Посоветуйте ЖБ перемычку
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 3856
|
|
||||
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 5
|
Цитата:
Жду еще вопросов ) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Судя по рисунку проемы примерно будут около 2м?
Тогда могу порекомендовать в первом приближении - стальная перемычка из 2 швеллеров №16 стянутая d12 A400 с шагом 400мм, снизу планки 100х6 шаг 400мм - монолитная ж.б. перемычка 0,38x0,4м (по толщине стены для удобства) армированная 3d12 A400 снизу и 3d8 A400 сверху, поперечка d6 шаг 200мм - можно набрать сборными до общей несущей способности 35 кН/м (3,5т/м) Перемычки заводишь в кладку на 250мм, если металл то опираешь через лист Насчет простенков: центральный 380х770 (640)мм, если меньше бери в обойму крайний можно например на 380мм чтоб выступал |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
можно не зашивать. он же перевязан с наружной стеной (кстати какой она толщины?)
Понял, если этих простенков еще нет, то: Можно заштробить прямо в стену например или крайний перевязываешь с существующей стеной, если брать в обойму, то делаешь обычную обойму но еще стягиваешь со стеной арматурными стержнями (внутри через уголки, снаружи пропустить пластины можно). Получается 4 вертикальных уголка внутри и 2 вертикальных полосы снаружи + планки + напрягающий цемент и расклинивание обоймы Наружная стена - кирпичная? Какой толщины? Последний раз редактировалось ooze, 03.08.2011 в 10:20. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
есть вариант использовать вместо сборных перемычек прогоны, тогда увеличится ширина проема, соответственно увеличится нагрузка на простенок и вам потребуется расчет простенка в любом случае, могут помочь таблицы "Масловский АВ - Таблицы для определения несущей способности кирпичных стен и столбов"
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вы скажите, какая величина проемов-то?
Тут могут быть разные решения, в том числе можно обойтись без промежуточной колонны, если сделать массивнее пристенную. Зачем металлическая обойма для колонн? Вполне достаточно армирования трех верхних швов кладки и железобетонной подушки под перемычку. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Затем что нагрузка на простенок при таких проемах может быть в пределах 150-200 кН. При сечении 380х510 и небольшом эксцентриситете (не говоря уже о 380х380) простенок близок к потере устойчивости. Можно конечно обойтись армированием (по всей высоте), но обойма будет надежнее..., ладно, уговорили армировать кладку будет проще . Для окончательного понимания нужны конечно марки кирпича и раствора, размеры проемов и простенка. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 5
|
Проемов нету. Общая длина 5 метров. Я ж и советуюсь по поводу столбиков и перемычки. Раствор приготовленный на месте.Центральная стена - Кирпич 150М, пустотелый силикат утолщенный рядовой. Внешняя стена из газосиликатных блоков толщиной 400мм.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Прогон ПРГ60.2.5-4 по серии 1.225-2 в.12. Размеры 5980х200х500h. Вес 1500 кг. Величина опирания на кирпич - 200 мм. Перекройте двумя такими прогонами ваш проем. Каждый несет по 4 тонны на метр погонный - скорее всего этого будет вам достаточно, но соберите нагрузку и проверьте. Опирать можно сразу на газосиликатную стену поперечную. Под опоры прогонов уложите железобетонные подушки, а под подушки - арматурную сеточку из арматуры диаметром 4 мм и ячейкой 70х70 мм. На газосиликат прогоны заведите минимум на 250 мм. С торца надо будет уложить эффективный утеплитель, чтобы не промерзало.
Если хотите у стены все ж соорудить кирпичную колонну, то пусть она будет размером 380х510, не меньше. Лучше 380х640. Но в любом случае нужно проверить эту колонну на сжатие. Если сами не можете этого сделать - дате нагрузку, тут кто-нибудь прикинет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. | Vladfile | Железобетонные конструкции | 10 | 08.08.2016 15:32 |
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания | andrew922 | Железобетонные конструкции | 1 | 03.08.2011 11:51 |
Вызывает сомнение жб здание | Lamer Inc.. | Прочее. Архитектура и строительство | 77 | 24.10.2006 22:48 |
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях | Mario | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.01.2006 15:48 |