| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.01.2015, 16:15 | #1 | |
Как проверить работоспособность воздуховода?
инженер
Санкт-Петербург
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 2753
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
В доме вентиляция с естественным побуждением. Она работает за счет разницы плотностей воздуха на выходе и в квартире и высоты воздушного столба, т.е. канала). В лучшем случае тяга составляет несколько десятков мм.вод.ст - да и то зимой, и для нижних этажей. За счет этой тяги преодолевается сопротивление канала, решеток, выхода в атмосферу. Тяга может быть улучшена установкой дефлектора наверху - тогда еще скорость ветра будет помогать.
Но, даже если сам воздуховод работает идеально, не надо забывать про фундаментальные законы природы. Чтобы из помещения удалить какой-то объем воздуха, такой же объем должен поступить снаружи. Из герметично закрытой квартиры ничего не удалится, а вот в нее действительно может попасть "табачный дым" из других помещений. Если в вашей квартире давление меньше, чем в "курящем вагоне" и они как-то соединены. Причем для попадания запахов много воздуха и не надо - достаточно "нескольких молекул". Поэтому для нормальной работы вентиляции должны быть открыты форточки. Это самое простое и дешевое решение, оно и применялось десятки лет. Если же жилец привередливый, то он приобретает квартиру в доме повышенной комфортности с собственной системой приточной вентиляции. |
|||
|
||||
Проблема с "опрокидыванием струи" решается установкой канального вентилятора, в вашем случае - двух вентиляторов. На место вентрешёток установите вентиляторы и будем вам счастье, но щели в окнах обязательно должны быть, как объяснил дока в вентиляции ShaggyDoc
|
||||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
Я бы еще посмотрел не нашелся ли кто "особо умный" и не перенес ли вытяжку в соседский канал. У самого подобная проблема была - сосед снизу обожает "подымить" сидя на горшке и по шахте со стояками разбегается по подъезду. Поставил на шахту приличный люк с резиновым упротнителем (вместо двух расколотых дощечек с шпингалетами) и проблема исчезла.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
крепление воздуховода к наружной кирпичной стене | ГИП б/у | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.02.2013 20:36 |
как проверить узел фермы | кот83 | Металлические конструкции | 8 | 10.10.2012 18:32 |
Покупка подержанной иномарки | Dinar^^ | Разное | 83 | 19.10.2011 14:11 |
Необходимо проверить колонну в Лире-СТК-как это сделать? | Денис-31ПГС | Расчетные программы | 7 | 30.04.2010 09:04 |
AUDIT / проверить | Ddjo | Справочник команд | 1 | 14.07.2008 16:04 |