Непрочитано 16.06.2014, 15:28 #1
Как посчитать в линейной постановке что бы в нелинейной все сразу прошло?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833

1.Подбираю арматуру в линейной постановке с учетом предельных: прогибов, трещин и прочности.
2.Экспортирую жесткости нелинейные. Понижаю модуль упругости бетона как в СП для продолжительных нагрузок. Считаю в монтаже. Суммарная прикладываемая нагрузка равна длительной. В итоге получаю огромные трещины.
3.Поновой считаю в линейной, увеличиваю нагрузку в 3 раза. Подбираю арматуру и как в пункте 2. Трещины получаются меньше(фото 2).
Коэф. 5.7 это 3*1,9. Где 1,9 это коэф. перехода от длительной части к расчетной.
Файл лир прикладываю. Версия Лиры 2014.

Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (399.8 Кб, 1347 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (446.9 Кб, 1323 просмотров)

Вложения
Тип файла: rar Линеййный.rar (88.2 Кб, 87 просмотров)

Просмотров: 19688
 
Непрочитано 16.06.2014, 15:47
#2
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Экспортирую жесткости нелинейные. Понижаю модуль упругости бетона как в СП для продолжительных нагрузок.
Жесткости-то нелинейные принимаете?
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 15:49
#3
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Жесткости-то нелинейные принимаете?
Да! Я получаю мозаику армирования, унифицирую ее(назначаю области с одинаковым армированием). И экспортирую. Тип КЭ 444 (Геометрически и физически нелинейный)


Прикладываю файлик нелин. жесткостей. и глубину трещин.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (405.3 Кб, 975 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (401.2 Кб, 979 просмотров)

Последний раз редактировалось Омская птица, 16.06.2014 в 15:55.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 16:01
#4
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Блин, так интересно. В Лире-САПР 2012 (у меня) трещины не считаются...

По идее, если арматура подобрана на ПОЛНЫЕ нагрузки (кратковременные), размеры элементов приняты соответствующими, то особых проблем быть не должно.
Далее если делать нелинейный расчет на длительные нагрузки, то такого быть не должно.

----- добавлено через ~1 мин. -----
покажите диаграмму арматуры
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 16:04
#5
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
По идее
В линейной постановке есть допущение что элементы не ломаются, а ЖБ начинает трескаться и "несется все к чертям"
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (405.3 Кб, 975 просмотров)
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 16:06
#6
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
В линейной постановке есть допущение что элементы не ломаются, а ЖБ начинает трескаться и "несется все к чертям"
Поэтому и принимают приближенно Eb пониженный (0,3 и 0,6).

Диаграммы арматуры-то покажите)))
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 16:09
#7
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Поэтому и принимают приближенно Eb пониженный (0,3 и 0,6).
это первое приближение! и оно очень далеко... Я последний раз принимал его и в результате пиковое армирование выросло с 28 шаг 200 до 32 шаг 200. А тут я нагрузку в 3 раза увеличил и все равно... Попробую Еb понизить но вряд ли.

только увидел что арматуру не показал




Посчитал в линейной постановке схему с жестокостями 0,3 плиты и 0,6 колонны и скинул армирование. Нагрузка все так же тройная а трещины вот
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (385.1 Кб, 999 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (372.3 Кб, 993 просмотров)

Последний раз редактировалось Омская птица, 16.06.2014 в 17:39.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 17:39
#8
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Добрый день всем!

У меня тут назрел вопрос, по расчетной модели. Для чего и из каких соображений, в местах пересечения стен и плит перекрытий установлены наклонные стерженьки?

С уважением
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 17:40
#9
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
наклонные стерженьки
моделирую АЖТ. Для КЭ444 ажт нельзя, лира ругается.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 19:51
#10
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
моделирую АЖТ
интересное решение, сразу не додумался
не совсем понял как Вы сделали унификацию армирования , если подбор армирования выполнен по усилиям
по моему унификация работает только с РСУ
или в ручную унифицировали армирование?
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 20:25
#11
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Омская птица, так что Вам конкретно не нравится, а то я пере читал посты и совсем понять не могу что к чему.
Трещины за пределами АЖТ покажите, они вам картинку портят, на глаз по цвету там в пределах 0,3.
Что это за нагрузка которая в 5,7 раз больше?
Я так понял Вы сделали следующее:
А) расчет линейно
Б) подбор армирования
В) замена жесткостей (расчетные или нормативные значения по материалам?)
Г) расчет нелинейно (какие нагрузки ? Переход или к нормативным?)
Д) анализ результатов= широкие и глубокие трещины ( глубокие у вас в фундаменте, а там вы как-то дополняли стержнями граничное условия, может тут проблема. Широкие в зоне АЖТ сделанной стерженьками, тоже место может быть излишним концентратором)
Поправьте где что-то не так.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 21:33
#12
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


