Какая разница между основной и дополнительной системой уравнивания потенциалов
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 25848
|
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Смысл ДСУП, на сколько я пониманию - не просто соединение всех проводящих частей, а их соединение в самом защищаемом помещении в специальной коробке, при этом PE электроприемников тоже присоединяются к системе ДСУП, а не к шине PE в щитке.
"Длинные" присоединения через ГЗШ, как я понимаю, не могут гарантировать равенство потенциалов в защищаемом помещении |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Валлериан добрый день.
По смыслу (и назначению) основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов практически одинаковы. Разница в том, что основная система уравнивания потенциалов собирает сторонние проводящие части на ГЗШ, а дополнительная сначала соединяет между собой сторонние проводящие части (обычно расположенные рядом друг с другом) в одну точку (как бы создавая локальную ГЗШ), а потом эта точка соединяется (с помощью проводника основной системы уравнивания потенциалов) с ГЗШ. Т.е. еще раз по другому (наглядно =)... Представляем себе дерево. Ствол это основная система уравнивания потенциалов, а мелкие ветки (через междоузлия ) растущие от ствола это дополнительная система уравнивания потенциалов. Последний раз редактировалось RIG1978, 21.05.2018 в 16:00. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Правильно, но без ГЗШ дополнительная система уравнивания потенциалов не работает... В противном случае какой в ней смысл? Получается просто металлосвязь между сторонними проводящими частями и ток при пробое на корпус (на стороннюю проводящую часть) никуда не потечет, а наоборот подаст опасное напряжение на все соединенные между собой сторонние проводящие части, а должен уйти в нейтраль источника питания (по проводнику основной системы уравнивания потенциалов, он же РЕ) и вызвать срабатывание защиты.
ПУЭ (написали конечно через одно место, но вникнуть можно...): 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновремен- но доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сто- ронние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводни- ки либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к за- щитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи. В данном контексте (абзаца выше) нулевой защитный проводник, это проводник основной системы уравнивания потенциалов. 1.7.34. Защитный (РЕ) проводник — проводник, предназначенный для целей электробезопасности. Защитный заземляющий проводник — защитный проводник, предназначенный для защитного за- земления. Защитный проводник уравнивания потенциалов — защитный проводник, предназначенный для за- щитного уравнивания потенциалов. Нулевой защитный проводник — защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания. Я тут когда-то накидывал схемки вариантов развития систем заземления: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143927&page=2 Последний раз редактировалось RIG1978, 21.05.2018 в 17:35. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
|
|||
|
||||
если внимательно посмотреть на Рис.1.7.7, то становится понятно, что проводники ОСУП идут от ГЗШ к оборудованию и металлическим частям, PE от шины PE отдельными проводниками, либо в составе кабеля проводником PE к ОПЧ
проводники ДСУП соединяют между собой ОПЧ.. но на этой картинке изображен проводник (3) между PE второго и третьего этажа.. с какого перепугу он стал дополнительным, коль идет с PE на PE? как то так... ГОСТ Р 50571.5.54-2013
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
мы это взяли с легенды к картинке
не обязательно, щиток со щитка подключить, кабелем нет проблем (PE в составе кабеля), а вот к ГЗШ я б щитки второго и третьего этажа то же подцепил
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
а где он разрывается?
например TN-S, с ГРЩ на ВРУ, потом ШР, потом щиток, с него шлейфом еще несколько.. все пятой жилой PE
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Уважаемые Коллеги.
Все просто. Изначально ДСУП не было. Была просто СУП. Грамотные инженеры определили возможность развития системы заземления с применением локальных разветвлений и разделили СУП на две части: ОСУП и ДСУП (для внутренних локально расположенных сетей). Вот и все. Очень грамотно и удобно. Просто в ПУЭ все описали через одно место, нужно было больше пояснительных рисунков прикладывать, а они все в текстовую часть положили... все в кучу сгребли и так, что бы и универсально для любой системы заземления и так, что бы не дублировать требования... |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Цитата:
Неисправность шины PE на втором этаже приведет в к возможности возникновения потенциала ОПЧ на третьем. Такой вывод делают из того что, например, при подключении розеток шлейфом нельзя присоединение к PE можно делать только ответвлением |
|||
|
||||
Цитата:
только потенциал хоть и будет отличен от нуля, но ничего страшного для человеков не произойдет... потенциал будет одинаковый по всему помещению... а вот защита может не отработать(( поэтому это жэж пУЭ)))
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
только по гл. 7.3 ПУЭ вне закона почемута
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
меня не смущает, я к тому, что нашу лучшую систему заземления во взрывоопасных зонах применять нельзя
ну и при повреждении PEN во ВРУ получим потенциалы в нормальном режиме на всех корпусах оборудования и неотключаемое однофазное КЗ в аварийных. СУП конечно человеку поможет, но .. как по мне TN-S, меньше головной боли.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Civil3D 2017. Как задать пикетаж трассы по пикетажу основной трассы? | Нюк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 28.04.2018 15:52 |
Основная система уравнивания потенциалов | Валериан | Инженерные сети | 7 | 29.11.2012 14:45 |
Автозаполнение основной надписи в AutoCAD Electrical | DChem | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 12.11.2012 09:17 |
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) | Ax3 | AutoCAD | 35 | 20.10.2010 20:19 |
Система уравнивания потенциалов в ванной | Engineer SV | Инженерные сети | 3 | 14.05.2009 08:47 |