16.06.2014, 15:28 | #1 | |
Как посчитать в линейной постановке что бы в нелинейной все сразу прошло?
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
||
Просмотров: 19688
|
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Жесткости-то нелинейные принимаете?
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Да! Я получаю мозаику армирования, унифицирую ее(назначаю области с одинаковым армированием). И экспортирую. Тип КЭ 444 (Геометрически и физически нелинейный)
Прикладываю файлик нелин. жесткостей. и глубину трещин. Последний раз редактировалось Омская птица, 16.06.2014 в 15:55. |
|||
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Блин, так интересно. В Лире-САПР 2012 (у меня) трещины не считаются...
По идее, если арматура подобрана на ПОЛНЫЕ нагрузки (кратковременные), размеры элементов приняты соответствующими, то особых проблем быть не должно. Далее если делать нелинейный расчет на длительные нагрузки, то такого быть не должно. ----- добавлено через ~1 мин. ----- покажите диаграмму арматуры
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Цитата:
Диаграммы арматуры-то покажите)))
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
это первое приближение! и оно очень далеко... Я последний раз принимал его и в результате пиковое армирование выросло с 28 шаг 200 до 32 шаг 200. А тут я нагрузку в 3 раза увеличил и все равно... Попробую Еb понизить но вряд ли.
только увидел что арматуру не показал Посчитал в линейной постановке схему с жестокостями 0,3 плиты и 0,6 колонны и скинул армирование. Нагрузка все так же тройная а трещины вот Последний раз редактировалось Омская птица, 16.06.2014 в 17:39. |
|||
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Добрый день всем!
У меня тут назрел вопрос, по расчетной модели. Для чего и из каких соображений, в местах пересечения стен и плит перекрытий установлены наклонные стерженьки? С уважением
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
интересное решение, сразу не додумался
не совсем понял как Вы сделали унификацию армирования , если подбор армирования выполнен по усилиям по моему унификация работает только с РСУ или в ручную унифицировали армирование?
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
|
Омская птица, так что Вам конкретно не нравится, а то я пере читал посты и совсем понять не могу что к чему.
Трещины за пределами АЖТ покажите, они вам картинку портят, на глаз по цвету там в пределах 0,3. Что это за нагрузка которая в 5,7 раз больше? Я так понял Вы сделали следующее: А) расчет линейно Б) подбор армирования В) замена жесткостей (расчетные или нормативные значения по материалам?) Г) расчет нелинейно (какие нагрузки ? Переход или к нормативным?) Д) анализ результатов= широкие и глубокие трещины ( глубокие у вас в фундаменте, а там вы как-то дополняли стержнями граничное условия, может тут проблема. Широкие в зоне АЖТ сделанной стерженьками, тоже место может быть излишним концентратором) Поправьте где что-то не так. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
А) расчет линейно там я закладываю нагрузку 820кг/м2*5,7.
О нагрузках: 820 это длительная нагрузка а 1,9*820 это расчетная. Тройная нагрузка это 1,9*3*820=5,7*820 Б) подбор армирования от нагрузки превышающей в 3 раза(в предыдущем подборе армирования, когда нагрузка не была тройной, при длительном загружении 820кг/м2 были сплошные шарниры пластичности) В) замена жесткостей (расчетные или нормативные значения по материалам?) расчетные Г) расчет нелинейно (какие нагрузки ? Переход или к нормативным?) нагрузка длительная 820 кг/м2 (не 3х820) Граничные уловия - стержни это пружинки заменяющие коэф. постели и моделирующие трение под подошвой. В зоне АЖТ когда я поставил эти стержни то ширина трещин уменьшилась раза в 2. Ну и это место и является концентратором! Ширина трещин над опорой 0.9 мм а это уже за пределом как ни крути(учитывая что арматура подобрана от тройной нагрузки!). Я вручную задавал. А как на автомате задавать? Покажите плз. |
|||
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
|
Омская птица, материалы должны быть с нормативными характеристиками.
Ваша пружина тот же концентратор. (Возможно не до конца прав, но все же) В этом месте трещины быть не может, точнее так Трещины которые Лира там рисует к жизни не имеют никакого отношения, у вас там пик напряжений, и от него лира и считает трещины, в реальности такого пика нет. |
|||
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Stanum, по деформированной схеме видно, что растянута верхняя фибра, так почему в фундаментной плите не может быть трещин?
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Stanum, тогда сорри за гонор)))
Может стоит автору заменить опорную часть замен линейными элементами с жесткостью на порядок больше и не городить АЖТ с помощью стержней. Ну или не обращать внимание на участки плиты, которые покрывает тело колонны.
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
|
morion, да, я когда в магистерской столкнулся с этим в пластинах, так и поступил.
Я не до конца знаю каким образом лира сейчас считает размер трещин, но в 9.6 еще была такая фишка, что часть трещин в опорных зонах образовывалась в связи с отсутствием в модели поперечной арматуры. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Цитата:
Цитата:
2. а как иначе? Схема простая и вполне реальная ятд. Да и АЖТ стержнями в техподдержке лиры одобрили. |
|||
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Цитата:
так мы же идеализируем модель, цель использования АЖТ это избавиться от пиковых значений усилий, соответственно там не будет таких больших изгибных и мембранных усилий
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
не так. Цель АЖТ смоделировать более менее действительный узел опирания. Я АЖТ тоже не совсем точно сделал(под 45 градусов а обычно делают под 30 что увеличит "ПИК")
А слишком идеализировать это отрыв от реальности)) В этом деле мастера - архитекторы. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |