| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защемленная по контуру плита большого пролета. Прошу совета и критики.

Защемленная по контуру плита большого пролета. Прошу совета и критики.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2016, 16:26
Защемленная по контуру плита большого пролета. Прошу совета и критики.
GansVanburen
 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 10

Добрый день, коллеги.
Была запроектирована ж/б плита прямоугольная в плане 18 на 12 м, толщиной 300мм. Она жестко заделана в монолитную стену толщиной 250 мм, нахлестка соблюдена строго (понижался шов бетонирования).
Нагрузки, соответственно от собственного веса 0.75 т/м.кв нормативная, 0.4 т/м от конструкций пола и 0.4 т/м временная.
Посчитав ее в SCAD (с понижением модуля упругости) и руками по "Рекомендациям по расчету и конструированию сборных плит перекрытий жилых и общественных зданий". Результаты, в целом, приемлимые. Прогиб 35 мм в середине пролета, вроде все хорошо, армирование на опорах в некоторых местах (в середине края плиты у стены) д20А500С с ш.100, раскрытие трещин около 0.2 мм.

Хотел поинтересоваться, у Вас. Может у кого есть опыт проектирования плоских ж/б плит такого большого пролета? Какие подводные камни могут быть? Что я мог не учесть в расчете?
Ощущение, что что-то мог упустить. Прошу раскритиковать данную конструкцию в общих чертах.
Спасибо.
Просмотров: 20011
 
Непрочитано 04.10.2016, 13:20
| 1 #101
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, где коробки купить можно, цена какая? А то как всегда пустота дороже бетона
любой комбинат картонной упаковки
Где их нет или далеко - в качестве "пустот" можно использовать любой материал дешевле и легче бетона. Не стоит раздувать проблему там где ее нет.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 16:53
#102
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А как бетонную смесь под коробку затолкать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 17:02
#103
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, там же всё по ссылке в комментариях есть.
 
 
Непрочитано 04.10.2016, 17:04
#104
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
в комментариях есть
- аха, нашёл, спасибо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 12:26
#105
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,155


Цитата:
Сообщение от GansVanburen Посмотреть сообщение
Для того у кого нет SCAD...
Единственное, сейчас прорабатываются вариант передачи растягивающих усилий на плиту через стены (по примеру раскладного стула, грубо говоря) без постнапряжения. Если исходить из того, что решение принято, возможно кто-то может дать совет по оптимизации? Опять же, критикуйте. Если будет зжравая критика минимально подкрепленная расчетами, я с удовольствием с ней ознакомлюсь...
Offtop: Не будет критики, пока не видно конструкции, тяжело PDF плана и разреза по зданию сделать?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2016, 13:45
#106
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Строительный подъём 30-50мм уже советовали?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 17:00
#107
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


и чем все закончилось?
фото самой плиты, проект?
пусто как-то...
dumk0 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защемленная по контуру плита большого пролета. Прошу совета и критики.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плита, опертая по контуру. Каковы ее максимальные размеры/пролеты и технология возведения? acidNasty Железобетонные конструкции 23 11.05.2016 23:20
Прошу совета по армированию балки basta Железобетонные конструкции 9 27.07.2015 09:34
Плита, опертая по контуру. Неверное направление моментов Mx, My. kill_all_hippies Лира / Лира-САПР 2 24.02.2015 15:58
Конструирование ж/б конслоли под кирпичную стену прошу совета? hang_7 Железобетонные конструкции 2 13.02.2014 03:23
Прошу совета у строителей TeDii Прочее. Архитектура и строительство 21 29.11.2005 14:52