Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Косяк Сапфира - он отображает на плане этажа только те объекты которые принадлежать данному этажу. То есть если в секущую плоскость попадает куча объектов, но они не принадлежат данному этажу - они не видны!
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
это косяк моделирования, а не сапфира
|
|||
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
То что не одна колонна на этаж? И что с этого такого? Ревит легко отрисовывает все что попадает в секущую плоскость. Секущая плоскость это физическое понятие, которое не должно варьироваться от программы к программе. И то что у Сапфира своё понятие секущей плоскости это не "фирменная фича" а просто недоработка программистов, которые естественно не очень сильны в черчении и не знают что такое "секущая плоскость".
|
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
День добрый, в аналитической модели после выполнения "Найти пересечения выделенных стержней и пластин" возникают АЖТ там где совсем не предполагалось их возникновение см. скрин приложенный к вопросу. В принципе я от этого избавился увеличив расстояние между этими двумя стержнями(меня это вполне устроило). Подозреваю, что мне всего навсего надо было выставить параметр свойства, но я не могу найти какого(туплю).
|
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Обычно такое бывает, когда включено "Пересечение объемов". Но раз вы его выключили, то как вообще Сапфир нашел пересечения между ними? Давайте схемку, посмотрим!
PS: Кстати, в окне служебной информации у вас ошибки.
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
>Pro100x3mal
Спасибо за ответ и предложение. Про служебные ошибки знаю - это все триангуляция, чтоб ее. Схему на эту ошибку выложить не смогу т.к. уже везде "подшаманил" и все нормально. Но вопрос основной у меня остался - это моделирование сопряжения стены фундамента и колонны при наличии эксцентриситета, см. вложенный скрин. Вернее сказать несколько вопросов и соображений. Эксцентриситет между н.о. колонны и н.о. стенки 75 мм. Сапфир упорно моделирует АЖТ, но насколько я понимаю, картина напряжений в стенке будет искажена т.к. появятся мембранные усилия. Плюс нормальная сила в колонне распределиться не правильно т.к. для корректной картины надо применять жесткие вставки. И если применить жесткие вставки картина будет близка к реально, но потом будут сложности с определением момента в колонне(моделирование работы плит и балок в работах Городецкого) и мембранные напряжения в стенке т.е. сложности в интерпретации, анализе расчетов и подборе сечений. Вот сейчас в раздумьях, как лучше|правильно моделировать. Собственно про это и хотелось бы спросить совета. Для перекрытия я подобрал эквивалентные, к схеме с жесткими вставками, Т-балки на перемещения и момент(в схеме с жесткими вставками момент вычислял с учетом действия нормальной силы с эксцентриситетом). Так что в перекрытиях вроде как нормально(и подбор сечений балок без заморочек и мембранных в плите нет). Последний раз редактировалось gad, 08.09.2015 в 17:39. |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Причем искаженные. Как вы правильно заметили, нужно использовать Жесткие вставки. Но потом армировать придется "вручную". И вообще у вас наложение жесткостей, особенно на углах: жесткость колонны + жесткость двух входящих в нее стен! Раз уж хотите заморочиться, то не доводите стены до граней колонн и создавайте между ними АЖТ. А вообще не парились бы вы))
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Цитата:
Я честно говоря вообще подумываю, что бы выкинуть из схемы расчетной учет этого эксцентриситета - 75 мм между стенкой и колонной. Моя "наплевательская сторона" шепчет - "да зачем, все равно все усилия будут идти через балку-стенку на фундаментную плиту и колонну почти не затронут. За одно от мембранных избавишься в стенке и нормально колонну тебе заармирует ЛИРА". А "занудная сторона" вопит - "а как проверить, насколько это влияет. Если 5-6% то тьфу на это слюной, а если больше!?" Понимаю, что выглядит, как раздвоение личности , но ... |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
это у вас стены смоделированы балкой стенкой?
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Цитата:
Модель с АЖТ похожа на модель с жесткими вставками - так же появляются мембранные усилия в плите, нормальные усилия в три раза меньше и вычисленный момент в полтора. Все логично есть АЖТ(жесткие вставки) в стержне нормальная сила в пластине мембранные усилия. Весь вопрос в том, позволит ли модель с АЖТ адекватно за армировать(и какие есть тонкости, на которых обычно ошибаются новички) пластины 44 КЭ и стержни(насколько я понимаю окончательный подбор сечения стержней ручками не миновать - т.к. необходимость учета момента от нормальной силы не обойти)? Нет. Т.к. в Сапфире только элементы - балка, колонна, стенка и есть. В лире это 44 тип кэ. Просто не мог подобрать наиболее адекватное название это показалось наиболее близким, хотя наличие опоры на фундаментную плиту делает его не корректным. |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Если с АЖТ, то лучше так. В результате АЖТ+ЖВ армирование балки будет выше, но зато разгрузится плита. Мое личное мнение, что этот вариант даст более адекватные результаты для плит с широкими балками. Например, ширина балки 0,8 м, расстояние между осями соседних балок - порядка 3 метров. В таком случае, считаю, что уменьшение пролета плиты (3-0,8=2,2 м) при помощи АЖТ даст более верную картину, чем в случае с просто ЖВ, где будет учитываться весь пролет - 3 метра.
