Расчёт монолитных стен цокольного этажа
Илюха
 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 4

Хочу построить дом 7 на 9. В цокольном этаже высота стен 2300, заглублены на 1700. Подскажите толщину монолитных стен цокольного этажа, всего будет 3 этажа.
Просмотров: 13516
 
Непрочитано 13.07.2012, 11:21
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


200 мм
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 11:35
#3
Илюха


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 4


и если можно ещё марку бетона
Илюха вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 11:40
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Класс бетона я бы взял В15 -В20.
igr вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 19:00
#5
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


а каков материал и толщина стен дома?
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 21:15
#6
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Ну да, если отдельно рассматривать стены, то 200мм, бетон В15, арматура 12А400С шаг 250 (конструктивно). Но как потом на стенку 200мм ставить вышележащие стены здания? Я думаю они будут не 200мм... Для этого и придумали эскизные и рабочие проекты.
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2012, 03:17
#7
Илюха


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 4


два последующих этажа из пенобетона 300-375, оба перекрытия 200 плитой.
Илюха вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2012, 08:10
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На стены 200 мм бетон в20 можно поставить 5 этажей
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2012, 15:09
#9
Илюха


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 4


а как быть с обратной засыпкой и подвижкой грунтов?
на сколько прочен бетон на срез?
хочу просто учесть все нюансы и в тоже время не переплачивать за излишнюю толщину.
Илюха вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2012, 15:28
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
На стены 200 мм бетон в20 можно поставить 5 этажей
Offtop: я проектировал 22 этажа на стенах 180мм из B25
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2012, 15:31
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Главное провибрировать хорошо сделать гидроизоляцию.Обратную засыпку лучше делать стазу с послойным уплотнением и устройством отмостки, что бы не замачивать основания.
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2012, 17:31
#12
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop: я проектировал 22 этажа на стенах 180мм из B25
а я проектировал.... Здесь не вопрос не стоит о несущей способности стен 200мм. Как вы будете устанавливать стены вышележащих этажей по отношению к стенам подвала 200мм (стены подвала нужно утеплить, сделать другой тип отделки по отношению к легкобетонной кладке и т.д). По самим легкобетонным стенам нужно сделать отделку, утеплитель + подумать как решить мостики холода в зонах перекрытия. А потом уже думать какой толщины стены будут в подвале (может 150мм а может и 250мм). Это прорисовать нужно, там станет понятно...
FLASH! вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт монолитных стен цокольного этажа

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчёт монолитных участков olganik Железобетонные конструкции 2 08.05.2009 11:22
расчёт кирпичных стен лифтовой шахты и монолитной плиты в лифтовой шахте olganik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 04.04.2009 14:11
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49
Расчёт подпорных стен StereoTip Расчетные программы 2 14.03.2004 23:48