Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужен ли тамбур шлюз между помещениями категории Б (оба)

Нужен ли тамбур шлюз между помещениями категории Б (оба)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.03.2016, 17:15 #1
Нужен ли тамбур шлюз между помещениями категории Б (оба)
Ротвейлер
 
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 2

Завод комбикормовый состоит из двух помещений категории Б. Нужен тамбур-шлюз между ними?
Просмотров: 2691
 
Непрочитано 30.03.2016, 12:27
#2
SiberiaArchitects

подмастерье
 
Регистрация: 26.03.2016
Сибирь
Сообщений: 1


1. Ст.88 ФЗ №123, п.10, 11.
2. СП4, п.п.6.2.10, п.п.6.1.37.

Всегда радовала эта игра слов в пунктах СП4 : 6.2.10 "одно от ДРУГОГО, А ТАКЖЕ" и 6.1.37 "от помещений ДРУГИХ категорий"

Этим пунктам особенно рады технологи всегда, с их рельсами, тележками и балками под тали.
Мы сталкиваемся с подобными вещами часто, но с кат.А (например линия: окраска<->подача<->сушка); в таких случаях делаем одно помещение, но с разделением на участки с отдельными выходами через тамбуры.

Последний раз редактировалось SiberiaArchitects, 30.03.2016 в 12:31. Причина: Описка
SiberiaArchitects вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужен ли тамбур шлюз между помещениями категории Б (оба)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме Evgeniya Архитектура 44 18.03.2010 06:21
Расстояние между кабелями 2 категории в земле. Volodich Электроснабжение 14 04.09.2009 10:41
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00