У меня такой вопрос, можно ли распологать котлы таким макаром как показано на рисунке? (котлы Buderus Logano 234 WS - 44)

Вопрос 2, дымоотвод...может ли быть такой наклон ..под 90градус (в снипы лезть не лень...времени мало)

Вложения
Тип файла: pdf отопл.pdf (80.3 Кб, 282 просмотров)

Просмотров: 3878
 
Непрочитано 13.03.2009, 16:03
#2
GECK

инженер
 
Регистрация: 15.11.2008
сша
Сообщений: 28


нормальное расположение котлов,и газоход с отводом 90градусов вполне, делают и спрямым углом,из чего сделан ,марка стали, и сечения на два котла хватит?
GECK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 16:19
#3
JiDay


 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от GECK Посмотреть сообщение
нормальное расположение котлов,и газоход с отводом 90градусов вполне, делают и спрямым углом,из чего сделан ,марка стали, и сечения на два котла хватит?
вот с этим пока трудности..думаю из нержавейки...Диаметр...расход не могу не где отрыть на эти котлы (
JiDay вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 16:24
#4
Ко4евник


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78


Здрасте всем! Можно ли применять металлическую кровлю (профлист по прогонам из швеллера) в котельных? или пожаробезопасность запрещает?
Ко4евник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 16:31
#5
JiDay


 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Ко4евник Посмотреть сообщение
Здрасте всем! Можно ли применять металлическую кровлю (профлист по прогонам из швеллера) в котельных? или пожаробезопасность запрещает?
чем она хуже рефленки?
JiDay вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 16:36
#6
Ко4евник


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78


вообще то да... но покрытие конструкция то несущая, а рефленка как в несущей роли вы имеете ввиду? или как?
Ко4евник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 16:49
#7
JiDay


 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Ко4евник Посмотреть сообщение
вообще то да... но покрытие конструкция то несущая, а рефленка как в несущей роли вы имеете ввиду? или как?
я не совсем понял что вы имели в виду под покрытием, пол?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: котельная.jpg
Просмотров: 130
Размер:	61.6 Кб
ID:	17273  
JiDay вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 21:47
#8
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Можно не гадать. Открывается технический паспорт котла и смотрятся требования завода по установке котла относительно конструкций здания и друг друга. Такое требование обосновывается соответствующим пунктом отечественного СНиПа. В противном разе долго придется объяснять свое не гималайское происхождение при следовании разработки по сценарию соответствия нормам. Вопрос ведь стоял о расположении котлов.
layer вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 22:30
#9
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


JiDay, мое мнение: так котлы ставить можно, но надо рассчитывать диаметр общего дымохода, и его площадь сечения не будет равной просто удвоенной площади одного дымохода. Слишком большое сечение - тоже плохо и даже не допустимо. Смогу точно узнать теперь только в понедельник на работе у человека, который согласует эти вещи с учетом всех норм и ставит свою подпись. Горизонтальный участок дымохода допускается, но не более 1,5 (сомневаюсь) метров. Тоже выяснить смогу после выходных.
skkkk вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2009, 22:58
#10
Hottabich

НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
 
Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от JiDay Посмотреть сообщение
У меня такой вопрос, можно ли распологать котлы таким макаром как показано на рисунке? (котлы Buderus Logano 234 WS - 44)

Вопрос 2, дымоотвод...может ли быть такой наклон ..под 90градус (в снипы лезть не лень...времени мало)
1. Нет.
2. Да.
__________________
Опыт - критерий истины.
Hottabich вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2009, 09:19
#11
StaG


 
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62


При такой схеме возможен вариант. При работе котлов на разных нагрузках, один будет забивать второй. Если тяга естественная, лучше газоход делать не горизонтальным а с уклоном от котлов к стене.
__________________
Полет не искусство, а навык. Фокус в умении швырять себя на поверхность и при этом промахиваться.

Последний раз редактировалось StaG, 16.03.2009 в 09:29.
StaG вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2009, 09:27
#12
Ко4евник


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78


Jiday, извини но теперь понятно че за котлы и то какие несущие конструкции можно использовать... Просто в некоторых видах котельных нельзя использовать металл в роли несущих кон-ий.
Ко4евник вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 03:09
#13
GuTherm

Проект
 
Регистрация: 08.02.2009
Северная Пальмира
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от JiDay Посмотреть сообщение
...можно ли распологать котлы таким макаром...
Ни в коем разе Вы насмотрелись картинок с 334-ми, но там есть встроенные заслонки с приводами на каждом котле, почти как у вайлантов в серии старой перемиум. Газоход 334 имеет более хитрую конструкцию, чем вы предполагаете. См. инструкции по проектированию на 434-ю серию на сайте производителя.
Цитата:
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
JiDay...мое мнение: так котлы ставить можно...
Не стоит так опрометчиво высказывать своё мнение, для начала можно и заглянуть в куда-нибудь официальное.
И понедельник уже прошёл
__________________
Подчинённый должен иметь вид лихой и придурковатый...© Пётр I от 09.12.1709г.
GuTherm вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вопрос котельной (Дымовая труба, расположение котлов)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? ITroy Металлические конструкции 34 19.11.2013 15:03
Металлическая дымовая труба H=60м Ashfall Металлические конструкции 25 04.04.2012 12:06
Вопрос по нормам для проектирования встроенной котельной Технадзор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 18.11.2008 17:36
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29