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
gad, почему не задать колонну утолщением стены со смещением оси (жв пластин)? Можно сложнее, но нужно ли - посчитать идеализированную схему (АЖТ или жв) из остатка ребра (колонны) выступающего из стены и собственно стены со своим эксцентриситетом, затем получить расчетную схему, убрав эксцентриситеты, а вместо прямоугольных сечений колонн задав тавры и углы, свесы полок нужно будет подбирать, чтобы получить деформированную схему, аналогичную идеализированной. В АРМ ширину свесов опять нужно будет корректировать - назначать согласно норм.
|
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Цитата:
Попробовал смоделировать свою стену фундамента(кусок) с колонной(благо от задачи городецкого отличие в геометрии почти нет(оставил, как есть). В жесткостях я подправил(у меня высота колонны 6,7 м, шаг 6 м, сечение колонн 600*600 мм, толщина стенки 300 мм)). Понятно, что не совсем корректно моделировать совместную работу колонны и стенки без нормальной силы, а только на равномерно-распределенную. Ну да ладно. У меня получилось, что введение колонны, как прямоугольного сечения(не тавровой балки) наиболее соответствует эталонной схеме(балка через жесткие вставки) и моменты и перемещения(ну да в упругой постановке, но уж лучше это чем ни чего) почти один в один(чуть больше на 17%), а не Т-балка(больше почти на 40%(bf брал от балды равную 1500 мм)). Для себя сейчас решил, что попробую моделировать колонну 600*600 мм в расчетной схеме и соответственно подбирать на нее арматуру. Увеличение армирования колонны по сравнению с тавровым сечением и отсутствие мембранных в стенке меня вполне устроит. Эксцентриситет между н.о. колонны и н.о. стенки равный 75 мм учитывать не буду. Т.к. для нижней части колонны и стенки фундамента наиболее решающим будет нагрузка от обратной засыпки грунта и машин, а не нагрузка на перекрытие "опирающиеся" на стенку фундамента(учет 75 мм эксцентриситета). Влияние этого эксцентриситета - 17,5 тс(ориентировочная нормальная сила в колонне от перекрытия в уровне верха стены фундамента) момент будет 17,5*,075=1,31 тс*м вроде, как не велико - армирование на коленке 0,96 см2(два диаметра 8 мм, а ставить так и так буду не меньше 16 мм). По хорошему счету для такого решения надо моделировать несколько схем и сравнивать усилия, напряжения и армирование на выходе. Если, кто еще выскажется буду благодарен. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Цитата:
Уточняю, Вы предлагаете - моделировать нижнюю часть колонны "утолщенной стеной" в Сапфире и на выходе в расчетной схеме в Лире получить вместо стержня на высоту и ширину колонны пластину толщиной в колонну. Если в этот раз я понял правильно, то я честно говоря не понимаю в чем выгода(модули армирования стержней и пластин отличаются и я не получу требуемого результата)? Скорее всего я опять не правильно понял Ваше предложение не могли бы Вы описать подробнее. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
в последней схеме - у вас все равно стержень, поэтому не то.
Цитата:
Выгода? Разве вы ищите выгоду? Армирование получите для пластин, учтете конструктивные требования для колонн, если их можно так назвать, и законструируете. А так то, решение принимать вам. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
>ander
Простите великодушно, а Вы делали сами как предложили в посте выше, сравнивали изополя с другими вариантами моделирования? Я к чему веду - либо я хреново моделирую и анализирую, либо мембранные ни куда не деваются. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пособие по расчету бетонных и железобетонных конструкций на ЭВМ (к СП 63.13330.2012). Отзывы и впечатления. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 270 | 14.04.2020 16:20 |
Экспорт их ПК ЛИРА 2013 в САПФИР | NikSun_Spb | Лира / Лира-САПР | 10 | 07.08.2014 08:33 |
Моделирование грунта в программе Старт | Мария 47 | Расчетные программы | 2 | 03.03.2010 12:15 |
Программа Сапфир | Визуализатор | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 14.11.2009 00:25 |