У здания может быть вместо кровли наружное ограждение для защиты от атмосферных осадков?
alldmc
 
Ростов
Регистрация: 02.07.2006
Сообщений: 276

Здравствуйте. У меня проект здания из тента. Пожарный эксперт требует выполнить выход на кровлю, но кровля тентовая, как по ней ходить-то будут? Поэтому вопрос, а если здание выполнено из тента, то оно вообще имеет кровлю или это вовсе и не кровля, а тентовое ограждение?
СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
кровля: Верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, она включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.
основание под кровлю: Поверхность теплоизоляции, несущих плит или стяжек, по которой укладывают слои водоизоляционного ковра (рулонного или мастичного), либо стропильные конструкции, обрешетка, контробрешетка, сплошной настил, по которым укладывают кровлю из штучных, волнистых или листовых материалов.

У тентового здания всего этого нет, получается, что и кровли нет? Тогда еще один вопрос, а кровля вообще должна быть по нормам или нет?
Просмотров: 2679
 
Непрочитано 16.02.2017, 11:39
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Выход на кровлю в тентовом навесе?
СП 17 вам вообще подходит? И каким образом времянка попала в экспертизу? И на что ссылается? У вас навес выше 10м по СП 56?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 13:43
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


СП 17.13330.2011:
Цитата:
Настоящий свод правил распространяется на проектирование кровель из битумных, битумно-полимерных, эластомерных и термопластичных рулонных материалов, из мастик с армирующими прокладками, хризотилцементных, цементноволокнистых и битумных волнистых листов, цементно-песчаной, керамической, полимерцементной и битумной черепицы, плоских, хризотилцементных, композитных, цементноволокнистых и сланцевых плиток, листовой оцинкованной стали, меди, цинк-титана, алюминия, металлического профлиста, металлочерепицы, а также железобетонных лотковых панелей, применяемых в зданиях различного назначения и во всех климатических зонах Российской Федерации.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 14:35
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от alldmc Посмотреть сообщение
У меня проект здания из тента.
Это вообще является зданием? И
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
каким образом времянка попала в экспертизу?
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > У здания может быть вместо кровли наружное ограждение для защиты от атмосферных осадков?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Может ли повлиять тип теплоизоляции здания на образование трещин и такого же рода дефектов в смежных наружных конструкциях(стены ,колонны(стальные)) TGSW Металлические конструкции 21 09.01.2017 09:51