| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.12.2012, 13:20 | #1 | |
Неравномерная осадка плиты (прогноз на будущее)
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 6021
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Нагрузка на сваю под 14-этажной частью (первая треть секции) - ок. 95 т, под серединой секции - ок. 160 т, под 12-этажной частью - ок. 600 т ... (вес 1 м3 объема здания принят 0,5 т). Для забивных свай (400х400) нагрузка 160 т уже становится критической (по материалу сваи). Судя по тому, что в основании свай - суглинок тугопластичный (IL = 0,25...0,50), это - висячие сваи, и по несущей способности грунта потянут меньше 160 т. Следовательно, первая треть секции опирается на свайное основание, торцевая треть - практически только на плиту. Результат, как говорится - налицо...
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Под плитой грунт нормально уплотняли?
А то сталкивался неоднократно... Плита начинает трещать, раздалбывают - а там пустота под ней. Хотя, как сказали выше - странно. Нагрузка уменьшается незначительно (в пределах 15%) - а кол-во свай в разы. Offtop: Программисты, блин. Кнопки понажимают, а подумать над результатом - не, это устаревшее, не нужно. Машина умнее. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 4
|
Котлован выкопали в отметку, затем послойно засыпали щебень , укатывали катками, по периметру траншея и котлован для откачки воды (дожди), тоесть вариант неуплотненного основания и переувлажнения грунтов отпадает.
На сегодняшний день в плите, цоколе, кладке, и в бетонных поясах нет ни одной трещины. Ксати расчетная нагрузка на сваю в проекте 35 тн |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Так плитно-свайные фундаменты не проектируют - наоборот, нагрузку принято передавать на сваи, объединяя плитой-ростверком. Работу плиты не учитывают, а если и учитывают - то не менее 85% нагрузки передают все же на сваи. Осадка такого фундамента - незначительна, например - 1...2 см.
При такой малой несущей способности свай, бОльшая часть (65...95%) нагрузки уйдет на плиту. Под всей секцией работать будет преимущественно плита. В сравнении со свайным основанием - осадка всей секции будет больше, к тому же - неравномерная (например - 3...8 см) из-за такого странного расположения свай. Неравномерность осадки не достигла еще предельных значений (или незначительно превысила). + монолитные пояса сработали.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Постоянно сталкиваюсь с тем что при возведении каркаса дома башенного типа появляется крен и растет с увеличение этажности.Причин бывает несколько и все по учебнику - включение слабого грунта под частью здания, смещение центра масс дома и не учет при проектировании свайного фундамента 2 предельного состояния (по несущей способности сваи проходят а по осадкам нет).Попробуйте делать складирование всех материалов на стороне дома где осадки меньше.Все кирпичные стены и перегородки так же возводите на этой стороне.Мне помогало -крен выправлялся
Последний раз редактировалось igr, 16.12.2012 в 11:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2011
Сообщений: 51
|
В данном случае необходимо остановить строительство секции, установить маркеры по углам здания, и вести мониторинг осадок на протяжении 3-х месяцев, пригласить на площадку представителя ГОСтехнадзора и ГОСэкспертизы. В это время выполнить расчет здания (желательно другим квалифицированным специалистом, а не автором) с учетом жесткости грунтового основания, полученной в процессе уплотнения и фактической схемой расположения и длиной свай. На основании расчета только можно принять решение о возможности наращивания этажей. На суглинках полная осадка от всей нагрузки устанавливается через 5-10 лет.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
У автора даже по первому предельному состоянию сваи явно не проходят.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Опять эти дурацкие плиты!
Давайте прикинем - меньший размер - 17 метров. А сваи забиты на 10!!!! Это какой придурок программу делал? Осадка происходит и считается, как правило, до глубины в 3 меньших размера фундамента. То есть, этих свай как бы нет, они находятся в факеле общей осадки и НЕ ВЛИЯЮТ НИ НА ЧТО при такой отвратной геологии.Единственное, что дают такие короткие сваи в подобных ситуациях - так это увеличение радиуса цилиндра вращения при опрокидывании здания и все. Понятно, если б их вывели из зоны интегральной осадки, сделав глубокими и БУРОНАБИВНЫМИ!!!! А тут в глину нахерачили . А понятие тиксотропности знакомо этой программе? У вас жижа под плитой. Это раз. Второе - рядом стоящее здание. Вы уплотнили грунт его весом, пристраиваете новый блок, который опирается частично на свежий разжиженный, частично на относительно сжатый. Ну и третье - осадка глины продолжается годами. У вас лоханки, плавающие на тиксотропном основании, которое вы энергично разбередили. Прогноз очень интересен! Особенно если вспомнить, что крен дает появление момента из за смещения центра тяжести в сторону крена. Но ни кто ж не виноват - все делалось по СНиПу! А там написано - если есть сомнения - делайте, ребята, плиту! Круговая порука дол...бов - правильное название для СНиПа. Последний раз редактировалось Brasero, 21.12.2012 в 15:29. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Осадка фундаментной плиты | LavrVa | Основания и фундаменты | 19 | 14.07.2008 17:21 |
Осадка разновысоких частей здания | nikcher | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 27.03.2006 01:04 |