Пристройка создает снеговой мешок существующему зданию.
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377

Ребята, здравствуйте! Проектирую пристройку из двух этажей. Отметка проектируемой кровли получается выше существующего здания около 1300 мм, что создаст дополнительную нагрузку от снегового мешка на сущ. кровлю. Как быть с этим? Заменять прогоны, добавлять прогоны на сущ. кровле в р-не снегового мешка заказчик не хочет. Можно ли обойтись примечанием по обязательной уборке снега , или как-то поменять конструктив? Уклон только в сторону сущ. кровли. Занижать здание тоже не хотят. Заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 87
Размер:	116.4 Кб
ID:	189525  

Просмотров: 2003
 
Непрочитано 10.06.2017, 11:35
1 | 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Можно ли обойтись примечанием по обязательной уборке снега
Нельзя.

Надо
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Заменять прогоны, добавлять прогоны на сущ. кровле в р-не снегового мешка
Хочется поделиться личным мнением. Не знаю. Может быть мыслями или даже несформировавшимся изобретением.
В данном случае мешок создаёт пространство и угол. Ведь их можно накрыть чем-то. И тем заместить частично объём снега воздухом.
Какое-то подобие тента или даже продолжение кровли дальше до кровли соседнего здания.
Эти мысли пока были только у меня в голове и ни с кем из гуру форума по решению я не советовался. Оно может быть опасно и иметь значительные недостатки, пока непонятные.
Общая идея, в принципе, успешно используется в дачных крышах под 45 градусов или куполах соборов. Но там немного не так.
Если будете так делать, то лучше привлечь максимальное число форумчан к решению.
Проблемы которые могут возникнуть:
если не сделать усиление, то если потом через 10 лет снимут покрытие участка, то мешок продавит (уже этого одного минуса мне достаточно, чтобы отказаться от этого решения);
если это легкая конструкция, то она может и сама улететь и т.п.;
пустоты в зданиях вообще прямо запрещаются пожарными нормами (это вторая большая проблема);
недоступность для осмотра и ремонта.
Этих минусов лично мне хватает чтобы так не делать.
Другой вопрос, что эти минусы можно как-то пытаться компенсировать или обойти...
Сделать окошко для осмотра, заполнить утеплителем, крепить надёжнее...
Не знаю.
Это надо тут страниц 20 обмусоливать.
А кому это может быть интересно из форумчан не представляю. Это уж больно простой вопрос.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2017, 11:49
#3
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


Может в том месте какой-то промышленный электрообогрев кровли?)
Seeker вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2017, 14:13
1 | 1 #4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Заменять прогоны, добавлять прогоны на сущ. кровле в р-не снегового мешка заказчик не хочет.
Так у вас там плиты и вроде как кирпич на картинке. Снеговой мешок это доп нагрузка, а значит проверить нужно все - плиты, стены, фундаменты. Обследования я почти уверен что нет. А значит 3 варианта:
1 Забить и верить в чудеса
2 Сделать как положено
3 Прикинуть ... к носу и решить самостоятельно на сколько все усугубляется, предварительно хотя-бы визуально изучив из чего это здание состоит.
В общем правильный путь дорогой, а надежность и качество неправильного на прямую зависит от вашей квалификации.

Так же отвод стока на существующую кровлю может повлечь усиление кровельного покрытия в местах перепада высот, дает до нагрузку на организованный водосток.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
Может в том месте какой-то промышленный электрообогрев кровли?)
А так же наблюдение и контроль за этим делом осуществлять самолично)
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2017, 15:52
#5
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Так у вас там плиты и вроде как кирпич на картинке. Снеговой мешок это доп нагрузка, а значит проверить нужно все - плиты, стены, фундаменты. Обследования я почти уверен что нет. А значит 3 варианта:
1 Забить и верить в чудеса
2 Сделать как положено
3 Прикинуть ... к носу и решить самостоятельно на сколько все усугубляется, предварительно хотя-бы визуально изучив из чего это здание состоит.
В общем правильный путь дорогой, а надежность и качество неправильного на прямую зависит от вашей квалификации.

Так же отвод стока на существующую кровлю может повлечь усиление кровельного покрытия в местах перепада высот, дает до нагрузку на организованный водосток.
м

Металлические прогоны опираются на металлические балки, балки ложатся на монолитный пояс. Здание кирпичное. Стены держат, фундамент тоже. Сейчас максимально снижаю все высоты, что перед был небольшим. Спасибо большое!
Sanechek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пристройка создает снеговой мешок существующему зданию.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снеговой мешок у перепада высот. Влияние высоты парапета повышенного здания. korSSun Металлические конструкции 43 22.10.2021 18:19
пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам виктор1986 Основания и фундаменты 46 13.03.2017 03:38
Пристройка гаражных боксов к существующему зданию GerEl2015 Прочее. Архитектура и строительство 1 15.11.2015 17:22
Может-ли оказывать давление на подпорную стенку снеговой мешок? invis Конструкции зданий и сооружений 5 16.05.2014 23:30
пристройка к существующему зданию retromancer Прочее. Архитектура и строительство 15 27.06.2006 11:18