31.07.2016, 09:52 | #1 | |
Требования пожарной безопасно к газовой крышной котельной
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 10157
|
|
||||
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14
|
Уточните, пожалуйста, как эти сухотрубы проходят: внутри здания или снаружи.
Дело в том, что меня очень сильно интересует пожарная безопасность данного сооружения. Оно находится на 17 этаже. Если там начнется пожар, как туда попадут пожарные? Котельная газовая. В доме два лифта, которые блокируются, как только срабатывает пожарная сигнализация, есть еще и лестница общая, с которой есть выход на кровлю. На ней стоит решетка, которая всегда держится закрытой. Мы живем как раз в квартире под этой котельной на 17 этаже. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73
|
Лифт для пожарных подразделений управляется при пожарной опасности расчетом ПК, так что на этаж они поднимутся.
А решетку, по уму, можно держать электромагнитным замком (не механическим), который разблокируется при пожаре. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Так что я бы волновался только о степени горючести кровельного материала. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73
|
В высотных домах грузовой - он же для для пожарных подразделений.
Режим перевода с "пожарной опасности на "перевозку пожарной команды" - либо специальным ключем или еще какой-нибудь приспособой. Все такие лифты имеют эту функцию, но везде она по разному реализуется, в зависимости от типа лифта. Можно почитать НПБ 250-97 |
|||
|
||||
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~38 мин. ----- Посмотрела в Интернете, как выглядит специальный ключ и ключевина, в наших лифтах таких приспособлений внутри нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73
|
Цитата:
Ключ с бороздкой не у всех, у многих с треугольный или квадратной выемкой. Где-то в кабине должна быть впадина под ключ, не всегда в приказнике, может где-то наверху. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14
|
Что-то никогда не обращала внимания, есть ли там ящичек. Вечером посмотрю, напишу.
----- добавлено через ~3 ч. ----- Посмотрела. Слева от пассажирского лифта есть такой ящичек с кнопкой. В пределах всей видимости обоих лифтов, кроме USB-входа нет ничего для того, чтобы можно было вставить какое-либо приспособление типа ключа любой формы. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73
|
На каждом этаже - для того чтобы :
Подъехал, двери закрыты. Открыл тихонько дверь, посмотрел, вышел. Если на этаже пожар - дверь тут же закрыл ключем и поехал на след. этаж. А если двери будут открываться и закрываться как обычно - все сгорят прямо в кабине, если на этаже огонь. Да и задохнуться несложно, в кабине то. Не на 1 этаж лифт едет, только если именно он и горит. В остальных случаях опуск и открытие дверей по-любому. Иначе можно при пожаре застрять в кабине и сгореть там нах. Или задохнуться. Что более вероятно. Лучше задохнуться) На 1 этаже кнопка в ящике - это кнопка "пожарная опасность". Попробуйте в след. раз на нее нажать, посмотрите, опустится или нет. А вообще это косяк, нужно стукануть районному пожарнику, прилетит через 8,5 секунд. За деньгами -то. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу примеры чертежей крышной газовой котельной на многоэтажном жилом доме (кирпич) | ПГС 58 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 02.02.2016 11:29 |
Зонное водоснабжение 25-этажного жилого дома с крышной котельной | Lucky Luciano | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 02.08.2015 00:12 |