-то тему следовало бы назвать: "Почему профлист следует (можно) класть на деревяшки?"
 
 
Непрочитано 29.07.2013, 15:00
#15
nichita2


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В этом издании СНиП нет прямого запрета использовать в качестве обрешётки брус. Просто всё дело в том, что профлист расчитывают с тем условием, что он будет жёстко крепиться к металлу, а не к дереву. И пролёт (6-ти метровый например) если перекрыть профлистом и крепить к брусу то нафиг вырвет саморезы из бруса... А расчёта по вырыву самореза из дерева (в отличие от металла) по-моему нет. Поэтому тут выход один, либо перекрывать маленькие пролёты (до метра) и вопросов не должно возникнуть, либо предоставить расчёт на выдёргивание саморезов из бруса и обосновать шаг и их количество. Либо сделать в металле.
Есть расчет шурупов в СНИПе по дереву. Но все равно совершенно разная работа и деформации материалов...
nichita2 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2019, 12:11
#16
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


Подниму тему, немного ее переформулировав.
В СП Кровли 2011 года есть пункт:
6.4.22 Основанием под кровлю из профлиста служат деревянные бруски или металлические прогоны.

То есть применять разреженную обрешетку из досок под профлист запрещено? Только бруски?
А ведь никто и не знает..
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 14:18
#17
seilg

Архитектор
 
Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
Сообщений: 74
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
СНиП РК 3.02-06-2009 Крыши и кровля
Offtop: Отменены с 1 января 2018 года приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 29 декабря 2017 года № 331-нқ

Последний раз редактировалось seilg, 14.03.2019 в 14:33.
seilg вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 15:50
#18
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Подниму тему, немного ее переформулировав.
В СП Кровли 2011 года есть пункт:
6.4.22 Основанием под кровлю из профлиста служат деревянные бруски или металлические прогоны.

То есть применять разреженную обрешетку из досок под профлист запрещено? Только бруски?
А ведь никто и не знает..
В частных домах крепят металлочерепицу на разреженную обрешетку. Миллионы домов таким образом построено. Между доской и металлочерепицей паробарьер максимум ложат.

П.С. если станет легче то в украинском ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд п.7.7.2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 86
Размер:	78.2 Кб
ID:	211899  
balabenuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Почему нельзя профлист ложить на деревянную обрешетку?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли греть арматуру класса А-III? RrRR Железобетонные конструкции 66 07.07.2012 23:43
Почему нельзя прокладывать СИП в металлорукаве по забору на уровне 1 м от земли? ПроектантБС Инженерные сети 9 17.05.2010 13:46
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта hoochie Каменные и армокаменные конструкции 33 29.12.2009 15:27
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? TheMaster AutoCAD 16 13.03.2006 09:49