Ал-й, спасибо за тему, думаю, будет интересно всем
По поводу оформления, если это удобно, может принять за образец наш стиль оформления (образец во вложении)? При этом не плохо бы добавлять сразу несколько таблиц с результатами в других программах с указанием версии, релиза и решателя, если их несколько (зачем делать несколько раз для разных программ, давайте уж по максимуму). Со своей стороны обеспечу передачу формата lir в Старк и Микрофе. Если у кого есть опыт, можно перегонять txt в Скад. Т.е. выкладываем файлы lir и txt с указанием версии и релиза программы, в которой он сохранен, остальное получим. Цитата:
Цитата:
В отчетах от НИЦ СТАДИО в части описания максимальных погрешностей есть хорошая фраза "при соблюдении известных и документированных требований к моделированию". Часть таких требований есть в нашей литературе, но наиболее полно материал собран в http://dwg.ru/dnl/6786 в разделе "Ошибки и ловушки". Так что тему с изначально некорректной (неадекватной) схемой можно сразу опустить, чтобы время не тратить. Так, например, ясно, что при стыковке колонны и плиты без АЖТ (или других средств) при сгущении сетки и уменьшении размера КЭ плиты примыкающего к колонне, момент в колонне тоже уменьшается, хотя в исходных данных ни нагрузка, ни граничные условия не менялись (см. табуретку во вложении). И, как мы выяснили в параллельной ветке, тоже касается и стыковки балки со стеной в плоскости стены: нужны спецсредства, 6ой степени свободы не достаточно. да, в понедельник же в Москве семинар: http://dwg.ru/sapr/news475 можно будет поприставать к разработчикам вживую Последний раз редактировалось LS2012, 16.10.2013 в 17:21. Причина: забыл |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Таблицы из указанных источников в ходу всё ещё. А с результатами МКЭ не бьют. Хочу набить для себя подобные таблицы (например в Exel), но уже с коэффициентом Пуассона по СНиП (т.е. 0,2). Основная цель создания данных таблиц - проверка "понасчитанного" в Лире и пр. МКЭ (допустим перектыия в крупнопанельных зданиях).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Дорогие коллеги, прошу прогнать у себя расчетный файл консоли нагруженной массой. Для новой Лиры-САПР 2013 по демке + по САПР 2012 R3.2 имеются у меня косяки в виде неортогональности по локальным осям стержня форм колебаний при счете новым сапровским решателем. Просчитайте задачу "новым сапровским" решателем, посмотрите первую и вторую форму колебаний (у меня помимо направления Х и У для формы 1 и 2 имеется дополнительный вклад по У и Х соотв., чего быть не может и не дает старый решатель).
|
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Тогда вопрос насколько у народа (из тех кто пользовался) корректно была посчитана сейсмика новым решателем. А ведь в новой 2013 судя по демке только новый решатель с косячными формами.
Сегодня прогоню и выложу результаты по верификации собственных форм для "нового" решателя. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Нужно будет сравнить на досуге |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
У стержня квадратного сечения жесткость во всех направлениях одинаковая. Поэтому формы колебаний могут быть и прямыми, и косыми - это случайность. Главное - при расчете сейсмической реакции те формы, которые имеют одинаковые частоты, складывать не по квадратному корню из суммы квадратов, а алгебраически. Например, методом CQC. Тогда реакция с косыми формами будет такая же, как и с прямыми.
|
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Поверните стержень на 45 градусов и посмотрите на его формы колебаний и направления, если по всем направлениям жесткость одинаковая (это я так, утрирую). Частота определяется относительно точно, а вот форма не очень. С учетом текущего случая, который решается в "новом" решателе, для сейсмики у Вас будут занижены моменты/поперечная сила в основном направлении, но при этом появятся дополнительные в ортогональном. Какой вариант хуже - решать Вам. Плюс не забывает, что в Лире расчет ведется через SRSS.
|
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Еще раз: и старый, и новый решатель формы и частоты считают правильно. А вот если всегда при суммировании модальных составляющих то это проблема. И при применения старого решателя эта проблема исчезает только в рассматриваемом частном случае, в других случаях она останется.
|
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Наполеон(торт), Инженер-96, соглашусь с Вами, с учетом того, что у нас частный случай (квадратное сечение/ромб), то есть нюансы с получением формы колебаний.
Других схем суммирования форм к сожалению пока в Лире нет, но при этом имеем SRSS прописанный в нормах. Последний раз редактировалось frostyfrost, 28.11.2013 в 13:56. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Можешь отсканировать или отфотографировать статью из журнала и выложить в теме?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Коллеги, документ давно вышел (редакция Сп по сейсмике 2013) но достать сложно - если у кого есть поделитесь, пожалуйста. На форуме уже выкладывал ссылку на доклады с конференции в Сочи, - http://10rncee.ru/
Там в статье Смирнова В.И. - как раз про новую редакцию подробности. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой ноут (характеристики ) купить чтобы при установке ПК ЛИРА, ПК Мономах не зависал ноут ? | Mr.AS | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 4 | 26.04.2013 23:23 |
Конструирование арматуры ПК ЛИРА САПР 2012 | Konstructora | Лира / Лира-САПР | 1 | 27.11.2012 16:34 |
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 13 | 07.10.2011 14:24 |
Работа конструкций в расчетной системе "Динамика+" в ПК Лира 9.6 | kotof | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.10.2010 09:07 |