А) расчет линейно там я закладываю нагрузку 820кг/м2*5,7.
О нагрузках: 820 это длительная нагрузка а 1,9*820 это расчетная. Тройная нагрузка это 1,9*3*820=5,7*820
Б) подбор армирования от нагрузки превышающей в 3 раза(в предыдущем подборе армирования, когда нагрузка не была тройной, при длительном загружении 820кг/м2 были сплошные шарниры пластичности)
В) замена жесткостей (расчетные или нормативные значения по материалам?) расчетные
Г) расчет нелинейно (какие нагрузки ? Переход или к нормативным?) нагрузка длительная 820 кг/м2 (не 3х820)
Граничные уловия - стержни это пружинки заменяющие коэф. постели и моделирующие трение под подошвой. В зоне АЖТ когда я поставил эти стержни то ширина трещин уменьшилась раза в 2. Ну и это место и является концентратором! Ширина трещин над опорой 0.9 мм а это уже за пределом как ни крути(учитывая что арматура подобрана от тройной нагрузки!).

Цитата:
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
по моему унификация работает только с РСУ
Я вручную задавал. А как на автомате задавать? Покажите плз.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 21:37
#13
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Омская птица, материалы должны быть с нормативными характеристиками.
Ваша пружина тот же концентратор. (Возможно не до конца прав, но все же)
В этом месте трещины быть не может, точнее так Трещины которые Лира там рисует к жизни не имеют никакого отношения, у вас там пик напряжений, и от него лира и считает трещины, в реальности такого пика нет.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 22:42
#14
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Stanum, по деформированной схеме видно, что растянута верхняя фибра, так почему в фундаментной плите не может быть трещин?
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 22:44
#15
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


morion, я говорил не о плите, а узле стыка стен с плитой. (Там где у ТС АЖТ )
И я не говорил что из там нет, а только что результатам в этом месте нельзя верить.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 22:57
#16
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Stanum, тогда сорри за гонор)))
Может стоит автору заменить опорную часть замен линейными элементами с жесткостью на порядок больше и не городить АЖТ с помощью стержней. Ну или не обращать внимание на участки плиты, которые покрывает тело колонны.
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 23:11
#17
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


morion, да, я когда в магистерской столкнулся с этим в пластинах, так и поступил.
Я не до конца знаю каким образом лира сейчас считает размер трещин, но в 9.6 еще была такая фишка, что часть трещин в опорных зонах образовывалась в связи с отсутствием в модели поперечной арматуры.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 11:09
#18
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
в 9.6 еще была такая фишка, что часть трещин в опорных зонах образовывалась в связи с отсутствием в модели поперечной арматуры.
Мне кажется КЭ444 вообще не учитывает фактор продавливания. Когда я делал стандартный подбор арматуры то на опоре весь бетон был разрушен и все висело на арматуре. В жизни арматуру б срезало поперечной силой.

Цитата:
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
Может стоит автору заменить опорную часть замен линейными элементами с жесткостью на порядок больше
1. откуда брать жесткость на порядок больше? на основании чего?
2.

Цитата:
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
не городить АЖТ с помощью стержней
а как иначе? Схема простая и вполне реальная ятд. Да и АЖТ стержнями в техподдержке лиры одобрили.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 11:54
#19
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
в 9.6 еще была такая фишка, что часть трещин в опорных зонах образовывалась в связи с отсутствием в модели поперечной арматуры.
на на сколько я понимаю, производиться расчет нормальных трещин, а не наклонных

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
1. откуда брать жесткость на порядок больше? на основании чего?
так мы же идеализируем модель, цель использования АЖТ это избавиться от пиковых значений усилий, соответственно там не будет таких больших изгибных и мембранных усилий
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 11:59
1 | #20
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
цель использования АЖТ это избавиться от пиковых значений усилий
не так. Цель АЖТ смоделировать более менее действительный узел опирания. Я АЖТ тоже не совсем точно сделал(под 45 градусов а обычно делают под 30 что увеличит "ПИК")
А слишком идеализировать это отрыв от реальности)) В этом деле мастера - архитекторы.
Омская птица вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как посчитать в линейной постановке что бы в нелинейной все сразу прошло?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Подскажите, пожалуйста, как сделать расчет на зыбкость ж/б лестничного марша в лире (линейной или нелинейной) Lena111 Лира / Лира-САПР 10 02.07.2013 17:19
Расчет бетонных конструкций в нелинейной постановке в ПК ALGOR ApmeM Расчетные программы 8 29.03.2012 19:29
Расчет модели из объемных элементов в геом. и физ. нелинейной постановке в ЛИРА. Vavan Metallist Лира / Лира-САПР 16 20.11.2008 16:55