Смущает такая проблема...
Высотное здание. Вертикальные конструкции на нижних этажах имеет по расчету бетон В45-В50, перекрытие планируется - В25-В30. Технологически - в колонне в уровне перекрытия будет соответственно бетон марки существенно ниже маркой. Мож зря напрягаюсь, но больше всего смущает что арбат выдает - деформации в сжатом бетоне.
Просмотров: 6814
 
Непрочитано 15.01.2008, 00:53
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


предлагаю следующий финт ушами - все равно плиты перекрытия льют захватками - ну так организуйте захватку около колонны и укажите что бетон на этой захватке В45-В50.
P.S. А строители очень любят экономить, так что велика вероятность в данном случае следованию проектному классу бетона. Ведь В25 дешевле В45.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2008, 08:25
#3
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


http://dwg.ru/f/showpost.php?p=154427&postcount=36
раздел СТЫК КОЛОННЫ И ПЛИТЫ

в частности
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=4265
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2008, 10:30
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Уже было и статья в Строительной инженерии Май 2005, и в загрузках посмотрите
Сопряжение колонны и безребристой беcкапительной плиты
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 17:40
#5
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=154427&postcount=36
раздел СТЫК КОЛОННЫ И ПЛИТЫ

в частности
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=4265
Спасиба! Усе - уже там!
legi вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 14:52
#6
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от legi Посмотреть сообщение
Смущает такая проблема...
Тоже смущает похожая проблема.
Строители залили захватку перекрытия на одном из нижних этажей из бетона B10 , вместо проектного В25. Далее построили еще десяточек этажей. А сейчас это обнаружилось. Перекрытие будет усилено. А вот что делать с прослойкой слабого бетона между колоннами не понятно (колонны как на зло крайние). Так же как и у ТС не проходит по деформациям в n раз.
P.S. хотел по ссылкам перейти, но они мертвые.
из второй ссылки
http://www.stroinauka.ru/biblio.asp?d=12&dc=12&dr=4813
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 14:55
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


alekc.dwg, усиливайте колонну, ИМХО. Там и продавливание может выскочить и просто N/A - нижний этаж же. А колонна выше и ниже из нормального бетона?
 
 
Непрочитано 01.09.2015, 14:57
#8
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А колонна выше и ниже из нормального бетона?
Не совсем так. Колонны и сверху и снизу из нормального бетона В25. А вот прослойка перекрытия - а конкретно обвязочная балка (зажатая между нижней и верхней колонной) из В10. Существуют опасения, что эту прослойку может раздавить, т.к. она не проходит по деформациям в 2 раза с копейками.
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 15:53
#9
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Скорее всего не проходит N/A, я бы предложил увеличить A.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 15:58
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
Существуют опасения, что эту прослойку может раздавить, т.к. она не проходит по деформациям в 2 раза с копейками.
Логично. Касательные напряжения не уменьшились, а прочность больше чем в два раза упала.
Я бы заставил леса снизу до верха в крайнем пролете ставить, вырубить часть бетона колонны и залить заново. Бабок будет стоить хороших, но и урок производственникам.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 16:07
1 | #11
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


http://www.niizhb2.ru/Article/A1-3.pdf

если есть возможность то нужно вырубать эту прослойку..инъектирование тоже может повысить ее прочность...но гарантий качественного усиления инъекцией нет.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 09:02
#12
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Бабок будет стоить хороших, но и урок производственникам.
Бабок у них нет, продажи в этом домике стоят, т.к. кризис. Offtop: Хотя хочется наказать

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Я бы заставил леса снизу до верха в крайнем пролете ставить, вырубить часть бетона колонны и залить заново
Че-то сыкотно вырубать. Представляете - стоит семнадцатиэтажка и мы на 4-м этаже какие-то манипуляции с вырубкой бетона колонны производим.

Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
я бы предложил увеличить A.
Каким образом?
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 09:09
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
Представляете - стоит семнадцатиэтажка и мы на 4-м этаже какие-то манипуляции с вырубкой бетона колонны производим
я надеюсь, что : нет полов, нет стен и прочих нагрузок. Только один каркас. Тогда лес стоек по расчету с 3-х кратным запасом и вперед. По одной колонне. Думаю что при грамотном производстве работ все реализуемо.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 09:47
#14
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
я надеюсь, что : нет полов, нет стен и прочих нагрузок.
К сожалению стены есть по всем этажам. полы - только до 5ого
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 11:45
#15
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
Каким образом?
Бетонные обоймы на этаже под которым такое дело произошло и на этаже над которым такое дело произошло. Обоймы должны обеспечивать частичную передачу N с колонны на обойму. Но временные стойки все равно придется ставить.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 13:30
#16
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Бетонные обоймы на этаже под которым такое дело произошло и на этаже над которым такое дело произошло. Обоймы должны обеспечивать частичную передачу N с колонны на обойму. Но временные стойки все равно придется ставить.
Тоже такая мысль пришла, только думал про стальные обоймы. Как контролировать бетонирование такой обоймы непосредственно под плитой перекрытия? Что бы эта зона плиты включилась в работу необходимо какое-то распорное усилие.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 13:34
#17
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Тоже такая мысль пришла, только думал про стальные обоймы. Как контролировать бетонирование такой обоймы непосредственно под плитой перекрытия? Что бы эта зона плиты включилась в работу необходимо какое-то распорное усилие.
Бетонировать через отверстия через перекрытия.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 13:38
#18
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


наверно ты прав
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 13:47
#19
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Бетонные обоймы на этаже под которым такое дело произошло и на этаже над которым такое дело произошло.
Хорошая мысль. Как раз эту обойму можно прямоугольного сечения сделать и встроить в стену, чтоб не выступала внутрь.

Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Бетонировать через отверстия через перекрытия.
Единственная сложность, что там обвязочная балка h=600 мм, долбить ее замучишься. Хотя можно отверстия рядом с балкой просверлить и бетон под наклоном заливать.
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2015, 16:11
#20
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Перекрытие подпереть, обойму можно залить не до перекрытия, зазор потом зачеканить монтажной смесью
Kykycuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Колонны и перекрытия из разного бетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
класс бетона в колонне в уровне перекрытия AlfF1 Железобетонные конструкции 24 02.03.2006 14:05
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08