| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.04.2011, 12:23 | #1 | |
Категории помещений произв.здания по взрывоопасности??? (цех переработки шламов)
Регистрация: 24.04.2011
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 10096
|
|
||||
Цитата:
В цехе очистки серной кислотой может образовываться газ (водород)? |
||||
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
Категории зданий и помещений промышленных предприятий обычно приводятся в нормах технологического проектирования любого производства и являются основным основанием для назначения категорий.
При отсутствии НОРМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, НПБ требуют расчета. |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116
|
НПБ 105-03, если вы про них уже не действуют.
Берите задание с подписью на расчет категорий со всеми параметрами веществ. Если два этажа, то есть отверстие и все прольется на первый этаж, если нет бортиков. Если ГЖ нагрета выше температуры вспышки, то может быть взрыв, поэтому нажны нормы тех процесса. Пока считаем по разгерметизации одного реезрвуара на всю площадь. Если конечно остальные резервуары находятся в емкостях из негорючего материала.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116
|
Технолог дает параметры тому, кто расчитывает категории. Если технологию предоставляет заказчик, то и все данные с него.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2011
Сообщений: 3
|
Цитата:
Вопрос: При переработке отработанных масел и их регенерации образуется ли аэрозоль?? ... т.е. если аэрозоль образуется то необходимо расчет производить по категории Б, а если нет то Z=0 и расчет по В1-В4? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Категории помещений по взрыво пожарной и пожарной опасности? | fordman | Пожарная безопасность | 29 | 17.12.2015 08:30 |
Огнестойкость зданий и категории пож.оп. помещений | Лей | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 31.05.2012 16:13 |
Категории помещений производственных зданий | k-lev13 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 19.03.2012 13:41 |
категории зданий и помещений по взрывопожаробезопасности | Сержик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2010 15:24 |