Непрочитано 22.11.2018, 09:02 #1
Пустотные плиты по грунту. Можно ли перегружать?
Alexey Miles
 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 56

Доброе время суток всем. Проконсультируйте, пожалуйста, по следующей ситуации. Здание одноэтажное, построено лет так 40 назад. Пол по грунту. И пол выполнен из пустотных плит (по проекту УНТ 59-12). Назначение помещений - кафе. Есть в одном из помещений пониженный уровень пола на 600 мм. Хотят его вывести вровень с основным уровнем. В интернете нашел про эти пустотки, что нагрузка 800 кг/м2 выдерживают. Но это если они как перекрытие идет. А если по грунту? Что может случиться с ними ,если допустим нагрузить помимо временной от кафе 300 кг/м2, еще керамзитом 400 мм и плиту армированную 150-200 мм? Уже получается примерно под тонну на квадрат нормативной нагрузки.
Спасибо заранее за помощь

----- добавлено через ~5 мин. -----
Или вместо керамзита 400 мм пеноплекса для облегчения положить под монолитную плиту?
Просмотров: 2694
 
Непрочитано 22.11.2018, 09:11
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Что тогда остается... Раздобыть данные о грунте под плитами и посчитать плиты на упругом основании при различных схемах нагружения. Распределенная нагрузка ничего (практически) не покажет, надо смотреть точечную и полосовую.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 09:28
#3
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Ниже земли не упадут. Армированная плита пола толщиной 200 мм все потянет, а эти пустотки будут в качестве бетонной подготовки. Где пониженная часть - я бы засыпал чем дешевле.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 10:24
#4
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
интернете нашел про эти пустотки, что нагрузка 800 кг/м2 выдерживают.
Это если они опираются на стены - а в данном случае просто лежат на грунте.
Что из плохого - арматура проржавеет - защитные слои маленькие для конструкции в грунте.
А по нагрузке - то, что засыпают - это мелочь, я бы даже считать не стал.
Ну разве для тренировки - по приложению Ж к СП 29.13330.2011, сильно за уши притянуто.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 10:33
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


А они точно лежат на грунте, а не опираются на стены, а грунт снизу просто подсыпан?
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 22.11.2018, 10:58
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А они точно лежат на грунте, а не опираются на стены, а грунт снизу просто подсыпан?
грунт под плитами может дал уже осадку и не соприкасается с плитами, может так было задумано или они не по грунту вовсе, а может плохо утрамбовали засыпку и грунт просел за это время. Если так, то нагружая плиты они будут прогибаться и трескаться от чрезмерной нагрузки, через какое то время придут в полную негодность, но автор наверное состариться успеет ))
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 11:25
#7
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 56


Вот судя по тому, что получилось раздобыть, то плиты опираются на стены, а под плитами грунт. Думаю, без обследования чего там под плитами все равно не обойтись. Спасибо всем за ответы
Alexey Miles вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пустотные плиты по грунту. Можно ли перегружать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требование к полу К1 и К2- можно утеплять ЭПС "Пеноплекс-35" или нужны плиты из минваты? МаксКад Пожарная безопасность 15 07.08.2016 19:02
Можно ли для фундаментной плиты из бетона B20, F50 применять заполнитель-известняк а не гранит? barm Основания и фундаменты 27 22.06.2015 10:22
Можно ли опирать пустотные плиты на стропильные фермы Молодечно? Sh0kolaDinka Металлические конструкции 7 26.06.2013 11:56
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Можно ли использовать для плиты арматуру в бухтах kol Железобетонные конструкции 1 08.06.2012 08:56