Добрый всем день.
Есть пресловутые "пара вопросов", не хочу создавать новую тему. 1. Можно, ли настроить ЛИР-АРМ так, чтобы армирование плит выполнялось только по первой группе предельных состояний - по прочности, без учета раскрытия трещин. 2. При задании сваи конечным элементом типа КЭ-51 я поступаю так: - если есть стат испытания сваи - беру расчетную нагрузку, полученную при испытании, если нет - беру расчетную нагрузку в соответствии с расчетом по СНиП. P - расчетная нагрузка - беру предельно-допустимую осадку здания Su - R = P/Su; Правильно ли я поступаю? |
|||
|
||||
_Oleg_,
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
||||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Romanich, привет.
Я думал над осадкой из отчета, но это кратковременная осадка, по теории считается, что осадка в процессе эксплуатации здания превысит полученную при испытании в 5 раз. По этому остановился на Su. Только какую нагрузку брать на сваю расчетную Pras = Fn/1.2 , либо нормативную Fn? Тоже немного озадачен. Последний раз редактировалось _Oleg_, 09.10.2009 в 15:05. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Цитата:
Правильнее задавать жесткость сваи исходя из ее реальнах нагрузок и осадок. Ведь предельную осадку можно и не достичь при не очень больших нагрузках. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Romka, спасибо за ответ. Буду смотреть.
Вы задаете жесткость сваи на основе нормативной или расчетной нагрузки полученной при испытаниях? По поводу Зимбабве, а как быть с тем, что нагрузка при испытаниях кратковременная, а от здания - постоянная и при постоянной, осадка будет больше по теории в 5 раз? Допустим получили по результатам испытаний: при осадке - 16 мм (16 мм * 5 раз. = 80 мм = 8 см = Su) нагрузка нормативная 1200 кН расчетная 1000 кН Как бы Вы задавали жесткость сваи? П.С. А где эта галочка? не могу найти??? |
|||
|
||||
_Oleg_, вот тут:
__________________
Robot и Хобот |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ | tokhot | Лира / Лира-САПР | 13 | 25.11.2008 18:30 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |