31.10.2011, 16:58 | #1 | |
Можно ли для внутренних противопожарных стен (2-го типа , 45 REI) применять сэндвич-панели?
АРщик
С.П.Б.
Регистрация: 27.09.2009
Сообщений: 122
|
||
Просмотров: 22380
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Криво смотрят пожарные на сэндвич-панели, потому как сэндвич несущей не будет, а только ограждающей конструкцией. Соответственно СТЕНЫ (несущей) из сэндвича не получится. Тут важней огнестойкость каркаса, на котором сэндвич висит, но и само собой сертификаты(протоколы испытаний) на такую конструкцию нужны.
|
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
вот узнал еще буквально сегодня утром, а тут тема...
может чем помогу: есть некая компания "термолэнд" в НСК у них есть сертифицированное крепление для сэндвичей, дескать можно как противопожарные использовать сам не проверял))) |
|||
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Я про то и говорю, что сейчас стали появляться производители, которые утверждают, что можно. Но тема не обкатанная. Надо сказать, что прилепить сэндвичи дешевле, чем громоздить толстенную стену из кладочных материалов на своем фундаменте.
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Ну уж тут я с вами не соглашусь. Перегородки, выгораживающие помещения категории "А" должны быть пылегазонепроницаемыми. Никакая минвата с листами из гипсокартонных листов этого не обеспечит.
Последний раз редактировалось Serafima, 01.11.2011 в 13:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
Очень много. Все меги начиная с 2002 года, на которые поставляли(всего 8 шт http://www.stroypanel.ru/component/o...egory/catid,2/ ), с такими перегородками, правда им даже заключение не нужно было они пользуются финскими каталогами PAROC кстати у них на сайте много различных узлов с примыканиями. Сейчас это очень популярно, на складах, производствах... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
По идее лучше фермой противопожарные преграды не протыкать, с ней в любой перегородке будет проблема в основном из за прогибов. К тому же она рухнет через 15 минут пожара и может потянуть за собой перегородку.
|
|||
|
||||
Я применял, только предварительно этот момент оговаривал с начальником нормативно-технического отдела области. Сегодня пришли замечания от пожарного из городского МЧС. Там он ставит вопрос об отсутствии в протоколе испытания R. В ТНПА это требование предъявляется к стенам. А в данном случае мы применяем перегородки, которые не воспринимают нагрузку кроме собственного веса и поэтому на R не испытываются.
Просто нужно попытаться это пожарному объяснить. Как вариант это правда дольше обратиться за разъяснениями письмом в МЧС.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем! |
||||
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Александр_К а вы панели какого производителя применяли? Стройпанель, те что Михаил stp прорекламировал? У них на сайте в каталоге узлов есть простые узлы, именуемые как противопожарные. Но в сертификатах я не нашел, испытаний на конструкцию с этими узлами, есть только на панель саму по себе, соответственно без позиции R (несущей способн) В общем, понятно что тема пока сырая.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196
|
ну тогда вы точно никогда не будет применять. На эту стену не нужно заключение ВНИИПО. Есть сертификаты у сэндвич-панели, этого достаточно.