Добрый день, уважаемые конструкторы. Попался мне вот такой сложный узел, который эксперт просит подтвердит расчётом. Узел не мой. Переделываем Р в стадию П. Подскажите как учесть все нюансы данного узла и выполнить наиболее верный расчёт.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сложный узел1.jpg
Просмотров: 130
Размер:	146.2 Кб
ID:	92971  

Просмотров: 1127
 
Непрочитано 19.12.2012, 19:04
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


подробнее можно со схемой, разрез - о чём идет речь
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 01:21
1 | #3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


А тут и считать нечего. Рухнет за милую душу и к бабке не ходить.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 13:55
#4
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Экая странная конструкция! И вверх идущая двутаврина с почемута оперта внизу, пронизав ригель, если это таки ригель.
А заделка в стену что держит? опора ригеля или опора консольно работающего участка ригеля? А фундаменты у двуствольной колонны и стены едины? И из чего стена? Ужас!
Brasero вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать сложный узел с жёсткой арматурой.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Помогите рассчитать узел крепления к прогону DimonT Машиностроение 11 09.08.2011 13:24
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34