Вопрос по встройке бытовых помещений
Московская область
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 8200
|
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Цитата:
СП 44.13330.2011 4.10 Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках*, вставках и встройках**, отвечающих требованиям СП 4.13130. Высоту встроенных помещений*** (от пола до потолка) следует принимать не менее 2,4 м. _____________ * Пристройка - часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, отделяемая от производственных зданий и помещений противопожарными преградами. ** Вставка, встройка - часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами. *** Встроенные помещения могут размещаться в производственных зданиях категорий В, Г и Д. Цитата:
СП 56.13330.2011 5.22 Размещение помещений различных категорий в зданиях и их отделение друг от друга, требования к эвакуационным путям и выходам, устройству дымоудаления, шлюзов, тамбур-шлюзов, лестничных клеток и лестниц, выходов на кровлю следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130, СП 6.13130. СП 4.13130.2013 3.12 вставка, встройка: Часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2007
Московская область
Сообщений: 32
|
У меня опечатка - п.4.14, но не суть важно. Конечно, мы отделяем бытовые помещения расположенные во встройке от производственных для здания II степени огнестойкости класса С1 или III степени огнестойкости класса С0 (мой случай) противопожарными перегородками 1-го типа (EI45) и перекрытиями 2-го типа (REI 60) по п.6.1.43 СП 4.13130.2013. Но какой вариант правильнее, с перекрытием 2-го типа и перегородкой 1-го или только с перегородкой 1-го типа на всю высоту цеха? Противопожарное перекрытие в данном случае обязательно?
Последний раз редактировалось БУМБАРАШ, 08.07.2015 в 21:32. |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Мы встройку выделяли противопожарными стенами и перекрытиями. Да к тому же и окна, выходящие в цех - противопожарные. Про двери, думаю, вы и сами догадались.
Вот, примерно как во вложении. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 08.07.2015 в 21:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2007
Московская область
Сообщений: 32
|
По окнам и дверям - тут все понятно. А вот с перекрытием, получается что оно по идее должно простоять дольше чем сам цех, к примеру для III степени огнестойкости по несущим конструкциям REI45. Получается, что в случае пожара через 45 минут балки покрытия цеха рухнут на перекрытие встройки, которое еще будет стоять....
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Эвакуация из помещений кат. Г, Д, В4 в пролет цеха кат. Д | Ace_mgn | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.12.2009 12:36 |
Составление экспликации помещений | Anton_Br | Архитектура | 4 | 21.07.2009 17:13 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |